    Адрес:
    Щекино
    roman07070 а как вы это делали? Порядок действий напишу на всякий случай. Первое, это необходимо переключить все дипы как написано на плате в соответствии вашему котлу. второе, на газовом клапане выворачиваем болтик, вставляем шланг уобразника. третье. включаем дип номер 3. затем включаем горячую воду. котел начинает работать. замеряем давление, оно должно быть 16 мм водяного столба. то есть от нулевой метки 16 мм в верх. Регулировка делается болтиком который находиться в низу газового клапана. этот болтик законтрогаен, необходимо ослабить гаечку перед регулировкой. После того как все выставлено согласно паспорта, возвращаем дип 3 в исходное. После этого выставляем максимум,дип 2 в зависимости от мощности вашего котла. максимум регулируется потенциометром на плате, в самом низу под крестик. После всех установок, снимаем манометр и закручиваем болтик. Вот вроде и все.
     
  2. triskach
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    12

    triskach

    Живу здесь

    triskach

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Бобруйск
    А почему от нулевой отметки вверх.Вроде должно быть от уровня одной трубки до уровня второй.Или я заблуждаюсь?
     
  3. ALEX-VG
    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6

    ALEX-VG

    Участник

    ALEX-VG

    Участник

    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Жирновск
    Всё верно.Разница между лимбами
     
  4. Alex 7907
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    31

    Alex 7907

    Живу здесь

    Alex 7907

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Новосибирск

    ALEX 7907-спасибо!Объективно- Рмакс.было 84 мм,мин.-40мм:после регулировки котёл запускается мягче.По твоей ссылке положение ДИП10 то же,что и в"умке"-вкл!И вопрос о предназначении ДИП 8,9,10 остался...[/QUOTE]

    От того как выставлены дипы 8-10 Вы можете менять мощность котла таб. 6.2.2.То есть можно путем переключения дипов превратить 24кВт котел в 13кВт. Ну а дальше действуем по таб. 8.1 и описанию к ней на стр.28. Еще обратите внимание на единицы измерения давления. В мануале есть цифры как в мбарах, так и в мм водяного столба. Здесь есть таблица перевода http://mysor.org.ru/tablicza-perevoda-davlenij-bar-mpa-kgsm2-psi-mm-rt-st.html
     
  5. ALEX-VG
    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6

    ALEX-VG

    Участник

    ALEX-VG

    Участник

    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Жирновск
    Ну ёк-макарёк!!Получается,что моё чудовище настроено на 24кВт?!Как я понял,чтобы убрать мощность,мне надо переключить ДИПы и сделать новые настройки по давлению?
     
  6. strannik
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    18

    strannik

    Живу здесь

    strannik

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Щекино
    заблуждаешься
     
  7. ALEX-VG
    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6

    ALEX-VG

    Участник

    ALEX-VG

    Участник

    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Жирновск
    Если один конец У-образника запаян--то от ноля,если оба конца сообщаются с атм.-то по разнице Вроде так
     
  8. strannik
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    18

    strannik

    Живу здесь

    strannik

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Щекино
    если запаян то вообще работать не будет
     
  9. ALEX-VG
    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6

    ALEX-VG

    Участник

    ALEX-VG

    Участник

    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Жирновск
    От того как выставлены дипы 8-10 Вы можете менять мощность котла таб. 6.2.2.То есть можно путем переключения дипов превратить 24кВт котел в 13кВт.

    Большущий найн!При перестановке дипов на 16 кВт Рмакс.ниже 67 мм. падать не хочет!


    Будет,но это уже вакуумметр,он здесь не покатит
     
  10. strannik
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    18

    strannik

    Живу здесь

    strannik

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Щекино
    тогда объясни если запаян конец у манометра скажем на 600 миллиметров и на 150 мм будет ли разница в показаниях?
     
  11. id196026
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    237

    id196026

    Живу здесь

    id196026

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Ижевск
  12. strannik
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    18

    strannik

    Живу здесь

    strannik

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Щекино
    Поверь на слово.


    Хорошая статья.
     
  13. id196026
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    237

    id196026

    Живу здесь

    id196026

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Ижевск
    Так в той статье написанное тобой опровергается
     
  14. strannik
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    18

    strannik

    Живу здесь

    strannik

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Щекино
    Так там как раз написано то, о чем я и говорил. там две высоты, и измерения берется одной из них а не в сумме.


    Высота столба рабочей жидкости h состоит из двух частей: высоты h1, представляющей понижение столба жидкости относительно начального – «нулевого» уровня, и высоты h2 – отражающей его повышение в другой части U-образной трубки, т. е. увеличение относительно начального положения – («нуля»).


    Если вы сделаете 16 мм минимума в сумме двух высот, то котел не розажгется вообще.


    Научись не просто читать, а понимать о чем пишут.
     
  15. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.513
    Благодарности:
    972

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.513
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Детский сад! Вы вместо интернета учебник природоведение за третий класс читать не пробовали?
    Скоро страницы листать разучитесь. Только кнопки нажимать.
    От того в головах такая муть.
     
Статус темы: