"Ретро-проводка" в деревянном доме. Кто-нибудь делал?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avgustina, 18.09.07.

  1. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    Renat322, вот пример.
    Хотя, по-моему, я эту фотку уже выкладывал где-то тут...

    pict0170.jpg
     
  2. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва центр
    Может у меня вкус плохой, но красоты я в этом не увидел, снизу пучек гофр,
    куча проводов, эстетики это не добавляет, тем более все это видел в молодости и с этим жил, и сам с дядькой косички плели, иногда и три и четыре провода и практически без распаечных коробок и расклад был всегда поверху, в глаза не бросался, а тут все в кучу и гофра и провода и современные выключатели ярким пятном выделяются, нет не нравится.
    Но как говорится на цвет и вкус товарища нет.
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    Пучок гофр впоследствии закрыт был деревом.
    Ну а выключатели - желание заказчика.
    Если бы в данном доме все линии были поверху - представьте что творилось бы возле щитка:ogo:. Порядка 20-ти линий...
     
  4. skissa
    Регистрация:
    07.03.07
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    31.317

    skissa

    Живу здесь

    skissa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.07
    Сообщения:
    16.068
    Благодарности:
    31.317
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот и я над этим голову ломаю. Не в обиду Вам лично, но мне тоже на фотках все это резануло глаз. На Ваш взгляд, как бы все это можно было сделать более эстетично, в едином стиле? И можно ли вообще?
     
  5. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Мне вот больше не понравилось что провод опускается до уровня пола и при этом не имеет никакой механической защиты. Любое не осторожное движение и все...
     
  6. renat322
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    3.313
    Благодарности:
    1.853

    renat322

    Живу здесь

    renat322

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    3.313
    Благодарности:
    1.853
    Адрес:
    Самара
    Ну для того, что бы не было - и всё... - должен быть правильно спроектирован (продуман) и исполнен щиток (автоматы и УЗО подобраны правильно).
    Хотя конечно провода до пола - не есть гуд.
    С другой стороны - розетки делают на высоте 30 см от пола - провод по сути надо вести с потолка с распайки. принципиальных различий между 30 см и 5 см - нет. с точки зрения мех. защиты.
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    Ну, таких опусков немного - меньше числа помещений. Только на освещение. Ну и на несколько розеток 2-го этажа.
    Про неосторожное движение - если специально ногой не пинать, то всё гут. За несколько лет никто ничего не порвал. Это учитывая, что по дому бегают овчарки...
    Долго мы думали, перебирали варианты... Решение принималось на стадии бетонирования полов, и принимал его не я.
    Розетки 1 этажа устанавливались максимально близко к полу и подключались прямо к ВВГ.

    P. S. что поделаешь - всегда приходится чем-то поступаться...
     
  8. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Разницы действительно нет, но если мне память не изменяет то это прямое нарушение требований ПУЭ. Я бы за такой электро монтаж ответственности на себя не взял. Хотя вам там жить и вам решать. Надеюсь хоть УЗО на линиях нормальное стоит. Глядишь и выживете если что. На мой взгляд обычный узкий кабельканал в цвет дерева выглядит не слишком хуже, но значительно безопаснее
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    Ну, во-первых, жить не мне).
    Если очень интересно, то диффзащита там стоит Moeller PFL6 на всех линиях. Фото вообще было предоставлено для показа общего вида проводки РКГМ на роликах.

    У себя делайте как вам вздумается, хоть в вгп-трубах;), однако замечу, что ПВХ короб по брёвнам никакой механической защиты не добавляет. Ну а внешний вид - представьте себе ПВХ короб по брёвнам разной(!) толщины:aga::aga::aga: Ппц, занавес!

    P. S. Тюк, предоставьте плз, мне пункт ПУЭ, тогда дальше будем разговаривать. ;)

    Оптимальный вариант - всё освещениев доме делать одной-двумя группами, тогда не будет опусков до пола.

    Ну а розетки - я выше писАл, провода в пол, розетки на первом венце. Иначе возле щитка будет как в метро:aga:
     
  10. renat322
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    3.313
    Благодарности:
    1.853

    renat322

    Живу здесь

    renat322

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    3.313
    Благодарности:
    1.853
    Адрес:
    Самара
    Может кому пригодится - получил ответ по почте:
     
  11. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Хотя бы вот этот:
    2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.
    Это ваше личное мнение или оно на чем то основано? Или вы считаете что производитель зря казывает такую характеристику как:
    Ударопрочность - 2 Дж
    И по поводу труб. Вы ведь вкурсе что примененные вами гофры для скрытой проводки не удовлетворяют требованиям? Но вы, конечно, правы что в своем доме вы вольны делать все что угодно. Просто надо быть немного осторожнее в советах посторонним людям. Все же это ответственность за их жизнь и здоровье
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    Тюк, ну хоть что-то нашли;)
    Вот ещё почитайте:
    Про ПВХ короб.
    Если вы так напились;), что порвали ногами плетёнку под выключателем, то поверьте, если бы там короб пластмассовый был - он не защитил бы проводку.
    Можете считать это моим мнением, но это так.

    Вообще-то там металлорукав. И лежит он в бетоне. А кусочки по 10 сантиметров по брёвнам - ну как бы не по нормам, соглашусь, но это наилучшее решение из возможных.
    Причём от случайных мех. повреждений он отлично защищает.

    Замечу, что опусков таких до пола немного, мы старались их минимизировать, насколько это было возможно.
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    Перерыл дома комп - фоток с того объекта хватает, но тех, где видна "плетёнка", увы мало.
    Вот ещё одна. Сорри за качество, но большего размера форум не принимает:(.
    Фотка через некоторое время (может с полгода) после монтажа. На вертикалях отчётливо видны прогибы от усадки брёвен.

    PICT0167-1.jpg
     
  14. renat322
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    3.313
    Благодарности:
    1.853

    renat322

    Живу здесь

    renat322

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    3.313
    Благодарности:
    1.853
    Адрес:
    Самара
    Ясно. Дуб зачетный)
    Про провис - думаю у меня уже такого сильного не будет - сруб собран в июле 2008 года.
    3-й сезон под отоплением - думаю большая часть усадки уже прошла.
     
  15. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Почитал. Все же останусь при своем мнение. Плетенка отступающая от стены на 10-15мм все же имеет неплохую вероятность быть порванной. Тем более опуски в дверных проемах. В конце концов там и дети могут бегать с чем нибудь крупно габаритным. (палки, ака мечи, автоматы и тд...)
    Испытания говорят об обратном. Если порвать провод досточно сложно, то перебить и случайно перерезать (да просто сорвать изоляцию с жил) чем нибудь острым достаточно просто. Хотя это тоже может остаться моим мнением. Кроме короба к тому же есть еще электротехнические плинтуса как вариант
    Если в стяжке то смысл в металлорукаве? И вообще почему не гофротруба для 10 см отрезков или ШЭМ? Вопрос цены?