Подскажите, кто-нибудь использовал стеклопластиковую арматуру при устройстве фундамента. Какие есть подводные камни? Уж больно в рекламе всё заманчиво выглядит
Расчет по СП относительного удлинения арматуры в "расчете" сей плиты показывает 0,0018 для стали и 0,02 для СПА.
Т. е. 1,8мм/м для стали и (внимание!) 2см/м для СПА.
Поклонникам СПА еще нужны комментарии?
До кого еще не дошло, что при удлинении 2см/м армоконструкция развалится?
#1825al185, 06.03.14
3
Не вижу в сем ГОСТе необходимое для расчета армоконструкций
Нет расчетных характеристик - нет расчета.
Ну не может ни один конструктор рассчитать армирование СПА кроме продавцов-наперсточников, которые вместо сопротивления растяжению подсовывают предел прочности при растяжении... #1261#1826al185, 06.03.14