1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)

Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.

  1. Циник
    Регистрация:
    06.03.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Циник

    Участник

    Циник

    Участник

    Регистрация:
    06.03.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хорошо.
    А почему тут все друг другу советуют какие то марки насосов именно в таких же ситуациях?
    Причем, в половине топиков upa 15-90?:)
    Чем моя ситуация особенная?
     
  2. Хазад
    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.821
    Благодарности:
    611

    Хазад

    Живу здесь

    Хазад

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.821
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Рига - Москва
    Вы всех не слушайте... Включите голову... Вы на 5 , на 1 и 2 открывают краны, давление падает, ваш насос начинает выкачивать воду из стояка, и когда выкачает, начнет качать воздух через краны 1 и 2 , а ежели туда кто палец ( в кран) вставит и его засосет насмерть:)];):aga:
    Как вариант ставите у себя емкость на 200--300 литров, в нее вода из стояка, после -насосная станция в вашу систему. Напор в квартире будет, расход воды при напоре компенсируется постоянным пополнением из стояка( можно поплавковый затвор поставить)...:hello:
     
  3. Циник
    Регистрация:
    06.03.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Циник

    Участник

    Циник

    Участник

    Регистрация:
    06.03.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня кстати есть ниша в стене, в которой висит здоровый бойлер. Может, существует какая то техника, совмещающая в себе накопительный бак для холодной воды и бойлер?
     
  4. Хазад
    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.821
    Благодарности:
    611

    Хазад

    Живу здесь

    Хазад

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.821
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Рига - Москва
    См. выше... Надо тогда бойлер и емкость...:hello:
     
  5. Циник
    Регистрация:
    06.03.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Циник

    Участник

    Циник

    Участник

    Регистрация:
    06.03.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    То есть универсального агрегата нет?
    Обязательно две емкости- бойлер и для холодной воды?
     
  6. Хазад
    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.821
    Благодарности:
    611

    Хазад

    Живу здесь

    Хазад

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.821
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Рига - Москва
    Точно, но идея главное понятна:hello:
     
  7. Rash98
    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    424

    Rash98

    Живу здесь

    Rash98

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Универсальный агрегат - это замена стояка. Все остальное не долговечно и мало эффективно, к сожалению. Чудес ведь не бывает.

    Но если замена стояка невозможна, например, соседи не согласны, то придется ставить насос и отбирать воду у этих несогласных соседей.
     
  8. Циник
    Регистрация:
    06.03.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Циник

    Участник

    Циник

    Участник

    Регистрация:
    06.03.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Гут.
    И все же. Кто нить может сориентировать по цене на оборудование, устанавливаемое в подвале на весь стояк?
    Плюс минус 5 тысяч.
     
  9. Serko
    Регистрация:
    22.08.09
    Сообщения:
    1.837
    Благодарности:
    713

    Serko

    НеБывалый

    Serko

    НеБывалый

    Регистрация:
    22.08.09
    Сообщения:
    1.837
    Благодарности:
    713
    Адрес:
    Москва
    А подающий насос разве не получает "облегчения"? Ведь столб воды с 3 по 5 этаж уже качает другой насос? Так он создаёт давление чтобы лилось из всех кранов, а так ему должно быть легче. Конструкцию водонабора не знаю.
     
  10. Хазад
    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.821
    Благодарности:
    611

    Хазад

    Живу здесь

    Хазад

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.821
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Рига - Москва
    На истину не претендую, но думается мне что малый напор в системе, это протечки на линии и маломощное(старое) оборудование насосной станции района(города). Поэтому насос в квартире будет тянуть воздух через открытые краны соседей...:hello:
     
  11. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Поменять квартиру на более нижний этаж. Наверное неохота...

    Сам живу на 15-ом. В жару холодная еле текла. Оказывается в многоэтажном доме подача идет сверху. Если снизу большой разбор, остаются крохи. Повысительный насос однозначно убьете...кавитация, отрыв струи...в итоге сухой ход и клин:(

    Тогда только емкость, ночью пусть наполняется. Свой насос для комфорта пользования. Все ИМХО:)
     
  12. Виктор Петрович
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.060

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новокузнецк
    Или вскладчину с соседями по стояку поставить в подвале такую станцию: https://www.220-volt.ru/catalog/7-66/0/
     
  13. Циник
    Регистрация:
    06.03.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Циник

    Участник

    Циник

    Участник

    Регистрация:
    06.03.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И все?
    Просто такой агрегат в подвале и все?
    То есть цена вопроса была просто 10 тысяч?!
    Если так, то я и без соседей это сделаю.

    Или и тут какие нибудь "но"?
    Кстати, а от чего в подвале такая станция будет питаться электричеством?
    По частоте, с которой наш подвал заполняется водой, могу предположить, что розеток там нет...
     
  14. Rash98
    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    424

    Rash98

    Живу здесь

    Rash98

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если труба (стояк) заросла отложениями, то такая мера поможет не сильно и не надолго. А то что виноват именно стояк - это скорее всего. У меня был аналогичный случай.
     
  15. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376
    Адрес:
    Ужгород
    В этом весь фокус. Воду качаешь всем, ремонт, сервис платишь сам, а вода всем.
    Трубу к себе, кабель тоже. Монтаж 60$. Удачи.:hello: