Разделение PEN на PE и N

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.

  1. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    1.
    Можно и в Пайнте стандартном...
    2. Пока переделывать собираетесь, поменяйте этот жиденький проводок от болта рубильника на более толстый.
    3. Заменить АВ на свет 6-10А и розетки 16А.
     
  2. serg3515
    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97

    serg3515

    Живу здесь

    serg3515

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Пермь
    Да что в Paint что ексель как то не красиво все получается. Хочется что бы не напрягаясь ивсе понятно было на схеме. Может мне вообще тему создать, что бы тут не захламлять...? Автоматов там слишком много, что бы вот так сходу все поменять. Надо в комплексе сразу наверное.
     
  3. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Этот вариант получше.
    + попросить модераторов перенести сообщения по Вашим вопросам в неё.
     
  4. serg3515
    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97

    serg3515

    Живу здесь

    serg3515

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Пермь
    Наверное так и сделаю, я так понимаю процесс долгий будет. А здесь просто указать ссылку. Я единственно сейчас хочу понять с данным заземлением что делать? Не вдаваясь в дальнейшую схему, как что поправить ?
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.910
    Благодарности:
    23.733

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.910
    Благодарности:
    23.733
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Почему?
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.783
    Благодарности:
    4.638

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.783
    Благодарности:
    4.638
    Адрес:
    Брест
    По нормам, броня должна быть присоединена с обеих сторон. Вне зависимости от системы питания.

    Однако, в системе ТТ это сделать невозможно, т. к. этим мы превратим систему ТТ в систему ТN. Поэтому присоединяется с одного конца, а с другого изолируется. Приходится "класть" на нормы;), включая здравый смысл.

    Но у человека (KuzmaP) то система ТN ! Поэтому присоединяем броню кабеля с обеих сторон, И по нормам, и по здравому смыслу.
     
  7. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Пока провод посерьезнее поставьте от болта заземления рубильника до шины PE. 10мм2 по меди нужно.
    Определитесь, если ТТ будете делать - то УЗО обязательны. Хотя они и в TN-C-S крайне желательны.
    В любом случае, крайне желательно сделать более надежное присоединение входящего PEN и рабочего нуля в рубильнике. Хотя бы наконечники под болт напрессовать на жилы кабелей. Как вариант - привернуть пластину сбоку изнутри к рубильнику и к ней под отдельные болты провода присоединить. Пластина допускается и стальная.
     
  8. Francale
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    118

    Francale

    Живу здесь

    Francale

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Екатеринбург
    Serg3515, "к однофазным потребителям подведено точно трехжильным. Не знаю до сих пор только земля работает нет" -
    Работает или нет земля узнать очень легко.
    Детально.
    1. Индикаторной отверткой определите какой из проводов=контактов в розетке фазный. Контактов всего 3: 2 под вилку (мамы-в просторечии, вилка - папа) и один сбоку скользящий под землю(=РЕ). Разумеется, фазным должен быть один из вилочных контактов. Пометьте этот контакт - поставьте +.
    2. Сделайте пробник-лампочку: простой патрон с выходящими от контактов проводами, концы зачистить; в идеале на концы - конусные спицевые щупы. Очень желательно провода к патрону крепить без скруток - можно на родные болтовые зажимы.
    3. Один из концов вставить в фазный контакт. Второй щуп: а) вставить во 2-ю маму. Лампа горит - есть N!; б) коснуться скользящего бокового контакта. Лампа горит - есть РЕ!
    4. Если при касании бокового контакта лампа не горит - розетка не заземлена. Тонкость в том, что маловероятно, но могут быть перепутаны контакты земля-ноль в розетке и возможен вариант, что лампа будет гореть при касании бокового контакта (на нем, допустим - ноль), а в маме, при отсутствии подключения земли - не будет. Но тогда и утюг работать не будет, если только в нем корпус не занулен. Ну и тд.
    Пора закругляться, думаю по проверке вам понятно.
     
  9. serg3515
    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97

    serg3515

    Живу здесь

    serg3515

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.08
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Пермь
    Добрый день! Огромное спасибо за вашу помощь мне, все таки считаю правильнее создать отдельную тему, т. к. вопросы мои и помощь форумчан явно не ограничивается отдельным ответом. Тема создана и очень прошу далее помогать там. Буду очень признателен. так же и фотку РЩ выложил, очень интересно будет зайти посмотреть :), ну кому то и посмеяться https://www.forumhouse.ru/threads/189488/
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.910
    Благодарности:
    23.733

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.910
    Благодарности:
    23.733
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Понял, спасибо.
     
  11. Dzhus
    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    21

    Dzhus

    Живу здесь

    Dzhus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    21
    Безопасно ли для развода PEN использовать кросс-модуль на две шинки, перемычку между ними сделать просто проводом ВВГнг 16мм²?
    И как PEN с входного СИПа вставлять в ГЗШ с отверстиями, какую-то муфточку на конец жилы одевать?
    adxd_174.jpeg
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.783
    Благодарности:
    4.638

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.783
    Благодарности:
    4.638
    Адрес:
    Брест
    А не проще ли нормальную медную шину поставить, вот такую: https://www.forumhouse.ru/threads/134489/page-4#post-5989854
    И тогда и перемычки никакие не нужны (хотя зачем они вообще?) и с подключением СИПа вопросов не возникнет...
     
  13. Dzhus
    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    21

    Dzhus

    Живу здесь

    Dzhus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    21
    Да вот всё не пойму, надо ли делать отдельную нулевую шину или нет.
    Если ноль тянуть с ГЗШ то конечно простая медная шина проще и удобнее.
     
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.783
    Благодарности:
    4.638

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.783
    Благодарности:
    4.638
    Адрес:
    Брест
    Отдельную ОТ ЧЕГО?
     
  15. Dzhus
    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    21

    Dzhus

    Живу здесь

    Dzhus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    21
    Отдельную от PE. То есть, разделяя PE и N на две шинки с перемычкой между ними (буквой H), как я вот тут думал делать: ЩУ на трубостойке, 3 фазы, 15 кВт