1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)

Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.

  1. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061
    Адрес:
    Орел
    Если баки уже соединены, то на кой дьявол подключаться к каждому?
    Как Вы собираетесь чистить грязевик если кран между ним и насосом? Сливать полностью баки?
    Для чего кран между насосом и ГА?
    Группа безопасности по ХВС как бы даром не нужна, а вот по горячей воде не помешает.
     
  2. Gsv51
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    Gsv51

    Участник

    Gsv51

    Участник

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Баки слить недолго. Там 2-а крана для того чтобы снять и если что заменить насос. Вопросы остаются пока без ответа. Так какой насос НУЖЕН?
     
  3. skv1966
    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    skv1966

    Новичок

    skv1966

    Новичок

    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Всем здравствуйте! на даче построили баню с пристроенной к ней летней кухней. на чердаке бани установлена пластиковая емкость, 600л, заполняемая погружником с колодца. планируется водопровод с четырьмя точками отбора, с возможным одновременным использованием 2-х точек (душ+умывальник), в душе будет установлен накопительный подогреватель. там же на чердаке хочу установить гидроаккумулятор литров на 100, блок автоматики насоса, и сам насос, который будет брать воду из пластиковой емкости. прошу подсказки по параметрам насоса: какая должна быть производительность и мощность, чтобы он пореже включался? у многих насосов, ТТХ которых смотрел в инете, ограничение на включение- 20 раз/час. не могу сообразить, это много или мало? и еще вопрос на эту же тему: какие величины параметров выставлять на автоматике? чтобы, опять же, избежать режима постоянного вкл/выкл насоса, и в то же время, чтобы не было резких скачков давления в системе? если кто то подскажет более грамотное решение, буду очень рад!
     
  4. Gsv51
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    Gsv51

    Участник

    Gsv51

    Участник

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    М...да.Так всё же найдется в этой ветке специалист, который поможет подобрать КАКОЙ насос мне покупать. Или все спецы уже разъехались на дачи.
     
  5. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.420
    Благодарности:
    36.014

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.420
    Благодарности:
    36.014
    Адрес:
    Уфа
    Можно и не ждать специалиста, если воспользоваться калькулятором подбора насосного оборудования Aquario из Путеводителя по разделу.
     
  6. Aeromarat
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    17

    Aeromarat

    Живу здесь

    Aeromarat

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Минск
    Я бы вместо насоса поставил насосную станцию с ГА литров на 20-25 и не знал бы забот.
    Мне кажется (могу, конечно, ошибаться) но с насосами повышения давления на конечных точках потребления будут проблемы с напором. Не претендую на истину в моем лице), но у меня была подобная попытка) и, спасибо форумчанам, отговорили от насосов и "повернули" лицом к насосной станции). Ничуть не пожалел!
     
  7. Jackque
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    63

    Jackque

    Живу здесь

    Jackque

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Самара
    Планирую поставить бак 750 л для отстаивания и аэрирования воды из скважины (нужно убрать металл и марганец), будет стоять на балконе 2 этажа. Потребители все на 1 этаже - кухня и стиралка.
    Планирую также поставить ГА литров на 50 хотя бы, теперь нужен насос, который будет засасывать воду из бочки и подавать в давление 2-3 бар. Хочется недорогое и надёжное (или с легкодоступными запчастями), работа вроде не сложная у насос ожидается.
    Насос и ГА будут стоять рядом с бочкой на 2 этаже.
    Сначала думал о НС с 19-24 литра, но как-то уж больно мало мне кажется объём ГА и придётся всё равно ставить большой ГА.
    Встретился совет на НС - Aqua Booster JP 600PA-19L Но я в первый раз слышу о такой фирме...
     
  8. пасечное дом
    Регистрация:
    06.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    пасечное дом

    Участник

    пасечное дом

    Участник

    Регистрация:
    06.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Прошу подтверждения от специалиста, что насос повышения давления, в частности:
    "Насос для повышения давления CRP-15/9 "making Oasis everywhere" требует размещения в самой нижней точке помещения для создания максимально возможного давления воды.
    Емкость под потолком. Вода вручную. Унитаз, душ, раковина.
    Просто сама инсталляция усложняется, хотелось бы на стене, ниже ёмкости на метр расположить.
     
