Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)

Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.

  1. ihead
    Регистрация:
    18.11.10
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    415

    ihead

    Живу здесь

    ihead

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.10
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    415
    Адрес:
    Москва
    Мой вариант решения проблемы.
    На выходе насоса поставил реле давления. Насос в принудительное включение. порог отключения 1,6, включения 1,4. Эксплуатация проще некуда - открыл воду, включил насос. Все работает.
    IMG_3878.JPG
     
  2. rodygin
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    rodygin

    Новичок

    rodygin

    Новичок

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новороссийск
    Привет.
    Хотел сделать систему полива: у меня рядом с домом небольшой газон метров 10х10. Собрал для этого систему из металлоплатиковых труб, закопаных на небольшой глубине. В системе 6 псыкалок, которые должны при подаче давления должны выдвигаться и брызгать куда ни попадя в радиусе 2-3 м.
    При включении понял, что не хватает напора. Псыкалки даже не выдвинулись, радиус разбрызгивания получился примерно полметра.
    Хочу поставить у себя в подвале бак с насосом, чтобы было нормальное давление по всему дому, включая систему полива. Посоветуйте насос. Вода в водопроводе круглосуточно. Давления для бытовых нужд более-менее хватало, хоть оно и не особо сильное (манометра нет, какое точно не знаю).
    Шум не критичен, т. к. насос будет в подвале.
    - насос (какой?)
    - бак (смотрю в сторону этого: https://baucenter.ru/emkosti_dlya_vody/308675/)
    - поплавковый клапан
    - что-то еще?
     
  3. rodygin
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    rodygin

    Новичок

    rodygin

    Новичок

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новороссийск
    Характеристики псыкалок:
    Давление: 200-300 кПа
    Расход: 0,8-1,5 куб. М
     
  4. burka
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.689
    Благодарности:
    3.883

    burka

    имею некоторый опыт

    burka

    имею некоторый опыт

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.689
    Благодарности:
    3.883
    Адрес:
    Москва
    ...псыкалки разные бывают!
     
  5. rodygin
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    rodygin

    Новичок

    rodygin

    Новичок

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новороссийск
  6. ВЮВ
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.106
    Благодарности:
    808

    ВЮВ

    Живу здесь

    ВЮВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.106
    Благодарности:
    808
    Адрес:
    Лихославльский район
  7. NBK13
    Регистрация:
    11.11.19
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    68

    NBK13

    Живу здесь

    NBK13

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.19
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Ростов-На-Дону
    Всем привет.
    Имеет ли право на жизнь такая схема подключения ? Буду благодарен за критику и советы.

    Двухэтажный таунхаус, ХВС из поселковой трубы. ПМЖ 4 человека. Зимой давление 3-4,5, весна лето осень - 1,5-2 бывает и ниже когда все поливают. Народ активно заселяется.

    Хотелось бы иметь запас воды при отключениях, нормальное давление на 2 этаже летними вечерами, поливать когда удобно, а не когда все спят.

    Первый этаж: мойка, посудомойка, 2х контурный котел, туалет, душ, рукомойник, два вывода на полив фасад и тыл.
    Второй этаж: ванна, туалет, рукомойник на 2 крана.

    На данный момент присмотрел кубовую емкость со штуцерами и MQ 3-45.

    1.png
     
  8. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.059

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.059
    Адрес:
    Орел
    На входе НС внешний нормальный ОК.
    Фильтр окружаем кранами, для нормальной замены картриджа.
    В бак желательно врезать переливную/дренажную трубу и в канализацию. Если есть конечно возможность.
     
  9. NBK13
    Регистрация:
    11.11.19
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    68

    NBK13

    Живу здесь

    NBK13

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.19
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Ростов-На-Дону
    @Protasevich, благодарю.

    Думал об этом - а нужен ли он если подпор высоты воды из бочки всегда будет?
    Оба запорных имеют ручной привод, да и клапан на подаче на бак закрыть, остатки с подачи сольются в полив, но наверное поставлю и вокруг фильтра - удобнее и суше будет)

    К сожалению нет возможности, канализация не предусмотрена была, а на улицу выводить не хочется, поэтому и ставлю запорный и датчики протечки под бак все будет завязано на Livi. На случай если поплавковый в бочке не отработает.
     
