Электричество в загородном доме. Щиток

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем f1eryG, 23.06.10.

  1. f1eryG
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    28

    f1eryG

    Живу здесь

    f1eryG

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за комментарии, вновь отредактировал схему. Супер розетки решил убрать, сложилось устойчивое мнение, что в них нет необходимости.

    Почитал форум, пишут что на стиральную машинку УЗО 10мА выбивает, все рекомендуют ставить 30мА, и на водонагреватель в инструкции 30мА рекомендуют.

    Убрал УЗО в некоторых местах на свет, лишняя трата денег. Есть желание и остальные убрать, но там вроде как выход уличный свет подключен, возможно ли это сделать?
     

    Вложения:

    • new 2.jpg
  2. pavellarin
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    188

    pavellarin

    Живу здесь

    pavellarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Московский регион, Звездное Беево
    Имхо, для улицы лучше через УЗО запитывать.
    Уже однажды описывал.
    Вечерело. В доме шумели гости. Выпимши крепкого эля, вы решили пройтись по саду, посмотреть на луну. Для полноты слияния с природой включили подсветку тропинок. Когда отошли к дальней беседке, начал накрапывать дождик. И неудержимо захотелось справить малую нужду.
    Но за неделю до этих событий погода стояла другая... дули ветра, раскачивали электроподводящий провод. Оболочка разодралась, оголив фазную жилу.

    Дальше был большой барабум! БАХ! Цвырк!


    Так что на улицу ставьте УЗО 30мА. :)
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    А так много АВ от того что на каждую розетку свой АВ ?
    Еще раз, на водонагреватель лучше 6 мм кв.
    Длительно допустимый ток для трёх Cu проводов по 4 мм. кв. в одной трубе 32А
    32А*220B~7.4кВт, почти впритык, может лучше по 6 мм.кв.?)
    Вы бы нарисовали план второго этажа и что там планируется включать в розетки.
    Если в инструкции на водонагреватель УЗО на 30мА, то ставьте. На стир. машинку всё-таки 10мА, но дело ваше, в инструкции на неё ничего не сказано?


    Ой, ошибся, для 3*4 мм.кв. 27А. 27А*220В~6кВт-уже не хватает, а для 3*6 мм.кв. 34А. 34А*220В~7,5кВт-вот более-менее :) А электрокотёл у вас на 6 кВт (по вашей схеме).
     
  4. f1eryG
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    28

    f1eryG

    Живу здесь

    f1eryG

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Поправил сечение кабеля на котел.

    На 2-ом этаже 4 комнаты, по автомату на комнату, в комнате по 2 розетки. В принципе не чего сверхъестественного включать не планируется, так светильники, телефон зарядить, телевизор...

    Еще пару вопросов нарисовалось:

    1) Есть ли смысл ставить стабилизатор? Если да то в какой последовательности его подключать..
    2) В перспективе планирую подключить GPS Сигнализацию, какого номинала автомат следует под нее выделить, будет ли достаточно подключить на автомат розеточной группы? Например на 2-ом этаже, там все равно их много :)
    3) Частенько молнии в небе сверкают нужно ли дополнительная защита?
     

    Вложения:

    • new 2.jpg
  5. f1eryG
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    28

    f1eryG

    Живу здесь

    f1eryG

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    4) От основного щитка в подвальный кабель 3х10 тянуть нужно? Да и в баню?
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Если будет в одной оболочке 3*6, то наверное всё-таки имеет смысл заменить на 3*10, дороже наверное процентов на 40%, но надежнее. Для себя же делаете.


    Насчет стабилизатора, может лучше реле напряжения включить, которое при превышении максимума и при падении напряжения ниже минимума, которые устанавливаются, будет всё отключать? В плане другой защиты есть разрядники вроде и ограничители перенапряжений.
     
  7. f1eryG
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    28

    f1eryG

    Живу здесь

    f1eryG

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Какой ограничитель перенапряжения фирмы Legrand выбрать, а то их там много (1-2 фазные, от 15кА - 70кА ) :) И как его правильно подключить?

    И какое реле напряжения выбрать?


    Еще вопрос по схеме моего заземления (выложена выше), все ли там правильно, у меня почва - песок, что-то мне кажется не совсем все правильно.
     
  8. f1eryG
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    28

    f1eryG

    Живу здесь

    f1eryG

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    В последней редакции схемы, я заменил некоторые автоматы на розетки, 16А на 10А, это получается и кабель, до розеток, нужно заменять на 1.5 кв. ? А все советуют что кабель на розетки должен быть 2.5 кв.? Как быть в этой ситуации? И со светом как быть, где 10А я заменил на 6А.


    По поводу УЗО, вот к примеру УЗО 63А, в идеале суммарно автоматы после него не должны превышать номинал вышестоящего УЗО, но получается это верно лишь когда я вовсе розетки воткну потребителей на 63А? Это же мало вероятно, и если такое произойдет, то по идее вышестоящий автомат на 40А вырубится, не так ли?

