1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1

Ferroli GN1.02 встал в ошибку

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Забаненный, 20.06.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.009
    Благодарности:
    13.021

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.009
    Благодарности:
    13.021
    Адрес:
    Мытищи
    Проверил время искрообразования. 21 с +/- погрешность измерения. Осталось сейчас пойти и отрегулировать электроды согласно инструкции.
    Транс старый снял, новый поставил на его место.
    Транс неразборный, внутри залит какой то зелёной субстанцией. Схема на этикетке отсутствует. Называется
    BRANTA
    code 15910556
    type TD2STPAF
    2х12кВ 30 мА

    Стоит эту пластмассу расковыривать или ну его нафиг? Может можно её чем то расстворить?
     
  2. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лучше всего эту пластмассу молоточком, посмотреть что внутри, а потом выкинуть.
     
  3. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.009
    Благодарности:
    13.021

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.009
    Благодарности:
    13.021
    Адрес:
    Мытищи
    Выкинуть всегда успеется! )) Сначала надо попытаться найти этот грёбаный динистор! ))

    Я вот думаю что у нас такая жара что если транс на солнышко положить то эта пласмасса сама вытечет..
     
  4. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Можно попробывать сточить и открыть вверх.
    При какой температуре "текёт" мастика незнаю. Пробуй.
     

    Вложения:

    • O.JPG
  5. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.009
    Благодарности:
    13.021

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.009
    Благодарности:
    13.021
    Адрес:
    Мытищи
    Крышку уже отковырял сразу. Дальше не знаю как.
     
  6. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Там так же..залито? .Тогда в голову пртходит мысль..использовать строительный фен. Осторожно (на улице) пробывать . Сначало установить мин\температуру и смотреть как, что начнёт плавится. Пластмаса или мастика первой потечёт.
     
  7. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Забаненный Только с феном поосторожней. Я им как-то предохранитель паял (под рукой ничего не было:)). Температурка там а-яй.
     
  8. FedoS
    Регистрация:
    17.06.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    18

    FedoS

    Живу здесь

    FedoS

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Моск. обл.
    Все симптомы как у меня. Я кстати, тут где-то писал про эту проблему. На 99% могу сказать, что это трансформатор розжига накрылся. Его проверить очень просто. На вход подать 220V и посмотреть есть ли искра на выходе. Конечно, там может быть и провод навернулся, который от транса идет на электроды, но его тоже можно легко проверить. Я так у себя определил, что транс навернулся. А так, действительно начинка практически всех горелок одна и та же. Например, транс стоит от фирмы Danfoss.
     
  9. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.009
    Благодарности:
    13.021

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.009
    Благодарности:
    13.021
    Адрес:
    Мытищи
    Попытаюсь подобрать какие то аналоги моего транса более доступные в плане наличия. Ну а за наводку с фэном спасибо, попользую. А то купил в Мерлене нахаляву практически а он валяется, пусть работает! )
     
  10. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Трансы...такая штука, что подойдут и от других производителей.
    2х12кВ 30 мА-вот это и есть его основная характеристика..при подборе.
    ПС С феном поаккуратней...он знойная штучка:).
     
  11. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.009
    Благодарности:
    13.021

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.009
    Благодарности:
    13.021
    Адрес:
    Мытищи
    А также не последняя характеристика это контактная группа! ) Я так понимаю все производители используют одинаковые потроха но с целью исключения заменяемости лепят разные контакты, измегняют габариты корпуса, исключают ремонтопригодность заливкой мастикой и т.д.
     
  12. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Его трудно невзаимозаменить на подобных горелках. К нему ноль\фаза..земля может на корпус идти. Конфигурацию...крепление-да...но опять же можно прикрепить его по своему.
     
  13. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.009
    Благодарности:
    13.021

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.009
    Благодарности:
    13.021
    Адрес:
    Мытищи
    Контактов на самом деле три, но сама форма клеммника странная, треугольная... Крепление непринципиально поскольку подменный транс можно и не крепить пока я не куплю оригинальную з/ч. Контакты на провода электродов я сильно надеюсь что одинаковые у всех..
     
  14. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    ]Третий земля..так, что его хоть на корпус котла вешай.
    Транс покупаешь с проводом (электро)..поэтому его клемник не важен. Сажаешь ф\н на 2 и 7.

    Оригинал или нет по отношению к трансу не принципиально. Ни как не скажется на работе горелки.
     
  15. medved_
    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4

    medved_

    Участник

    medved_

    Участник

    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Новокузнецк
    По всем признакам у нас была точно такая же проблема. Продувка, щелчек, авария. Котел Lamborgini чугунный, горелка Fire 3. После часа "танцев с бубном" вокруг агрегата решили снять горелку, и посмотреть процес поджига наглядно. В котле лужа- топливо подается, уже неплохо. Поставили горелку на пол, перезапустили. Кстати, поджиг начинает работать уже во время продувки (пожалел, что не заснял этот процес), потом подается топливо, и опять "авария".
    Проблема разрешилась при регулировке расхода воздуха. Зажали расход, и чудо свершилось, паяльная лампа с автоподжигом заработала. Собрали, отрегулировали воздух, понаблюдали часок- проблем больше не было.
    До этого котел отработал весной пару недель, к осени хозяева долили в баки солярки, может качество плохое.
     
Статус темы:
Закрыта.