  10. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.059

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.059
    Адрес:
    Орел
    При работе насоса на его входе, и во всем всасывающем трубопроводе создается разряжение. После набора необходимого давления и отключения насоса, и в напорном трубопроводе, и во всасывающем давление будет одинаковым - для Вашей НС 4,5Атм. Что удержит воду оттого, что бы не хлынуть обратно в бак? "Подпор" воды в баке? Что бы "противостоять" давлению 4,5 Атм высота столба воды в баке должна быть 45метров. Имея такой столб воды нам как бы и насос тогда не нужен. Ес-сно такого столба воды никто не имеет, и что бы не дать воде уйти обратно и запереть её в системе с получившимся давлением нужен обратный клапан. А т. к. потрошка определяющие давление и включающие/выключающие насос находятся внутри НС, то что бы они правильно работали нужно запереть получившееся давление также внутри насоса. Ближайшее место где мы можем это сделать при помощи обратного клапана - штуцер входа в насос (ну и соот-но всасывающий трубопровод). У данного насоса идет в комплекте штатный встроенный обратный клапан. Но я бы на него надеяться не стал и поставил бы нормальный внешний ОК. Ес-сно делать это нужно между краном и насосом, что бы для замены ОК не нужно было сливать весь бак.
     
  11. NBK13
    Регистрация:
    11.11.19
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    68

    NBK13

    Живу здесь

    NBK13

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.19
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Ростов-На-Дону
    @Protasevich, Все доходчиво. Читал в профильной ветке про встроенный ОК... и думал что он хлипенький для длинных всасывающих подводов с уклоном. Поставлю внешний конечно.

    Для подвода из бака к насосу гибкую подводку понял использовать нельзя -будет схлопываться, но используя трубу на коротком расстоянии не будет ли проблем при малых деформациях бака при наполнении/ опустошении штуцер с трубой будет играть и двигать насос расшатывать подключение ? Читал про какие-то сильфонные шланги из нержавейки но пока не нашел в инет.
     
  12. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.059

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.059
    Адрес:
    Орел
    На тех баках к которым подключал, такого не было.
    Как вариант решения - поставить НС сверху бака, а всасывающий трубопровод опустить сверху до нужной глубины.
    ИМХО - я бы такие не использовал (и не использую). При небольших скоростях потока (например обвязка котла) - вполне можно, для НС - не стал бы. Да и дороговато такое решение.
    Если уж так необходима некая "подвижность", есть шланги армированные ПВХ спиралью. Возможен также вариант установки с несколькими углами, или с изгибом трубы, для компенсации подвижек.
     
  13. komodd
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    111

    komodd

    Живу здесь

    komodd

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Россия
    Нужен тихий насос для водоснабжения дома из бака (210л, в ванной) с проходом через 2 фильтра (пп и угольный). Wilo PB 088EA подойдет? 1 этаж. РД, РСХ, гидробак имеются
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.076
    Благодарности:
    27.967

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.076
    Благодарности:
    27.967
    Адрес:
    Калуга
    Это насос для повышения давления, можно сказать - самый базовый.
     
  15. Pompey
    Регистрация:
    13.06.20
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5

    Pompey

    Участник

    Pompey

    Участник

    Регистрация:
    13.06.20
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    5
    Помогите подобрать насос. Хочу делать подводный массаж сильной мощной струей воды (без пузырей), чтобы напор был сильней напора из под крана примерно в 2 раза, возможно бар 8. Один шланг кину в ванну другим массажировать буду. Размер сопла на выходе 0,9мм. По тех. характеристикам у таких установок (тангентор называется) 1100-1600 ват, 200-300 л/мин, высота подъема 45-58м. Давление на выходе нужно регулировать, думаю использовать обычный вентиль. Я так поняла, это не обычный стандартный насос?