    Расчётное сопротивление арматуры А400 365МПа насколько она при такой нагрузке удлиннится и наскока композитная эквивалентного сечения (стальная допустим 10мм)?
     
  2. АрматураАКП
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    7

    АрматураАКП

    Живу здесь

    АрматураАКП

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зачем Вы опять смешиваете мух с котлетами? Какая упругая деформация? Упругая деформация у композитки - в ПОПЕРЕЧНОМ направлении. При чём тут это? У вас арматура работает не так, как во всем остальном мире?
    И последнее, Костя, Вас Били Бонс заразил? Расскажите мне где вы видели такую резинку от трусов, которая имеет упругую деформацию в плоскости, поперечной её оси? Для тех, кто плавает спрошу по чучмекски: Где вы видели резинку от трусов, напоминающую упругий штырь как удилище из стеклопластика?
     
  3. Hooter
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250

    Hooter

    Trooper

    Hooter

    Trooper

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Набережные Челны
    Winder, Судя по одному из графиков которые я нашел на просторах интернета для стеклянной арматуры будет 0.75%, для базальтовых 0.3% как и у стальной.

    Но при 500МПа, Стеклянная дойдет только до 1%, а стальная пойдет в разнос в 3% и дальше будет течь, базальтовая не дойдет и до 0.5%
     
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319
    Адрес:
    Кемерово
    По видимому Вы сравнивали арматуру одного сечения, но продавцы композитной арматуры рекомендуют заменять мЕньшего сечения:mad:
    Во-первых, стальную арматуру проектируют на гораздо мЕньшее напряжение, не выше расчётного. Во-вторых, при удлинении арматуры в 1%, бетон начнёт трескатся и крошится. Это происходит, даже при стальной арматуре, её прочность не используется на 100%, только в преднапряяжённых конструкциях можно более полно её использовать.
     
  5. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659
    Адрес:
    Ижевск
    А в продольном направлении, при растяжении, нет упругой деформации? Т. е. вытянувшись на 2,2% она обратно не сократится, после снятия нагрузки?
     
  6. Andrik086
    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586

    Andrik086

    Инженер

    Andrik086

    Инженер

    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Таганрог
    Не видел я ещё пултрузию, чтобы все нитки не путались и не ломались. Все равно при прохождении через фильеру, а т. к. там все под давлением, нитки ломаются и расолагаются хаотично, но соновные куски распологаются продольно. Скрепляет это все смола. Т. е. на многие параметры ещё влияет качество смолы. Само по себе стекловолокно не тянется. Взамен металлоконструкциям швеллеры, двутавры и остальные виды профиля из ПКМ отличный вариант. А вот для работы с бетоном, далековато. Надо ещё работать и работать над этим вопросом. Вот как будет цена к примеру одинакового сечения арматуры из стали и ПКМ равна, вот тогда можно будет смело говорить о замене.
     
  7. Hooter
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250

    Hooter

    Trooper

    Hooter

    Trooper

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Набережные Челны
    Winder, давайте тогда сравнивать на то напряжение, на которое и рассчитывают потому как при 200 МПа и меньше даже стеклянная не сильно отличается от стальной арматуры, а базальтовая ведет себя почти как стальная и на пределе стальной.

    Кстати судя по этим графикам у меня большой вопрос к очень популярной теме про необходимость преднатяжения композитной арматуры. Потому как она и преднатянутая будет так же тянуться, как и обычная. Так что смысла в этом действе нет никакого, для самостройщика.
     
  8. Hooter
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250

    Hooter

    Trooper

    Hooter

    Trooper

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Набережные Челны
    Константин Я., про 2,5% для того чтоб так растянуть, нужно 1200 МПа. Это что вы такое строить собрались?
    для наших бытовых условий будет не более 0.5%
     
  9. АрматураАКП
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    7

    АрматураАКП

    Живу здесь

    АрматураАКП

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С чего вы взяли, что вся композитная арматура пултрузией производится? Я бы сказал, что наоборот, композитка пултрузией вообще не производится. Нет никакой фильеры в том её понимании, в котором они присутствуют в пултрузии. Знаете, что арматура тянется при производстве за тот её конец, который уже отвержден. Следовательно ни о каком перепутывании речи быть не может. Если волокна ровинга у кого-то могут рваться, значит его арматура не будет соответствовать заявленным характеристикам (они есть четкое произведение характеристики одной нити на общее число нитей в стержне (продольных нитей)
     
  10. Andrik086
    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586

    Andrik086

    Инженер

    Andrik086

    Инженер

    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Таганрог
    Пример. Мой сосед построил коробку из несъемной опаулбки. Заканчивали заливать, когда уже морозы начались. Использовал ПКМ арматуру. Бетон поморозили. Сняли весной опалубку с оконных перемычек, проем провис. Вопрос: потянулась арматура или просто её сцепление с бетоном пришло к нулю, арматура расположена по все длине стены, неразрывно, длина стены 10 м, проем 1,6м?
     
  11. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659
    Адрес:
    Ижевск
    Такого ничего - это был вопрос про возможность упругой деформации.
    Мне в бетонных конструкциях и 0,5% не надо - это на 2м балке трещины суммарной шириной в сантиметр. А со стальной арматурой (равного сечения) при тех же нагрузках будет только 2,5мм трещин (хотя и это мне не понравится).
     
  12. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319
    Адрес:
    Кемерово
    Стоп-стоп-стоп, производители композитной арматуры предлагают заменять стальную арматуру, композитной мЕньшего сечения. А это значит, что при одинаково приложенной нагрузке, напряжение в композитной арматуре будет выше, в связи с тем, что уменьшится площадь поперечного сечения. Вот давайте и будем плясать от таблицы "эквивалентной" замены. :flag:
     
  13. АрматураАКП
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    7

    АрматураАКП

    Живу здесь

    АрматураАКП

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    10 мм А3 соответствует на наш взгляд арматура, внутренний диаметр тела которой не менее 5,7мм (если Временное сопротивление при растяжении, не менее 1200МПа)

    Вот вам для внутреннего диаметра 5,5мм
    alientechnologies. ru/docs/BalticPlast_stretching_test-4.jpg

    Вот вам для внутреннего диаметра 8мм
    alientechnologies. ru/docs/BalticPlast_stretching_test-5.jpg

    (уберите пробел перед ".ru", этот пробел почему-то упорно вставляется форумом)
     
  14. Andrik086
    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586

    Andrik086

    Инженер

    Andrik086

    Инженер

    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Таганрог
    Рассматривали арматуру в поперечном срезе. Волокна хаотично расположены. Вообще был на выставке на Аква Терме в москве год назад, общался с проиводителями изделий, они и арматуру и профиля делают таким методом. Название конторы не помню. Брал у них образцы. Знакомые производители пластика осмотрели, испытали ну и сделали вывод.
     
  15. АрматураАКП
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    7

    АрматураАКП

    Живу здесь

    АрматураАКП

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Продавцы много чего говорят, они - не технари. Фильеры по сути нет. Никакой формовки четкого тела, путем "продавливания" через фильеру четкой формы не происходит. Во-первых она не толкается, а тянется, что само по себе натягивает тело. Во-вторых, обмотка сформирует тело в любом случае и наоборот - она же разрушит четкие размеры сформированного в фильере тела (если бы была четкая фильера). Короче, можно долго описывать разницу, это не пултрузия.