1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Настенные газовые котлы "Navien"? Какие мнения?-2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Селебрина, 08.06.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Serginium
    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    8

    Serginium

    Живу здесь

    Serginium

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Белгород
    Котел Navien больше 80 градусов отопление не нагревает..так что радиаторы не раскаляться. Хотите ниже температуру, надо перейти на ручной режим, но тогда котел будет работать циклически. На режиме "Автомат" задача котла достигнуть температуры по заданию на пульте, поэтому котел включается на максимум. После набора температуры может отключиться, а может и нет, просто автоматически понижается мощность, уменьшается подача газа, и котел поддерживает температуру в комнате, наступает баланс. Я это все наблюдал на своем котле 24 квт-ном, площадь отопления 120 кв.м.


    Еще заметил что на Автомате когда газ идет по максимуму, через нечколько минут работы в котле появляется шум дополнительный типа как чайник шумит только тише, но когда догонит до определенной температуры мощность горелки уменьшается и шум исчезает. Наверное поток газов вызывает этот звук между пластинами основного теплообменника? У кого было такое?
     
  2. Alex 7907
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    31

    Alex 7907

    Живу здесь

    Alex 7907

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Новосибирск
    Это скорее не газ, а вода закипает в первичном теплообменнике. Похоже пришло время его мыть.
     
  3. Троль
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Троль

    Участник

    Троль

    Участник

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саратовская обл
    Привет !

    поставил, запустил, работает Навьен 24 айс !

    у меня трубы пп и старые, промытые, батареи - знакомые говорят -работать долго котёл не будет ! тип - ржавчиной и накипью забьется котел !
    чет не верится хотелось бы узнать ваше мнение


    и ( мож не в тему ) щечик газовый скрипит - к чему эт )
     
  4. Serginium
    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    8

    Serginium

    Живу здесь

    Serginium

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Белгород
    Почему такие выводы? Если был бы забит теплообменник первичный т.е. основной то накипь бы не давала нагреваться теплоносителю в должной мере, скорее теплообменник расплавится.


    котел работает 4 й месяц всего и только на отопление пока, вода мягкая.
     
  5. Alex 7907
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    31

    Alex 7907

    Живу здесь

    Alex 7907

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Новосибирск
    Образование накипи от труб не зависит, а зависит от того как будешь эксплуатировать котел и химического состава воды. Обязательно поставь грязевик на отоплении и регулярно его чисти. Если грязи будет много и котел начнет закипать имеет смысл поменять вводу в системе отопления. Иногда столько набирается ржавчины, что вода становится как кисель. Поменять лучше на дистиллированную или хотя бы на дождевую. Хотя иногда бывает и из скважины неплохая вода. А счетчик у тебя скрепит от грязи из газовой трубы.
     
  6. Serginium
    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    8

    Serginium

    Живу здесь

    Serginium

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Белгород
    Да у меня ППЕ труды и новые радиаторы алюминиевые.

    Кстати о накипи : Теплопроводность накипи в десятки, а зачастую в сотни раз меньше теплопроводности стали, из которой изготовляют теплообменники. Поэтому даже тончайший слой накипи создаёт большое термическое сопротивление и может привести к такому перегреву труб паровых котлов и пароперегревателей, что в них образуются отдулины и свищи, часто вызывающие разрыв труб.


    .
     
  7. Троль
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Троль

    Участник

    Троль

    Участник

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саратовская обл
    Ясн ! грязевик стоит ,а воду мне брать неоткуд ( правд мне посоветовали картридж на холодную воду , для смягчения воды - поможет ? )

    и что мне делать со счетчиком ?

    спасибо за участие !
     
  8. Alex 7907
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    31

    Alex 7907

    Живу здесь

    Alex 7907

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Новосибирск
    Я же написал СКОРЕЕ ВСЕГО. Есть еще вариант грязь в системе,от старых железных труб и батарей. Теплообменник не расплавится на нем датчики от перегрева стоят. При проблемах с грязью или накипью котел первоначально начинает себя так вести, а дальше начнет уходить в ошибку по перегреву. Если котлу всего 4 месяца так обратитесь в сервис.


    Счетчик если не опломбирован можно снять и вытряхнуть с него ржавчину. Не забыдь только газ перекрыть и потом пропенить стыки.
     
  9. Троль
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Троль

    Участник

    Троль

    Участник

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саратовская обл
    Счетчик если не опломбирован можно снять и вытряхнуть с него ржавчину. Не забыдь только газ перекрыть и потом пропенить стыки.[/QUOTE]

    счетчик опломбирован (

    а что с картриджим - поможет от жёсткой воды ?
     
  10. Serginium
    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    8

    Serginium

    Живу здесь

    Serginium

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Белгород
    Да забыл написать что система отопления новая. На других режимах котел не шумит, а на Автомате пошумит, после через некоторое время перестает, не постоянно. Перегрев начнется когда теплосъема с теплообменника не будет...


    Кто ж позволит эксплуатировать не опломбированный счетчик?
     
  11. Максим94

    Максим94

    Максим94

    Гость

    Кто знает в чем дело, при включении котла в сеть выбивает предохранитель. Может кто с этим сталкивался!
     
  12. triskach
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    12

    triskach

    Живу здесь

    triskach

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Бобруйск
    Методика такая же,как и для всех случаев КЗ.Начинайте плясать от розетки-вилка,шнур и т.д.,затем посмотрите,что питается непосредственно от сети(насос,электромагниты и т.д.) и прийдёте к коротящему узлу.Проверять всё омметром,или отсоединением подозрительных элементов.
     
  13. Alex 7907
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    31

    Alex 7907

    Живу здесь

    Alex 7907

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Новосибирск
    Мы частенько запускаем котлы с неопломбированным счетчиком. А пломбируют его уже после предъявления хозяином всего пакета документов, в том числе и договора на обслуживание котла. Вот и приходится частенько вытряхивать из счетчика шлак, ржавчину итп Мы иногда даже котел запустить не можем, счетчик от дерьма просто клинит. Ну а в твоем случаи вызывай газовиков, пусть чистят или меняют. Теперь что касается твоей новой системы отопления. Она у тебя из чего сделана? Ее промывали перед вводом в эксплуатацию? Батареи из чего сделаны? Чудес ведь не бывает, а с тех, кто в них верит мы, и берем деньги.
     
  14. Троль
    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Троль

    Участник

    Троль

    Участник

    Регистрация:
    22.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саратовская обл
    спасибо Алекс ! за разъеснения

    но ,наврн, я перезимую а потом газовщики ,
    не охото бегать и ждать !
     
  15. Urava
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    8

    Urava

    Участник

    Urava

    Участник

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ставрополь
    Navien 35 k температура СО если ставишь на пульте 50 гр достигает 70-75 гр потом котел отключается и все происходит заново. Померил сопротивление датчика тепературы 5,8 Ком . Что мне делать? Заменить датчик? Возвожна ли эксплуатация котла с таким датчиком? Его я мерил не снимая с котла а просто вынул разъем из платы и мерил на нем.
     
Статус темы: