    Давайте не будем путать "промышленность" с штатным электриком в штате, находящимся на работе каждый день, с частным домом!
    TN-C уже давно запрещена в жилых домах:hello:
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.860
    Благодарности:
    23.693

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.860
    Благодарности:
    23.693
    Адрес:
    Белгород-Москва
    В ПУЭ на схеме деление не в розетке... Кто может скопировать рисунок из ПУЭ ?...
     
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.070
    Благодарности:
    11.388

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.070
    Благодарности:
    11.388
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Давайте. Тем более, что и станки у некоторых дома стоят и целые мастерские в гаражах.
    Я только за истину. Если человек знает чуть больше, чем написано в брошюрке "что должен знать средний американец россиянин об электричестве", то ничего плохого не произойдет.
     
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
    Это сложно...
     
  5. Hentaishe
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    119

    Hentaishe

    Живу здесь

    Hentaishe

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    Всем здравствуйте. и сюда влезу со своими вопросами по заземлению...
    сделано все вот так (как на схемке).

    из советов данных ранее понял что нужно:
    1. Заменить АВ 25А 3Р после счетчика на селективное УЗО 4Р. И тогда получается что ноль из счетчика пускать на УЗО, а потом уже на шинку.

    -от трансформатора есть участки с голыми проводами
    -дом из ОЦБ
    -в доме все АВ будут прерывать фазу и ноль, есть групповые УЗО, есть УЗО на "мокрые зоны"

    я так понимаю что со столба пришло 3 фазы и РЕN, где PEN разделился на PE и N, но в дом ушел только N... Значит у дома нужно делать повторное заземление?

    подскажите как правильно устроить заземление? и что нужно изменить чтоб оно было правильным
     

    Вложения:

    • Так было сделано.jpg
    Последнее редактирование: 04.06.14
  6. Francale
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    117

    Francale

    Живу здесь

    Francale

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Hentaishe,
    1. Заземление у дома надо делать в любом случае.
    2. Поняли вы не правильно. ничего у вас не разделилось. Заземление со столба не надо заводить на вашу шину.
     
  7. Hentaishe
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    119

    Hentaishe

    Живу здесь

    Hentaishe

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    @Francale, собственно покурив форум понял, что в дом веду 3 фазы и ноль... возле дома делаю заземление ТТ (так как голые провода есть в ВЛ), и завожу в щит в доме... осталось только понять как мне лучше это ТТ теперь сделать...
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Курили мало, читали между строк и по диагонали...
    Вот тут зелёненьким цветом прочтите: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Чем Вас там схема №7 не устраивает?
    А шинку можно так сделать, например:

    DSC_0013.jpg
     
  9. Hentaishe
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    119

    Hentaishe

    Живу здесь

    Hentaishe

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    @Avs7153, спасибо... как раз сейчас просматривал ваши альбомы... даже распечатал схему 5 и 7... все прям как у меня, только без провода на броню кабеля (у меня по воздуху идет)... а шинку возьму наверное IEK, такую синюю, закрытую...
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А если подумать, для чего каждый провод идёт под три винтика?
     
  11. Hentaishe
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    119

    Hentaishe

    Живу здесь

    Hentaishe

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    562
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    @Avs7153, видимо для лучшего контакта? чтоб площадь была побольше...
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Как только не извратятся)
     
  13. SadMan
    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    20

    SadMan

    Живу здесь

    SadMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Лен. обл.
    Где в Питере можно купить кусок медной шины? Ну не покупать же 4м!
     
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.070
    Благодарности:
    11.388

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.070
    Благодарности:
    11.388
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    вторцветмет - не?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Согласен образовать консорциум! Вам 1, мне 3. Процесс покупки - Ваш. Если согласны - в личку.