  9. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061
    Адрес:
    Орел
    Читаем внимательно эту тему - https://www.forumhouse.ru/threads/184/ Все сказанное в ней справедливо и для Вашего насоса.
    Если вкратце - автоматическое включение происходит когда протекающая вода отклоняет датчик протока, т. е. должно быть какое-то давление подпора. Для данного типа насоса это 2 метра. Если бак расположен выше крана на 2 и более метра, то насос будет включаться автоматически. Если нет - не будет. Расположение самого насоса не имеет значения. Как пример - кран на уровне бака, от бака труба идет в подвал, пусть на 5 метров, там стоит насос и потом труба поднимается к крану - при открытии крана насос сам не включится. Т. е. здесь важен только перепад высот между источником (баком) и потребителем (краном).
     
  10. mail038
    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    mail038

    Участник

    mail038

    Участник

    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Всем дорого дня. Вопрос с специалистам. Дачная кухня с одной точкой разбора. Вода подается из накопительной емкости. Несмотря на то, что стоит емкость на втором этаже, Grundfos UPA 15-90 включается только принудительно (в ручном режиме), это уже порядком надоело - туда-сюда каждый раз переключать тумблер, да и напор воды все равно слабоват. Посему задался целью снять УПА и поставить НС. Выбираю между Wilo PW-175EA и ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 П-К. подскажите какую НС в моем случае (маленький расход воды) лучше приобрести?
     
  11. Jackque
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    63

    Jackque

    Живу здесь

    Jackque

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    334
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Самара
    Меня Джамбо такой устраивает. Причем идёт и на душ, и на раковину, и на кухню, с напором всё Ок.
     
  12. Доктор Хаус
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    864

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.781
    Благодарности:
    864
    Адрес:
    Москва
    @mail038, а как к шуму относитесь ?
     
  13. Brooka
    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3

    Brooka

    Новичок

    Brooka

    Новичок

    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, товарищи!
    Извините, если повторяюсь, но поиск не смог удовлетворить моих пожеланий...
    Хотелось бы прикупить для дачного дома насос для создания давления в системе. Вода есть, и давления в центральном водопроводе хватает для нужд: бойлер, туалет, раковина, душ. Но воду летом часто отключают и потому на чердаке был смонтирован бак на 300 литров, однако из него самотеком вода еле-еле идет: только руки помыть. Про бойлер и думать нечего. Но хотелось бы комфорта.
    Вариантов из дешевых и хоть с какими-то отзывами в Н. Новгороде нашел несколько. Помогите определиться, что будет лучше.
    1. Калибр СВД-160/1,5 за 4 тыс. р.
    2. Беламос XI 06 ALL за 4,7 тыс. р.
    3. CMI C-BWA800 (китайский из Оби) за 5 тыс. р.
    4. ВИХРЬ АСВ-370/2 Ч за 4,5 тыс. р.
    5. Тазик и ковшик)
     
  14. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.420
    Благодарности:
    36.014

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.420
    Благодарности:
    36.014
    Адрес:
    Уфа
    @Brooka, возьмите Беламос, думаю, вам будет достаточно этой насосной станции.
     
  15. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Красноярск
    Доброго, товарищи !

    Имеется скважина с низким дебитом (меньше куба в час). Скважина в котельной. Вода посредственная. Насос был установлен Водолей БЦПЭ 0,5-63 в надежде на разработку скважины.
    Приобретено две емкости по 0,75 м3 для безнапорной аэрации, система водоочистки (обезжелезиватель 1252 и умягчитель 0844). Имеется ГА на 100 л.
    Потребителей всего 7 (2 унитаза, стиралка, четыре раковины, ванна). Одновременно 2 потребителя, редко - 3.

    Скважинным буду наполнять емкости. Тут возникает вопрос. Без ограничений до воздуха насос качает 150-170 секунд (20 метров подъема ПНД 32, 30 метров горизонта ПНД 25 для временного отвода воды за границы участка). Примерно литров 200 выходит. Два варианта: поплавок установить для набора количества воды в скважине или ограничить проток для насоса, и накачивать половину емкости.
    Как лучше связать два бака между собой? Внизу имеются заводские резьбы 3/4".

    И основной вопрос - каким насосом/станцией запитать систему водоснабжения?

    Спасибо