Разделение PEN на PE и N

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.

  1. Victor-
    Регистрация:
    10.07.07
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    3.653

    Victor-

    Живу здесь

    Victor-

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.07
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    3.653
    Адрес:
    Москва
    Полезная статья в "Идеи для вашего дома" об электробезопасности и ее устройстве в загородном доме. Там же принципиальная схема от Легран со схемой разделения PEN и PE.

    Только надо помнить, что если "отгорят" защитная часть нолей у других домов (потребителей) в поселке весь потенциал заземления (через воздушную сеть) будет сосредоточен на вашем защитном контуре. Если он будет плохо заземлен (то есть сопротивление системы будет высоким - по правилам не более 4-Ом) - защитный контур будет раскален и может случиться пожар. Чтобы этого не произошло, ваше заземление должно быть сделано добросовестно, с измерением сопротивления спец. прибором.
    https://www.ivd.ru/document.xgi?id=8066#
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  2. Francale
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    117

    Francale

    Живу здесь

    Francale

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Екатеринбург
    Victor-,
    А можно чуть подробней про УЗИП в вашей схеме.
    1. Чем обусловлено такое подключение? 2. Из каких параметров выбран АВ перед УЗИП, каковы параметры самого УЗИПа? 3. Да и сброс на РЕ с УЗИПа организован как-то сомнительно, не находите? 4. Сечение РЕ проводов какое и длина?
     
  3. Victor-
    Регистрация:
    10.07.07
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    3.653

    Victor-

    Живу здесь

    Victor-

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.07
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    3.653
    Адрес:
    Москва
    Эта схема не моя, а Легран. Все вопросы к спецам этой корпорации. Я на курсах электромонтеров на днях показал преподавателю эту схему. Изучив ее, он сказал - "Все грамотно". Только сказал, что все заземление поселка при "отгорании" нолей других потребителей может сосредоточиться здесь - об этом я написал в предыдущем посте.
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.634

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.634
    Адрес:
    Брест
    Да что вы все упёрлись в эти две шины с перемычкой?
    Они предназначены для заводского электрооборудования, шкафов управления, когда производитель не может знать, к какой системе будет подключён шкаф, TNC или TNS... Писал же уже не раз...

    Применительно к обсуждаемой теме - такая шинка может быть полезна в случае, когда в перспективе планируется переход от ТТ к TNCS.

    Вы же планируете TNCS. Так неужели вы в перспективе собираетесь ТТ делать? ;)
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.634

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.634
    Адрес:
    Брест
    Чего чего? :ogo::ogo::ogo:
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, это, идеи от Легран...:no:
     
  7. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026
    Шины должно быть две и с перемычкой. Перемычка съёмная. На картинке "Классика деления" (Классика — в широком смысле «образцовый, показательный, характерный, представительный, типичный»). Картинка от ДмитрияМ.
    На второй картинке тоже самое в "продажном варианте". На третьей - "колхоз".
     

    Вложения:

    • Классика деления.JPG
    • ПЕН на ПЕ и Н.PNG
    • Колхоз.JPG
  8. Victor-
    Регистрация:
    10.07.07
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    3.653

    Victor-

    Живу здесь

    Victor-

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.07
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    3.653
    Адрес:
    Москва
    В прилагаемой схеме от Легран "устройство от импульсных перенапряжений" размещено не поледовательно в цепи последующей цепи устройств, а отводом, параллельно. Это выглядит необычно.
    Но, как мне объяснил преподаватель, поскольку устройство от импульсних перенапряжений прямо накоротко соединено с заземляющей шиной, ток грозового разряда пойдет имено этим, легчайшим для него путем, минуя остальную часть схемы со счетчиком и прочими устройствами.

     
  9. Francale
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    117

    Francale

    Живу здесь

    Francale

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Екатеринбург
    Честно говоря, необычно выглядит скорее это ваше рассуждение.
     
  10. MitrofanGG
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    MitrofanGG

    Участник

    MitrofanGG

    Участник

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Запад Башкирии
    Здравствуйте. Подскажите, можно ли разделить pen на pe и n после вводного автомата и счетчика? Ситуация такая, что при подключении сетевики повесили мне ящик с вводным автоматом и счетчиком на стену гаража, оттуда завели двухжильным проводом в мой щиток внутри гаража и наружный опломбировали. Что делать в таком случае?


    Двухжильным кабелем то есть.
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.634

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.634
    Адрес:
    Брест
    Так как подключение у вас однофазное, то pen-проводника у вас нету в принципе. Соответственно, и делить то нечего...
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.634

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.634
    Адрес:
    Брест
    Не должны. ;)
    Желательны - да, соглашусь.
     
  13. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026
    "..В распределительном устройстве, в котором осуществляется разделение PEN-проводника на нулевой защитный и нейтральный (нулевой рабочий) проводники, во всех случаях должны выполняться раздельные шина PE и шина N..."
    "... Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами..."
    " ...ГОСТ Р 51732-2001
    6.3.15 В состоянии поставки ВРУ нулевую защитную РЕ и нулевую рабочую N сборные шины следует соединять съемной перемычкой сечением, равным сечению нулевой рабочей шины N, что должно обеспечивать готовность присоединения ВРУ к четырехпроводной питающей сети с совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником - PEN-проводником..."
    Что-то процитируете из "бумажков электрических"?:hello:
    Думаю, что две шины с перемычкой - это "визитка системы заземления TN-C-S", одна шина с тремя болтами - "визитка системы заземления TN-C".
    "Так я думаю!":) (Кавказкая пленница).
     
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.634

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.634
    Адрес:
    Брест
    AlexPetrow, это не значит, что они должны быть такого вида, как на рисунках выше.
    Вторая (то есть N) может являться вот такой .
    Более того, она может быть даже алюминиевой;).
    И в некоторых случаях, она может быть вовсе не нужна...
     
  15. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026
    Да, вот такие (как на Вашем рисунке) моему другу в электрическом магазине продали (ну что с них взять? Дом-то не ихний, зато "быстро и красиво"). Про "алюминиевую шину" и "не нужна" - Вы нас всех запутаете:), лучше не знать такие "секретики" и придерживаться "единообразия форм", т. е. самой незатейливой "Н"-образной формой разделения.
    Конечно, сам вид и исполнение этого "разделения" могут быть разными (есть и различные фабричные изделия), даже сам металлический корпус щитка может сойти за PE (во как! чё знаю! :um:), однако, умолчу - эта "высшая математика" мне не по силам. Вам, как специалисту-электрику, конечно, видней:hndshk::flag: .