Разделение PEN на PE и N

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.

  1. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Говорят что при питании от ВЛ/ВЛИ требуется повторное заземление не более 30 Ом, при этом могут использоваться естественные заземлители.
     
  2. lomaxe
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    lomaxe

    Участник

    lomaxe

    Участник

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ясногорск
    Не переживайте, никто ничего не сделал. Просто разбираюсь для себя.
    Как раз читая некоторые темы форума и инфо в инете и пытаясь разобраться в вопросе того, как правильно и в каких случаях разделять PEN-проводник на вводе в здание, запутался ещё больше.
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.491
    Благодарности:
    6.885

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.491
    Благодарности:
    6.885
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Всё просто.
    Обычно в сельской местности на входе в здание НЕТ никакого PEN-проводника. Есть два или четыре токоведущих провода, один из которых - рабочая нейтраль без защитных функций. Защитные функции утрачены на воздушной линии.
    И делить нечего.
     
  4. lomaxe
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    lomaxe

    Участник

    lomaxe

    Участник

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ясногорск
    А можно поподробнее про потерю защитных функций? Как визуально определить, ф-ция потеряна или нет?
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.491
    Благодарности:
    6.885

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.491
    Благодарности:
    6.885
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Всё наоборот.
    Определить наличие этих функций может только квалифицированный местный электрик, знающий состояние и линии, и повторных заземлений и на столбах, и в других домах. Если Вы не знаете точно, что в рюкзаке находится именно правильно уложенный парашют - значит, не стоит прыгать с этим рюкзаком с самолёта. Даже после визуального осмотра. Логично?
     
  6. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    @lomaxe, в Вашем случае лучше исходить от противного! Считайте, что всё совсем плохо.
     
  7. lomaxe
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    lomaxe

    Участник

    lomaxe

    Участник

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ясногорск
    Я так понимаю, что в случае однофазной (представим, что всё совсем плохо), на вводном щитке достаточно поставить автоматы с УЗО без попытки сотворить PЕ-проводник, или же делать систему ТТ. Правильно я рассуждаю?
    А вообще, бывает такое, что приходит в дом фаза и нуль, и нулевой провод выполняет ф-ции PEN проводника.
    Ещё вопрос. Если трёхфазный провод к дому подходит (т.е. четыре провода - 3 фазы и нулевой), это автоматически предполагает наличие в нулевом проводе функций PEN-проводника?
     
  8. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Сейчас дочитаю дальше, что здесь написали мои коллеги пока я был в пути между производством и домом...

    Но, уже по первому сообщению:
    могу сказать, что это статейка очередного зануды, а может и от все того же...
     
  9. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Никакой "автоматики". Вам же уже писали, что нужно изучить главу 1.7 ПУЭ. Там четко указаны требования к PEN проводнику.
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.491
    Благодарности:
    6.885

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.491
    Благодарности:
    6.885
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да.

    Нет конечно. Безопасность защитной нейтрали появляется не автоматически, а только при постоянном выполнении кучи мер и условий на линии. Но если бы эти условия в вашей деревне выполнялись - то решения об устройстве электрики в доме принимали бы не Вы, а местные профессиональные электрики. Не спрашивая Вас.
     
  11. lomaxe
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    lomaxe

    Участник

    lomaxe

    Участник

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ясногорск
    Понимаете, в чём проблема...Для не очень просвещённого читателя в вопросах электрики глава 1.7 может всё перемешать в мозгах) Я перед этим и ПУЭ читал, и в инете рылся чтоб для себя всё расставить по полочкам, но прихожу к тому, что мне нужно, чтоб кто-то подсказал ответы на мною непонятные вопросы. Поэтому и уточняю тут.
    Поясните мне пожалуйста:
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
    Про какие случаи условий электробезопасности тут говорится. Как это можно привязать к нейтральному проводу, который потерял ф-ции PEN?

    Да и сам ПУЭ говорит:
    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой
    заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В
    или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой
    заземления ТN-S или ТN-С-S.

    Т. е., тут как ни крути, как я понял, а нужно делать систему ТN-C-S. Как её сделать, если, как говорилось выше, ф-ции PEN в нейтрали потерялись, к примеру?
     
  12. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Про все! И совсем не обязательно при этом нейтральному проводнику сети "терять" свои защитные функции. Он их может "потерять" в процессе эксплуатации, при чем даже на непродолжительное время. Ситуаций может быть огромная масса, расписывать их здесь все не представляется возможным. Сотни из этих ситуаций уже давно расписаны и разжеваны на этом форуме.
     
  13. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Нихрена подобного! Вы же сами выше приводите пункт ПУЭ, который Вам разрешает применение системы ТТ:
    п. с. В Украине с этим "допускается" еще проще.
     
  14. lomaxe
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    lomaxe

    Участник

    lomaxe

    Участник

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ясногорск
    Можете хоть ссылочку дать про эти условия электробезопасности? Где их разжевали?
     
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
    Ребята харошь флудить :no: или вы хотите весь ворум переписать "в двух" словах для
    lomaxe ?:aga: Человек не пожелал прочитать ни строчки форума, даже начиная с 1 страницы данной темы. Дальше он будет спрашивать какой автомат поставить на розетки...