1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14

Про бетонный септик при высоком УГВ

Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Мурыч, 22.06.10.

  1. Kofff
    Регистрация:
    17.04.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    98

    Kofff

    Живу здесь

    Kofff

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Украина, Житомирская обл., г.Коростень
    У меня вопрос. Когда лучше снимать опалубку и начинать лить верх? Я думаю пусть недельки 2 постоит. Как считаете?
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.767
    Благодарности:
    12.106

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.767
    Благодарности:
    12.106
    Адрес:
    Москва
    Двух недель должно хватить.
     
  3. fus111
    Регистрация:
    07.01.15
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    273

    fus111

    Живу здесь

    fus111

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.15
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    М.О.
    АААсилил ФФФсю ветку
    @Kofff, респект за труд и спасибо что отписались здесь.
    По фоткам видно что делали простое армирование, а не пространственный каркас, не сломает ли зимой стенку? В какой бюджет вышел септик?
    Идея монолитного септика понравилась, но посчитав материалов на 4х2.6х1.5 прифигел, одной арматуры только на 42 кило рубля, а общий бюджет выливается вообще в 90К. Начал вплотную склоняться к колодцам ВГ15 или 20.
    Вадим, вопрос как к спецу: угв на участке не понятно какой-в кольце под кабинкой стоит вода, в 20 метрах от кабинки на глубине 3м воды нет-2 раза забуривался. Грунт 50 см плодородка далее все глина. Верховодка по весне это нечто не реальное, весь участок плавает. Семья 4 человека. Обычные даже с замком кольца начитавшись понятно никак не загерметизировать, а всплывший по весне "шашлык" откачивать на почву не комильфо. Думаю поставить колодцы ВГ-15 2 штуки, далее из 2-го колодца на поле фильтрации. Достаточно ли будет, или надо еще один колодец городить?
     
  4. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.827
    Благодарности:
    19.307

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.827
    Благодарности:
    19.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Глина в большинстве случаев водоупор и все это косвенно по Вашему участку подтверждается. УГВ отсутствует, вода в ямах поверхностная (дождевая и талая)
    Думаю надо ставить станцию биоочистки. Канава есть?
     
  5. fus111
    Регистрация:
    07.01.15
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    273

    fus111

    Живу здесь

    fus111

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.15
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    М.О.
    Канавы нет, даже дренаж вывести не куда, поэтому только насыпное ПФ
     
  6. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.827
    Благодарности:
    19.307

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.827
    Благодарности:
    19.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Думаю в глину нет смысла заглубляться.
     
  7. Kofff
    Регистрация:
    17.04.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    98

    Kofff

    Живу здесь

    Kofff

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Украина, Житомирская обл., г.Коростень
    Разве что если танк сверху ездить будет:). Я уверен что более чем достаточно, там силам таким неоткуда взяться: 1. Бетон 15 см
    2. Армирован (как-никак)
    3. Крыша и внутренняя перегородка служат ребрами жесткости.
    4. Сверху, в раене промерзания вокруг, можно песком обсыпать.
    Вот на перекрытие думаю да, нужно делать в 2 слоя.

    Ну..., я пока еще не закончил. Распишу что потратил. Тратил в гривнах (Украина), переведу по курсу на рубли.
    1. Доска 25 и брус 50х50 2500грн./6068руб (1800/4369 за куб)
    2. Арматура д8-120м - дно, стены, перегородка- 650грн./1578руб.
    Стальной проволкой д 3 стягивали каркас (была в наличии)
    3. Щебень ф 5-20 6тон. 950грн./2306руб
    4. Песок возили сами, прицепом на 500 кг.
    5. Цемент 26 мешков по 25 кг. 1665грн./4041руб.
    6. Пенетрон Адмикс 12кг 1700грн/4126 руб.
    7. Саморезы, пленка трубы на переливы и т. п. 800грн./1942руб.
    И того: 8265грн./20061руб.
    Это не считая тачки и насоса, приобретенных для данной работы.

    Нужно долить крышу. Докупить нужно цемент, арматуру (если не найду на приемках метала), тройники на переливы, трубы на вентиляцию. Про люки пока не думал, может нужно будет купить и их.
    Далее поле фильтрации. Там куча моментов. Короче, да, для нас "прстых смертных" это немалые расходы, но выхода нет.
    Я не планировал все за раз сделать, так, появились финансы - вложил. И глядиш по чуть-чуть и сделается.
    Как-то я когда прикинул все, подумал, блин...так дорого, а может просто заказать готовое решение, но когда глянул смету по готовым решениям и работе, меня сразу попустило.
     
