1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Разделение PEN на PE и N

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.491
    Благодарности:
    6.885

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.491
    Благодарности:
    6.885
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Осознайте, пожалуйста, что заземление по схеме ТТ (как у Вас) без УЗО - предельно опасно. Потому что при замыкании фазы на землю не сработает ничего. Ток через это замыкание может идти до победного пожара (заодно накручивая счётчик), вынос напряжения на корпуса заземлённых приборов будет продолжаться, пока кто-то не почувствует на своей шкуре.

    Поэтому предлагаю так:
    1. Отключить на щите земляной провод неисправной ветки.
    2. Если на этой ветке есть розетки - отключить земляной провод и в них. Возможно, кстати, что там косяк и найдётся.
    3. Вернуть на место все УЗО, и планировать полный ремонт.
     
  2. Данич84
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Данич84

    Участник

    Данич84

    Участник

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Магнитогорск
    Ок, спасибо. Буду отключать землю и поставлю УЗО, а на праздниках постараюсь доступные контакты проверить, а там война план покажет...
     
  3. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Можете. Только вопрос в том, разрешат ли Вам делать это до счётчика?
    Это - точно не разрешат.
    Надо заземлить. Но заземление у столба может оказаться фиктивным. В моей практике последний раз встретилось 120 Ом.
     
  4. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Фото - в студию ! Из того, что Вы рассказали следует, что на каждую фазу включено 2-полюсное УЗО. Что есть кроме него - автоматы или ещё что-то? Какие номиналы автоматов? На розетки должны быть не более 16А, даже если провод халявный. Без фотографий судить о причине срабатывания УЗО трудно. Пожалуйста, фотографии сделайте высокого качества, чтобы можно было рассмотреть.
     
  5. Паня24
    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    111

    Паня24

    Живу здесь

    Паня24

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Челябинск
    Здравствуйте! Подскажите, какую схему подключения от меня хотят энергетики? На мой вопрос к ним, какую схему применить TN-C-S или ТТ, ответили, что все по схеме. Схем как здесь выкладывались, мне не выдавали, только вот эту картинку: SAM_0384.JPG
     
  6. Паня24
    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    111

    Паня24

    Живу здесь

    Паня24

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Челябинск
    Ящик учета будет висеть на гараже, потом под землей провод зайдет в дом в ящик распределения, дом еще не построен. Правильно будет, если для энергетиков соберу ящик[​IMG]
     
  7. Паня24
    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    111

    Паня24

    Живу здесь

    Паня24

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Челябинск
    А когда построю дом сделаю нормальное заземление и перейду на ТТ. Спасибо.
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  9. Паня24
    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    111

    Паня24

    Живу здесь

    Паня24

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Челябинск
    @Avs7153, спасибо за схемы. Тогда наверное лучше собрать щиток по схеме 7, а когда опломбируют и подключат перейти на схему 3, чтобы сетевеки голову мне меньше кружили. Спасибо.
     
  10. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ в доме, гараже, бытовке, чего к сожалению нет в нормах: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если уже по ошибке есть, в вводном на участок бронированном кабеле должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с внешней диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    ЩУ_столб_трубостойка_класс_защиты_2.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 14.07.18
  11. ИгорьМихалыч
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    37

    ИгорьМихалыч

    Живу здесь

    ИгорьМихалыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Челябинск
    Возник у меня вопрос если позволите.
    какую из представленных схем выбрать
    Линия от трансформатора по поселку (380в) выполнена частично неизолированными проводами, частично СИП (в перспективе все заменят на сип), повторное заземление у нашей опоры выполнено, у соседей - нет,
    и самое интересное что на наш и соседний ТП линия в 6кВ подходят по воздуху неизолированно, при чем как минимум в 2-х местах неизолированные 6кВ и 380В пересекаются в разных уровнях на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга.
    автомат 25а перед счетчиком и "0" в счетчик это требование сетевиков. вопрос в том как быть после счетчика. на шинку и оттуда на УЗО, а шинку повторно заземлить, или сразу на УЗО и делать повторное заземление.
    еще раз повторюсь что в перспективе весь поселок будет переключен на СИП и неизолированные провода уберут.
    спасибо Avs7153 за схемки
     

    Вложения:

    • yaschik-3x15-3.gif
    • yaschik-3x15-7.gif
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.860
    Благодарности:
    23.693

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.860
    Благодарности:
    23.693
    Адрес:
    Белгород-Москва
    До тех пор, пока хоть метр "воздушки" выполнен голым проводом, надо делать ТТ.
     
  13. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Это не "интересное", а нормальное явление! Здесь нет никаких нарушений. Обрывы в линиях среднего напряжения случаются заметно реже, чем с линиях низкого напряжения.

    Я этой "перспективы" уже лет 6 (а может и больше, уже со счета сбился) жду. Все 6 лет планы РЭС о реконструкции линии переносятся на следующий год...

    Вам подходят обе схемы от АВСа. Главное, что ЩУ должен располагаться как можно дальше от жилых строений. Для жилых строений необходимо организовать отдельный контур заземления, в строениях обязательно организовать ГЗШ и СУП, при необходимости ДСУП.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.07.18
  14. Паня24
    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    111

    Паня24

    Живу здесь

    Паня24

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Челябинск
    ГЗШ-это главная заземляющая шина? А СУП и ДСУП -это что? Этого же на схемах нет? Можете выложить схему с СУП или ДСУП? Где-то в темах читал, что с этими СУП и ДСУП не все так просто, и что даже не все электрики в них полностью разбираются. Спасибо.
     
  15. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Уважаемый, @Паня24, по всем этим вопросам Вы сможете найти ответы, посетив специальный курс форума для тех, кто еще не разбирается в премудростях электротехники: https://www.forumhouse.ru/threads/231781/