    Вот например АВ 40А -> УЗО 63А -> 4 АВ 16А В такой последовательности наврятли мне удастся так сильно нагрузить УЗО? Ведь и 16А автоматы, и сечение кабеля 2.5 ставятся на всякий пожарной на розетки, чтобы был запас по мощности.
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Главное не торопитесь, лучше лишнюю неделю подумать, чем потом неделю переделывать или жить в том, что не совсем устраивает)
    Напр. может стоит на розетки оставить автомат 16А (исключительно как пример пишу) на две комнаты, используя при прокладке кабеля распаечные коробки и т.д. Прикиньте еще раз, где какие нагрузки и что планируете.
    Уменьшать на свет и розетки сечение не надо - есть 1,5 и 2,5 (это по всем нормативам) - так и оставляйте.
    Насчет света 6А. 6*220=1320Вт~1.3кВт, это минимум 11 шт. 100Вт лампочек.
    Если вам хватает-оставляйте 6А АВ, хотя они подороже 10А :)
    Просто еще раз повторяюсь, прикиньте где какая нагрузка, от того и "танцуйте")
    Думайте в общем.
    Про заземление примерно правильно, надо будет поточнее посмотреть про сечение заглубленных проводников и соединительной пластины. Кстати везде треугольником рисуют вроде, тоже надо будет уточнить. Реле напряжения надо выбирать в том числе по току нагрузки и возможности регулировки min и max значения напряжения.
    Про УЗИП ссылка http://www.abb.ru/product/seitp329/537fb651f9df56e7c125716300293617.aspx?productLanguage=ru&country=RU
    там смотрите Каталог System pro M Compact. Глава 5. Устройства защиты от перенапряжений. 2009г.
     
  10. f1eryG
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    28

    f1eryG

    Живу здесь

    f1eryG

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Да сложно прикинуть, в принципе и от двух (1,2 этаж) автоматов в 16А баню запитать можно, но хочется все таки как-то зоны разделить, 2-3 комнаты на один автомат вешать, тем более автоматы по стоимости далеко не УЗО. Куда удобней при каких-то работах отключить одну-две комнаты, чем весь этаж или все строение, так же и при срабатывании, не все строение отрубится а конкретная комната.

    Склоняюсь к следующим вариантом распределения, в порядке предпочтения:
    1) УЗО 64А -> 4 AB 16A
    2) УЗО 64A -> 3 AB 16A + 1 AB 10A
    3) УЗО 64А -> 3 AB 16А
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    2 и 3 вариант как-то лучше. Главное не торопитесь ) Прикидывайте что, где, как, зачем).
     
  12. f1eryG
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    28

    f1eryG

    Живу здесь

    f1eryG

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    И если придерживаться того что бы автоматы соответствовали номиналу вышестоящего УЗО, то мне после УЗО 63А 100мА нужно убирать 40А автоматы, в сумме вообще 160А получается :)
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Не, у вас вводной там примерно на 50А и групповые на 40 и меньше.
    Т.е. там где вы хотите превысить номинал УЗО по току ниже стоящими автоматами, однозначно ставьте УЗО на 63А, т.е. если что у вас сработает групповой АВ, потом вводной, тогда должно быть всё ок :)
    Если же ниже расположенные АВ меньше УЗО по сумме токов, тогда старайтесь, чтобы УЗО было на ступеньку выше вводного просто. Т.е. пример, упрощенно:
    АВ 50А (вводной)-АВ 40А(групповой)-УЗО на 63 А и штук 5АВ на 16А-тогда по теории нормально. Т.е. в этом случае у вас как бы двойная защита вводным и групповым АВ
    Но вариант 40 вводной, 32 групповой, УЗО 40, и 5 АВ по 16 не есть гуд.
    Другой пример. АВ32А (групповой)-УЗО 40А-2 АВ на 16А -тоже нормально.Тут понятно или два АВ по 16 вырубятся или групповой.


    УЗО после вводного можете до 80 (или сколько там) А увеличить)
     
  14. f1eryG
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    28

    f1eryG

    Живу здесь

    f1eryG

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Есть мнение в бане и в подвале, где имеется уличная сеть, разбить по группам улицу и помещение, вот варианты, без установки еще одного УЗО:

    1) помещение: свет АВ 10А, розетки УЗО 63А 30мА -> AB 16А; улица УЗО 63А 30мА -> АВ 10А (свет), АВ 16А (розетки)

    2) помещение: УЗО 63А 30мА -> АВ 10А (свет), АВ 16А (розетки); улица: УЗО 63А 30мА -> АВ 10А (свет), АВ 16А (розетки)
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Да как-то нет принципиальной разницы, если подвал сухой. Поставьте второй вариант на всякий случай, только смотрите что при срабатывании УЗО подвала-ни света, ни розеток, в подвале. Как-то предусмотрите этот случай. Хотя не часто такое будет, если пользоваться исправным инструментом и сделать всё как надо.
    Не знаю какой у вас подвал, но под УЗО63А свет на 10А и три АВ 16А каждый должно вам хватить наверное)
    И еще, в тех светильниках что планируются есть куда "землю" подключать? А-то сделаете три провода и потом что? Можно конечно про запас оставить. Правила-то про 3 провода на свет есть, а есть ли светильники?)
    Надо конечно будет три провода, но предусмотрите как концы заизолировать, если их подсоединить будет не к чему. Полуночная уже демагогия))