Разделение PEN на PE и N

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.

  1. skkk71
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22

    skkk71

    Живу здесь

    skkk71

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Архангельск
    Безымянный.png Сейчас, от нечего делать, открыл межэтажный щиток и померил ток в точке разделения так называемого PEN до шины PE в самом начале разделения одинаково как и на нуле - 1,2 А далее по мере продвижения к шине PE которая заземлена на корпус - 0,4 А, а на самой шине и далее в квартиру ноль ,
     
  2. Станислав73
    Регистрация:
    18.06.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Станислав73

    Участник

    Станислав73

    Участник

    Регистрация:
    18.06.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Местная электросеть установила щиток, мучает вопрос правильно они его собрали? На уличном столбе установлен ПЗР к дому кинули СИП через орехи ВВГ в щиток. Контур заземления у дома.
     

    Вложения:

    • image.jpg
  3. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    @Станислав73, Если снизу у вас вход, заведён прямо в счётчик, то неправильно.
    Как и дохлая шинка...
     
  4. Станислав73
    Регистрация:
    18.06.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Станислав73

    Участник

    Станислав73

    Участник

    Регистрация:
    18.06.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Да вход снизу, но перед счетчиком на столбе стоит ПЗР.
    Нужно ставить вторую шину для заземления или с этой брать?
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.141
    Благодарности:
    26.265

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.141
    Благодарности:
    26.265
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/189588/view-image

    [​IMG]
     
  6. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
  7. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
  8. Станислав73
    Регистрация:
    18.06.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Станислав73

    Участник

    Станислав73

    Участник

    Регистрация:
    18.06.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Значит в моем случае, нужно установить четырехполюсное узо после автомата а ноль на него завести с шины?
    Какого номинала установить узо если вводной автомат на 25А?
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.141
    Благодарности:
    26.265

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.141
    Благодарности:
    26.265
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно, если у пломбирующей организации не зайдет ум за разум.
    Можно и 40А/100мА, но желательно селективное.
     
  10. vlads7
    Регистрация:
    05.06.10
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    95

    vlads7

    Живу здесь

    vlads7

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.10
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Новосибирск
    yaschik-tncs1.JPG

    А не возникнут вопросы у пломбировщиков, ведь схему в любой момент можно "модернизировать" для хищения электроэнергии?
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.141
    Благодарности:
    26.265

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.141
    Благодарности:
    26.265
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Современные счетчики это отловят. Продвинутые сообщат, куда надо. Самые продвинутые сообщат Вам, что они только что сообщили, куда надо, и за Вами уже выехали...:aga:
     
  12. vlads7
    Регистрация:
    05.06.10
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    95

    vlads7

    Живу здесь

    vlads7

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.10
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Новосибирск
    А смысл тогда заводить в пломбируемый бокс, если потом нельзя проконтролировать состояние болтовых соединений?
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.141
    Благодарности:
    26.265

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.141
    Благодарности:
    26.265
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дай бог, чтобы и такое приняли. Без "нуля в счётчик".
     
  14. Станислав73
    Регистрация:
    18.06.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Станислав73

    Участник

    Станислав73

    Участник

    Регистрация:
    18.06.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Я думаю вопросов быть не должно, у меня ноль заведен на счетчик (там будет пломба), дальше на шину а потом на узо. Счетчик Матрица.
    Или я не прав и будут проблемы с пломбирующий организацией?
     
  15. vlads7
    Регистрация:
    05.06.10
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    95

    vlads7

    Живу здесь

    vlads7

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.10
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Новосибирск
    А что если я соберу щит в такой форме? yaschik-tncs2.JPG
    Чем чревато такое расположение оборудования?