1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27

ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    403

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Если понимать физику процесса и собирать все так как нарисовал с учетом коррекции профиссионалов.
     
  2. tan yri
    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    16

    tan yri

    Участник

    tan yri

    Участник

    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Московская область Орехово-зуево
    То есть просто отрезать подачу и развернуть её ?
     
  3. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если вернулись с вопросами, значит эти вопросы должны быть видны в темах. Вопросы и отзывы. Однако не встречал ни отзывов ни вопросов.
    "Таких СО", это каких именно? Можно выражаться чуть поопределённее? Где эти люди? Где эти схемы? В какой теме Ваше высказывание по данному вопросу? Можете ссылку дать?

    Теперь по данной схеме
    Выполненная ув.@tan yri, схема имеет неверное исполнение. Ошибка в расположении тройника подачи ТТК. Кстати, несколько листов назад этот вопрос обсуждался (пост 813 на стр. 55).
     
  4. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    403

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Отрезать подачу и сдвинуть по горизонтальной трубе в лево ближе к подачи в ТТК и развернуть под тотже угол что и подача в ТТК.
    Просто хочу за острить внимание. То что вы на рисовали и то что собирете может быть обсолютно разными схемами. Будьте внимательны.
     
    Последнее редактирование: 06.11.15
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.452
    Благодарности:
    28.972

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.452
    Благодарности:
    28.972
    Адрес:
    Касимов
    Физика говорит, что горячее стремится вверх, холодное вниз, и поднимающейся горячей без разницы как смонтирован тройник, плашмя или на попа. А вот в неимоверно большой подъем обратки, перед котлом, холодная точно пойдет неохотно. Вот это останавливает движение ЕЦ. Далее спорить не имеет смысла. На данный момент нет ни схем, ни людей. Подождем немного. И обязательно вернемся. Теперь то схемы никуда не денутся.
     
  6. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    потоки.jpg
    Где нет схем и людей? На пятидесяти листах данной темы нет схем и людей?
    Физика никогда не говорила о том, что горячее стремится вверх. Физика говорит о том, что плотность при нагреве обычно снижается, и потому, нагретое тело выталкивается, менее нагретым, то-есть более плотным телом. Работу совершает более плотное тело. В данном случае это теплоноситель обратки. Нагретая вода не стремится, но выталкивается наверх. А теперь к выполненной схеме обратимся. А в выполненной схеме, выталкиваемый наверх теплоноситель сталкивается со стремящейся навстречу частью теплоносителя, разделяемого в тройнике. С чего Вы взяли, что весь теплоноситель системы, пройдя байпасс и уперевшись в тройник, будет стремиться именно к подъёму? У нас прогоревший ТТК, выключенный ЭК, и только включенный циркуляционный насос. Никакой разницы температур в системе нет. Гравитационная составляющая отсутствует. Вопрос: почему вода, пройдя байпасс будет стремится именно в верхний ход правого тройника?
     
    Последнее редактирование: 06.11.15
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.452
    Благодарности:
    28.972

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.452
    Благодарности:
    28.972
    Адрес:
    Касимов
    По этому поводу я спорил с Инчиным. Он не смог ответить на вопрос, что первично в начале работы системы отопления нагрев или охлаждение. Вы что скажете? Только правильно представте весь процесс.
     
  8. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    403

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Вы абсолютно правы тройнику все равно как стоять. А вот тому кто его изпользует не все равно. Собранная схема должна вполне прилично работать на ЕЦ но при включении насоса в ТТК ТН движется не так как описывал алстем, а на оборот то что должно быть подачей ТТК на деле становится обраткой, а обратка подачей. О чем свидетельствует то что при прогорании ТТК он остывает но не доконца и остается теплым при работе ЭЛ. К.
    Другими словами при включении ЦН ТН проскакивает подачу в ТТК и упираясь в тройник делится на 2 потока первый идет на верх, а второй в котел через подачу ТТК (как мы думаем подачу в СО), а для ТН это вход в котел то есть она и есть подача но не в СО из ТТК, а в ТТК из СО.
     
