1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1

Ferroli GN1.02 встал в ошибку

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Забаненный, 20.06.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Lavrishin прав в том что трансы не часто "летят". Вспоминаю, что на подобных горелках (3-9 летних) трансы не менял. Менял залитые водой ..и то после просушки и удаления нагара-реанимировались. В любом случае пока транс не проверит (или выход 2 и 7 клеймы=220 в момент розжига) будем только гадать.
     
  2. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    А Вы читали, предыдущий пост, на третьей станице...?...
    Я читаю всю ветку, и, если нечего сказать... стою рядом и ..курю...
     
  3. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Читал. Не понимаю, что Вас взнервило.
    Вы предлагаете подать напругу на клеммы программатора, чего бы я поостерегся делать не понимая, что произойдет в случае его, программатора, не исправности, а я предлагаю отсоеденить транс от цепи и подать на него.
    Так что Вы не докурили.:)
     
  4. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Я предлагаю подключиться к трансу через гнездо блока управления, предварительно сняв последний. это же удобней. ,плюс защитив подключение от возможных неприятностей... вы повторили то же самое, предложив отсоединить провода...
     
  5. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.011
    Благодарности:
    13.030

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.011
    Благодарности:
    13.030
    Адрес:
    Мытищи
    Хочу пойти проверить все догадки. То есть посмотреть искрит ли катушка при подаче напруги и выдаётся ли напряжение с программатора на клемы 7 и 2. В связи с этим два вопроса. На катушку принципиально куда фаза куда ноль? Или всё равно искрить должна? Можно ли подключив провода на клемы 2 и 7 повесить на них лампочку для наглядности? Ну типа если напряжение подаётся то и лампочка горит...
     
  6. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Можно на 2 ..7 лампочку и запустить котёл.
    ПС
    Это уже не просто лампочка, а контрольная лампочка-контролька.
    Ей многие электрики пользуются.:)
     
  7. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.011
    Благодарности:
    13.030

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.011
    Благодарности:
    13.030
    Адрес:
    Мытищи
    ОК! Пойду за грибами схожу и потом плотно займусь котлом.
     
  8. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    С этим я не парился.. Смори ..отсоеденил провод с 7-это ноль.
    2-ка фаза. так же к ним и подал напругу. Затем также и подсоеденяешь обратно. провода все по цвету (скорее всего).
    Да и фоткай..имею ввиду провода до разборки-это страховка, дабы не перепутать.
     
  9. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.011
    Благодарности:
    13.030

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.011
    Благодарности:
    13.030
    Адрес:
    Мытищи
    Грибы что то затянулись немного! )
    Отчитываюсь. При подаче на клеммы катушки напряжения ничего не происходит, полная тишина. При подключении лампочки мна контакты 2 и 7 она вспыхивает после щелчка и тухнет после остановки горелки в ошибку.
    Резюме. Буду менять трансформатор.
     
  10. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Резюме-Програматор ЖИВ.:)
    50 на 50...либо транс либо пробит изолятор электрода(провод ..ВП).
    Визуально пробой электрода(провода) можно не найти.

    Способ проверки транса говорили.. Проверить его не сложнее лампочки.
    Ещё разок.
    1.Положил на стол.
    2.подсоеденяешь к нему Ф\ноль(через автомат)\землю, при этом между электродами зазор(паспортный)..можно и поменьше.
    3. Включил в розетку...посмотрел.. и пошёл заказывать транс или электрод с поводами.
    ПС пробой электрода\провода выглядит как меееелкая коричневая\чёрная точка, но опять же не всегда видно. Смотреть нужно в местах, где электрод\провод близко (4 и менее мм) к корпусу горелки. Сажа кстати тоже хороший проводник..по ней шьёт замечательно-очистить.
     
  11. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.011
    Благодарности:
    13.030

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.011
    Благодарности:
    13.030
    Адрес:
    Мытищи
    Всё, эпопея закончена! Вчера заменил трансформатор и горелка ожила! Огромное спасибо всем кто принимал участие в решении данной проблемы!!


    ПС Есть ещё один червячок в душе. Трансформатор не имеет никаких движущихся механических частей, соответственно у него нет износа кроме естественного старения материала. Соответственно есть вопрос о предполагаемых причинах выхода из строя и методах недопущения подобного в дальнейшем. Автоматический стабилизатор?
     
  12. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    А сколько он проработал? мож брачёк какой... Стабилизаторы котлу только на пользу.
    ПС трансы не любят когда зазор превышен(даже 1мм сверх паспорта-нехорошо)..это их напрягает.
     
  13. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Старение изолятора, коррозия. Все мы не вечны...
     
  14. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.011
    Благодарности:
    13.030

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.011
    Благодарности:
    13.030
    Адрес:
    Мытищи
    Полтора года проработал. Зазор проверю.
     
  15. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Забаненный
    В корпусе транса есть такая цацка - называется динистор.
    Поменять было слабО?
     
Статус темы:
Закрыта.