1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Перемычка на проем 5 метров?

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Serg_Buk, 24.06.10.

  1. alecs098
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    323

    alecs098

    Живу здесь

    alecs098

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Много раз так делали-между швеллерами ложишь утеплитель и ни каких мостиков холода.Ж/Б прогоны дороги и не везде их делают, а кустарно самому не рискнул бы. Под мет. прогоны надо ложить ж/б подушки.
     
  2. Olders
    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    Olders

    Новичок

    Olders

    Новичок

    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    Подскажите а проем 3 м над гаражом в подвале, сколько арматуры и какой , над гаражом, будет плита (монолит, армированая) и 2 этажа (блок +кирпич)
     
  3. Andreusis
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Andreusis

    Новичок

    Andreusis

    Новичок

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мирный
    Подскажите на прем 4200 можно 35 сваю положить, ширина кладки 390мм
     
  4. Burcly
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    1.282

    Burcly

    Живу здесь

    Burcly

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    1.282
    Адрес:
    поселок Боголюбово
    Подскажите и мне)
    проем 5м, ширина стены 250мм, над проемом будет только фронтон высотой 1м
    есть 12м швеллера 20го, можно ли его пустить на прогон, сварив полосами или пластинами коробкой?
     
  5. First85
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    4

    First85

    Живу здесь

    First85

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    Пожалуйста, подскажите, как проармировать перемычки длиной 1,5 и 2 метра, которые опираются на кирпичную колонну (50 на 50 см). Высота перемычки 36 см. Она является продолжением армопояса первого этажа. На нее сверху ляжет три ряда газоблоков и часть фронтона. Спасибо.
     
  6. First85
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    4

    First85

    Живу здесь

    First85

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    Пожалуйста, подскажите, как проармировать перемычки длиной 1,5 и 2 метра, которые опираются на кирпичную колонну (50 на 50 см). Высота перемычки 36 см. Она является продолжением армопояса первого этажа. На нее сверху ляжет три ряда газоблоков и часть фронтона. Спасибо.
     
  7. Bdppenza
    Регистрация:
    22.04.13
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    119

    Bdppenza

    Живу здесь

    Bdppenza

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.13
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    58 регион
    Здравствуйте, прошу помощи в оценке конструкции балки над гаражными воротами.

    Вводные:
    1. Ширина проёма 600см;
    2. Длина конструкции 720см;
    3. Ширина 25см;
    4. Высота 40см с продолжением монолитного пояся +25 см, общая высота 65см;
    5. Опирание на стены из керамического полнотелого кирпича по 60см с каждой стороны;
    6. Армирование перемычки рифленой арматурой снизу вверх d25х3, d25х3, d12х3;
    7. Армирование монолитного пояса снизу вверх d12х2, d12x2;
    8. Использование привозного бетона на гранитном щебне М300, защитный слой арматуры по периметру 5см;
    По сути у нас получается одна монолитная конструкция в составе пояса высотой 65см с армированием в 5 рядов, вертикальные хомуты d10 каждые 20см

    Нагрузка на конструкцию – фронтон из полнотелого керамического кирпича не более 5 тонн плюс 2х скатная кровля.

    Прошу высказать мнение по данной конструкции, возможно что то изменить в арматуре, например заменить d12 в 3 ряду на d16, либо добавить еще 1 ряд d12/d16х3

    Так же прошу дать рекомендации по срокам демонтажа опалубки и старту возведения фронтона.

    Признателен за помощь.