Разделение PEN на PE и N

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.

  1. Dzhus
    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    21

    Dzhus

    Живу здесь

    Dzhus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    21
    Капец, ходил в другое местное отделение МОЭСК (оттуда тоже звонили), снова отбивался от TN-C-S. Люди сотрясали воздух картинками из интернета (по-моему как раз с ForumHouse, лол) с шинками деления. «Вот так и надо», «провода вас вообще не должны волновать». Это что же делается?

    В конце концов увидели, что денег с меня им больше стрясти не удастся, отпустили восвояси и пообещали опломбировать всё как есть. И даже стойку уже никуда не надо переносить.
     
  2. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.026
    https://www.forumhouse.ru/threads/189806/page-2#post-6047977 - это тоже с нашего форума:) .
     
  3. pelesha
    Регистрация:
    28.07.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    11

    pelesha

    Живу здесь

    pelesha

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Нижний Новгород
    :flag: Помогите кто может! Читаю форум, и эту и прочие темы. Пытаюсь разобраться с правильным выполнением повторного заземления ПЕН. И не нахожу единственно верного варианта ответа на свой вопрос. Уже слезы наворачиваются от отчаяния:(:faq:
    Исходные данные: 10кВ,одна фаза, по улице ВЛИ, от столба с улицы ко мне пойдет двужильный СИП. На моем участке на моей опоре хочу установить вводной автомат, счетчик и УЗО на 300мА (все двухполюсное),там же розетку и фонарь с выключателем. От этой опоры до дома будет 40м.По ТУ необходимо выполнить повторное заземление:pioner: (СО пытается доказать, что имеется ввиду заземление дома, однако по уму - это все-таки заземление ПЕНа:um: ,из этого и будем исходить).
    Теперь суть проблемы: не могу до конца понять, как это осуществить технически? Электрики -кто чего говорит: то надо ПЕН делить, то нет. Но я так понимаю, что без деления ПЕНа на ПЕ и Н его (ПЕН) заземлить невозможно? Нашла вот такое
    деление ПЕН.jpg
    Что из этого брать за основу? Схему слева или справа? Надо ли делать СУП на опоре, где делится ПЕН?
    Еще вопрос -после деления ПЕ провод стОит брать в дом? И что делать с домом и его СУП и землей?
    Помогите, пожалуйста, определиться наконец:flag:
     
  4. ewg80
    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    483
    Благодарности:
    404

    ewg80

    Живу здесь

    ewg80

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    483
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Екатеринбург
    Подскажиете какую систему заземления выбрать. Условия такие, новый поселок, воздушная линия сделана сип, на поселок стоит 2 трансформатора. Ни где не нашел на столбах повторного заземления от сип. На этих же столбах висит высокая сторона к трансформаторам, один их этих проводов заземлен к арматуре столба, почти на каждом столбе. На столбе стоит щиток на 2 дома, там стоит прибор учета, на каждого. Спуск к щиту тоже сипом, ноль заведен через счетчик на выходной автомат, к дому буду тянуть подземно авббшв 4х16. Счетчик опломбирован.
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
     
  6. ewg80
    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    483
    Благодарности:
    404

    ewg80

    Живу здесь

    ewg80

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    483
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Екатеринбург
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.634

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.634
    Адрес:
    Брест
  9. ewg80
    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    483
    Благодарности:
    404

    ewg80

    Живу здесь

    ewg80

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    483
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Екатеринбург
    А броню кабеля куда крепить в щитке на столбе?
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.634

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.634
    Адрес:
    Брест
    Схема щита есть?
     
  11. ewg80
    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    483
    Благодарности:
    404

    ewg80

    Живу здесь

    ewg80

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    483
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Екатеринбург
    Есть только фото щита на столбе, мой правый, подключена времянка
     

    Вложения:

    • IMAGE_125.jpg
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.634

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.634
    Адрес:
    Брест
    Нулевой проводник ввода в данном щите должен приходить на шину (PE, PEN, ГЗШ, называйте как хотите), а не на клеммник. И с неё уже должны идти нулевые провода на счётчики.

    К этой же шине должны подключаться PE жилы и броня кабелей (если есть).

    При организации системы ТТ, PE жила и броня кабеля со стороны дома не должны никуда подключаться и должны быть тщательно заизолированы.
     
  13. ewg80
    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    483
    Благодарности:
    404

    ewg80

    Живу здесь

    ewg80

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    483
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Екатеринбург
    В том то и дело что у меня будет ТТ, т. к. не нашел я на столбах повторного заземления, поэтому и спрашиваю куда броню кабеля, который идет в дом, цеплять в щите на столбе? или тогда ее не на столбе ни в доме не куда не цеплять?
     
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.634

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.634
    Адрес:
    Брест
    На опоре цеплять, в доме не цеплять.
    Ещё раз:
     
  15. skkk71
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22

    skkk71

    Живу здесь

    skkk71

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Архангельск
    У меня вопрос - девятиэтажка стандартная, в щитке межэтажная проводка -3 фазы и PEN - алюминий сечением 10 квадратов каждый провод, PEN в щитке разделил на рабочий ноль и защитный -то есть создал TN C S систему заземления, поставил узм -50 м, после счетчика и узо на новые линии, на старые не стал, вроде все грамотно но смущает сечение PEN -всего 10 мм квадратов. Ведь в ПУЭ 7 редакции сказано разделять если 10 по меди или 16 квадратов по алюминию -и вот вопрос -последствия разделения, можно ли его создавать в данном случае