  8. Kofff
    Регистрация:
    17.04.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    98

    Kofff

    Живу здесь

    Kofff

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Украина, Житомирская обл., г.Коростень
    По поводу монолита. Это мое субьективное мнение. Можно лить и с холодными швами
    1. Практика показала что Пенетрон с ними справляется, если не сразу то через некоторое время.
    2. Если угв ниже верхнего уровня воды в септике (а это часто так), то вода давит не с наружи а из нутри. Внутренняя жидкость имеет свойство со временем затягивать швы.
     
    Последнее редактирование: 09.09.16
  9. virfis
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    139

    virfis

    Живу здесь

    virfis

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Краснодар
    Добрый день.
    У меня бетонный септик, 2 камеры - герметичная (типа) и фильтрующий колодец, заливался рабочим в три подхода. Толщина стенок 10 см армированных 12-й арматурой с шагом 20 см. Септик полгода в работе, и сейчас обнаружилась проблема протечки стыков бетона (холодные швы или как их там), которые образовались из-за того что заливался не за один раз и плохо утрамбовывался. В перегородке между камерами на уровне половины высоты переливной трубы тоже есть протечка - струя толщиной с мизинец примерно. УГВ не превышает нижней точки септика. Протечки в первую камеру были обнаружены после обильных ливней.
    1. Можно ли откачать первую камеру, возможно помыть кёрхером, и промазать битумом изнутри? Или надо обязательно откапывать и промазывать снаружи?
    2. Вообще битум нормально держится на бетоне или со временем отвалится?
    3. Может достаточно заделать протечку со стороны фильтрующего колодца (опять же чем) и всё?
    4. Последний вариант - вообще ничего не делать, ибо со временем все щели сами заилятся.
     
  10. virfis
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    139

    virfis

    Живу здесь

    virfis

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Краснодар
    Хм. Пока писал, появилось сообщение от @Kofff.
    Возможно это и ответ на мой вопрос, но если есть другие мнения - прошу высказать.
     
  11. Kofff
    Регистрация:
    17.04.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    98

    Kofff

    Живу здесь

    Kofff

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Украина, Житомирская обл., г.Коростень
    @virfis :) Чистой воды совпадение. Просто размышлял на тему швов. С мизинец, это не мало. Битум мне кажется мало эффективен. У Пенетрона есть промазки всякие. Я его абсолютно не рекламирую, но реально есть у людей положительная практика. Промазывается изнутри - он вступает в реакцию с бетоном и проникая вглубь его затягивает.

    @virfis, при заливке использовали наружную опалубку или лили в землю?
    В бетон химию добавляли ?
     
  12. virfis
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    139

    virfis

    Живу здесь

    virfis

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Краснодар
    @Kofff, в землю, без химии.
     
  13. Kofff
    Регистрация:
    17.04.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    98

    Kofff

    Живу здесь

    Kofff

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Украина, Житомирская обл., г.Коростень
    @virfis На форуме люди писали, когда лили в землю, были случаи, отваливалась грудка, образовывалась пора (но не факт).
    Я не спец. Но что бы сделал я: Выкачал бы, промыл бы все, дыры с мизинец промазал бы хорошим раствором и промазал бы внутри все Пенетроном (Бетон всеравно в той среде нужно защитить). Опять же в данной ветке была положительная практика.
     
    Последнее редактирование: 09.09.16
  14. virfis
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    139

    virfis

    Живу здесь

    virfis

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Краснодар
    @Kofff, спасибо. Возникает пара вопросов. Есть кёрхер. Подойдет ли для мытья септика химия для мытья автомобиля? И как потом просушить камеру? Пенетрон и пенетрат - есть отличия?
     
  15. Kofff
    Регистрация:
    17.04.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    98

    Kofff

    Живу здесь

    Kofff

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Украина, Житомирская обл., г.Коростень
    @virfis Сложно конечно представить как и чем его там вычистить. Я думаю если получится, то можна и для авто.
    Выдержка из инструкции:
    Перед нанесением Пенетрона, поверхность бетона очищается механическим способом, промывается и многократно увлажняется с помощью водоструйного аппарата.
    Тоесть:
    1. Просто помыть мало. Нужно пошаровать, металической щеткой например, ну или насадкой на болгарку, дрель.
    2. Сушить абсолютно не нужно, нужно наоборот увлажнять.