Разделение PEN на PE и N

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.

  1. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    В квартирном щите отсоединять РЕ нельзя!

    Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность, я описывал в теме План электрической проводки в квартире.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.07.18
  2. starpom
    Регистрация:
    21.10.06
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    20

    starpom

    Живу здесь

    starpom

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.06
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Вообще не надо:) безопаснее как то... единственно что интересно так это реле тока. вот только вопрос... ноль отгорел, реле отключится и с какой скоростью... как бы не было поздно, мертвому уже все равно, держаться за прибор под напряжением или уже без оного.
    3-4 года на зад на форуме уже был диспут на подобную тему я как раз думал о реле, но убедили, что скорость когда оно отключится не достаточна для спасения жизни человека...
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.491
    Благодарности:
    6.885

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.491
    Благодарности:
    6.885
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Тогда придётся отказываться от приборов класса 1, спроектированных под заземление.

    Конструкторы техники уже поняли, что заземление дешевле хорошей изоляции. И установили очень мягкие и достаточно опасные нормы на ток утечки исправных приборов: по американским стандартам до 3,5 мА любой прибор, кроме переносных.
    А это практически ток неотпускания. При длительном воздействии может остановить сердце, при коротком - уронить человека головой об пол. И никакое УЗО не сработает.

    Заземление отводит этот ток мимо человека.
     
  4. starpom
    Регистрация:
    21.10.06
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    20

    starpom

    Живу здесь

    starpom

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.06
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    В наших условиях крепко стоит задуматься что вероятнее, неисправность прибора или подарок от соседей...
    Ну да тут спорить бесполезно, каждый все равно будет поступать так как считает нужным...
    .
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.491
    Благодарности:
    6.885

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.491
    Благодарности:
    6.885
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ещё раз: большой, опасный ток утечки прибора класса 1 - не неисправность, а разрешённая норма.

    А подарки от соседей должна брать на себя внутриквартирная СУП.
     
  6. starpom
    Регистрация:
    21.10.06
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    20

    starpom

    Живу здесь

    starpom

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.06
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Если прибор дома начнется бить током. я не буду думать разрешенная норма это или нет... я его выкину.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Расскажите это финикам, чьи электрокаменки по умолчанию вышибают 30мА УЗО...
     
  8. skkk71
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22

    skkk71

    Живу здесь

    skkk71

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Архангельск
    Квартира сделана по схеме трехпроводки -только пока не подключены заземляющие проводники к шине защитного нуля в виду того что он им не является, судя по выводам прошедшей здесь дискуссии...
     
  9. skkk71
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22

    skkk71

    Живу здесь

    skkk71

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Архангельск
    У меня возник вопрос -мое локальное разделение на pe и n. ,допустим ситуацию отгорел ноль -между допустим соседями на разных фазах и с общем соединением через ноль возник потенциал 380 вольт, при условии включении в обоих квартирах каких то электроприборов.,но ведь у нас допустим в щитке на каждом этаже -нулевой магистральный провод подсоединен через болтовое соединение к заземленному щитку -сответственно теоретически -эта точка должна заменить нулевой провод..и напряжение выше 220вольт не должно поднятся :)-и это должно помочь с выносом напряжения на корпус -... или нет ?
     
  10. skkk71
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22

    skkk71

    Живу здесь

    skkk71

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Архангельск
    об квартире речь и не шла -разговор об этажном щите - но сечение не достаточно для разделения
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.860
    Благодарности:
    23.693

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.860
    Благодарности:
    23.693
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Вывод немного неверный... Отключать желто-зеленые надо не от шины, а от розеток.
    Ноль может отвалиться между соседями, между этажами, между подъездами... И если из всех вариантов найдется самый плохой, то на него и надо ориентироваться.
    Даже при плохой реакции реле может очень помочь.
    Во-первых, вероятность попадания под напругу значительно увеличивается. Вы ведь не заземлены, а лишь иногда прикасаетесь к приборам.
    Во-вторых, спасение бытовой техники для многих людей очень желательно.
     
  12. skkk71
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22

    skkk71

    Живу здесь

    skkk71

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Архангельск
    самый плохой из вариантов -это когда вы просто сунете пальцы в розетку ...:) -дак что, будем тогда на него ориентироваться? и запретим электричество вообще ?
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.860
    Благодарности:
    23.693

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.860
    Благодарности:
    23.693
    Адрес:
    Белгород-Москва
    А вот ерничать не стоит. Если есть желание превратить конструктивный разговор в Камеди Клаб - Ваше право, но мне это не интересно. Удачи.
     
  14. skkk71
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22

    skkk71

    Живу здесь

    skkk71

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Архангельск
    А можно подробней, где мерилось, что за дом, какая система заземления, причины...заранее спасибо
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.491
    Благодарности:
    6.885

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.491
    Благодарности:
    6.885
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Мерялось клещами на проводе ДСУП, между квартирным щитом и водопроводным стояком.
    Система TN-C-S с разделением на главном домовом щите, на первом этаже и пятипроводными медными стояками.
    Причина - электрик, делавший три года назад реконструкцию дома на TN-C-S, не понимал разницы между PE и N, и подключал квартиры к стоякам наугад. И мой провод PE подключён к рабочей нейтрали каких-то других квартир.
    Исправлять очень сложно, потому что этажных щитов в доме нет как класса, стояки идут прямо по квартирам, и не соблюдены цвета в стояках.