    Последнее редактирование: 06.11.15
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.452
    Благодарности:
    28.972

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.452
    Благодарности:
    28.972
    Адрес:
    Касимов
    Я это называю паразитной циркуляцией. Может и не прав, но это мое понятие. При остывании ТТ котла, теплоноситель над ним (теоретически) должен проходить транзитом. Это к тому, что горячая не охотно идет вниз (скажем по научному, плотность у нее не та). Чем позже включится насос, тем больше шансов, что в ТТ котел будет меньше попадать теплой воды. Остудить нужно ТТ. Задержка включения насосу желательна. Все теория...
    @0 alex 0, Не стоит ради подключения ЭЛкотла зарезать возможности Основного. Два насоса и два обратных клапана намного эффективнее решают проблему. Тем более что ЕЦ не рассматривается.
     
  10. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    403

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Если правильно все собрать то и не надо зарезать ни чьих возможностей и не надо ставить ОК и насосы. Все работает прекрасно у многих форумчан собравших схему автора, и у меня кстати тоже.
     
  11. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Простите, но я не знаю кто такой Инчин на данном форуме и тем более в данной теме.
    Мы сейчас не обсуждаем первичности и вторичности. Сейчас вопрос в ошибочно расположенном тройнике.
    За Инчина или ещё кого, зачёты точно сдавать не буду. Зачем?
    Первичен не нагрев или охлаждение, а появление разности температур, приводящее к появлению разности удельных весов теплоносителя в различных точках вертикальных участков циркуляционных колец системы. Система получает разбалансировку, после чего пытается снова сбалансироваться. И это самобалансирование будет происходить до тех пор, пока не стабилизируются температуры во всех точках системы (а если точнее, то пока не уровняется удельный вес теплоносителя в циркуляционном кольце). Как только произойдёт стабилизация температур, так сразу прекратится всякое движение теплоносителя.
    Сдал?
     
    Последнее редактирование: 06.11.15
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.452
    Благодарности:
    28.972

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.452
    Благодарности:
    28.972
    Адрес:
    Касимов
    Инчин (прости господи) даже этого не смог.
    Не ради спора. Два этажа,СО остывшая, развели костер в зале (противопожарные меры приняты) - система нагреется, и не важно, что нагрев будет поступать по всем стоякам отопления.
    Два этажа,СО нагрелась, открываем настежь двери... Внизу мороз начнет рвать батареи, а верх при этом будет еще теплым. Разница температур есть. Движения нет.
    пыц. Где то прочел, что поднимающийся воздушный шар,выталкивается плотностью холодного воздуха...,может образования не хватает?
     
  13. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    договорились:hndshk:
    Если между верхом и низом мы обозначим некую горизонталь, то выяснится, что теплоноситель в стояках по этой горизонтали имеет одну температуру (об теориях говорим). Обозначаем между нижней и верхней точкой ещё буквально пару тройку десятков бесконечных множеств горизонталей. И видим, что по каждой горизонтали удельный вес теплоносителя в стояках равен. То-есть - нет побуждения. А если нет побуждения, то нет и отклонения. Вот и все загадки.

    Ну не знаю. У меня вообще 8 классов. В наши годы вопрос наверное уже не в том, как нам голову знаниями нафаршировали, а в том как мы пользуемся сим ресурсом.
    Да. Выталкивается в область с более низкой плотностью.
     
    Последнее редактирование: 06.11.15
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.452
    Благодарности:
    28.972

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.452
    Благодарности:
    28.972
    Адрес:
    Касимов
    Понятно. Стоя, стоял... и начал выталкиваться. Все просто. huh.gif Я понимаю, что мороз птицу на ЮГ гонит! Но шар! Спичкой не чиркнут - не взлетит, вот и что создает подъемную силу? (не вопрос, мысли вслух...)
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.452
    Благодарности:
    28.972

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.452
    Благодарности:
    28.972
    Адрес:
    Касимов
    @altsem, Я тут Вашу схемку в № 875 прошляпил. Нюанс подмечен верно! Такую перестановку слагаемых нужно учитывать обязательно. Даже в ЕЦ это пользуется успехом, а ужо с насосом водичка ... girl_witch.gif
     
Статус темы: