Разделение PEN на PE и N

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    РЭС чего только не принимает, особенно когда ноль в счётчик. Вот такие "болты М8", например:
    shina_8grdin.jpg
     
  2. Sdupon
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8

    Sdupon

    Участник

    Sdupon

    Участник

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Avs7153
    Поскольку дома еще нет, схемы СУП тоже нет. Пока могу сказать, что понимаю смысл и важность СУП в системе TN-C-S (в том числе благодаря Вашим постам) и отнесусь к уравниванию потенциалов ответственно.
    Соединений в PEN на трассе опора-дом не будет вовсе. Щиток на опоре хочу сделать по Вашей схеме, с той лишь разницей, что к дому пойдут не Pe и N как у Вас, а тот же PEN, только "прошедший" через медную шину. Подключение счетчика будет 7 проводами, а все остальное в щитке - как на картинке. После того, как неразорванный и некомутированный нигде PEN проводом СИП-16 пришел в дом, на щиток, там он уже делится на двух шинах по аналогии все с той же схемой. В домашнем же щитке ставятся ГЗШ, УЗО, УЗИП и проч.
     
  3. Sdupon
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8

    Sdupon

    Участник

    Sdupon

    Участник

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    max68.2011
    Согласен. Но после пломбировки счетчика и шинки с подключениями всех нулей переделать что-то уже не получится. Поэтому надо решать заранее.
     
  4. Sdupon
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8

    Sdupon

    Участник

    Sdupon

    Участник

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Avs7153
    Скажите, плз, чем наконечники под СИП обжимать? Клещей типа ПК-16 достаточно будет или нужен хитрый специнструмент типа обжим под 6-гранник?
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это уже не моя схема будет. Деление PEN в доме несёт много опасностей типа больших токов в заземляющем проводнике, применения УЗИП, невозможности реализации СУП на участке и пр.
    Шестигранник. Инструмент не обязательно хитрый.
     
  6. Sdupon
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8

    Sdupon

    Участник

    Sdupon

    Участник

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Извините, но я совсем запутался. Допустим, я разделил PEN на столбе - ведь все-равно при отгорании нуля на линии ко мне пойдет линейное напряжение. Моя безопасность в этом случае, как я понимаю, будет зависеть не от места разделения PEN, а от качества всех "моих" заземлителей (на опоре ВЛ, на арматурине у щитка и "домового" возле фундамента) и защитной автоматики, которую я поставлю. Ну, и от СУП, конечно.
    А вот про СУП на участке, честно говоря, даже не думал. Имеется в виду подключение к ГЗШ всего металлического на участке - трубы скважины, заборных столбов, газгольдера и проч?
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если бы... Почвы, мон шер, почвы!
    Если мы хотим бегать по участку с бетономешалкой, на корпусе которой может оказаться 300В, нам нужно лишь одно - чтобы эти же 300В (да хоть 3кВ) оказались у нас под ногами.
    Позволю себе цитату из Шекспира:
    - Бедный принц рехнулся…
    - И на какой же почве?
    - На нашей, датской...

     
  8. Leon1204
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    565

    Leon1204

    Живу здесь

    Leon1204

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    565
    Адрес:
    Москва
    Продемонстрируйте, пожалуйста, вариант решения, а то таким темпом еще страниц 5 вопросов и рассуждений будет исписано
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.226
    Благодарности:
    26.303
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Берём в руки например болгарку. И с удивлением обнаруживаем у неё металлическую часть корпуса, но при этом ДВУХПОЛЮСНУЮ ВИЛКУ! За нас всё решили уже.
    С бетономешалкой хуже. Выход тоже есть - не заземлять от земли из дома, подключать как и болгарку (тогда дифзащита сработает по току через человека), либо забить рядом арматурину 3 метра и корпус заземлить за неё.
    А больше всего бесят фанаты розеток на дин-рейку, которые не просто хотят её воткнуть в ЩУ без адекватной дифзащиты, так ещё и прицепить к ней земляной контакт!
     
  10. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    Сложилось впечатление, что Вы пришли на форум с надеждой, а уходите с разочарованием. Поэтому выскажу свое мнение.

    Вы коснулись вопроса, который неоднократно обсуждался на форуме.

    Суть его - где следует делить PEN? Ответ на первый взгляд простой - на вводе в электроустановку здания. Там же, как правило, делается повторное заземление. Однако щит учета на столбе не является вводным устройством в дом. Почему же тогда сторонники выполнения TN-C-S в доме, на практике PEN делят в ЩУ? Ответ тоже на поверхности: СО обычно требует установку шкафов учета в доступном для контроля месте, т. е. на улице (о требуемом месте установки счетчиков по ПУЭ уже не говорю). А дальше идет ключевой аргумент сторонников ТНЦС в выборе ЩУ в качестве места деления PEN - делить PEN после счетчика нельзя! Но так ли все однозначно?

    В руководстве по эксплуатации типового счетчика Меркурий 231 седьмая клемма при схеме непосредственного включения счетчика подключается просто ответвлением. В этом случае PEN в ЩУ не только не заходит на клемму в счетчике (заходит только ответвление от него), но и в принципе может идти через ЩУ транзитом, физически даже не прерываясь. Поэтому, при отсутствии в нуле счетчика токовой обмотки или шунта, а также соблюдении требований, предъявляемых к PEN проводнику – механическая неразрывность соединений и отсутствие в нем коммутационных аппаратов, ИМХО нет никаких противопоказаний использовать «ноль» с ВЛ, идущий транзитом через ЩУ в качестве PEN проводника до вводного устройства дома.
     
  11. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577
    Адрес:
    Москва
    @leomay, можно про это поподробнее.
    Те СО, которые уже получили люлей, уже не требуют.
     

    Вложения:

  12. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    В ПУЭ все достаточно подробно:
    7.1.3. Вводное устройство (ВУ) — совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.

    2.1.6. Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка, соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой, считая от изоляторов, установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания или сооружения, до зажимов вводного устройства.

    2.4.3. Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода).
     
  13. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577
    Адрес:
    Москва
    @leomay, ну чем ЩУ здесь не подходит?
    Только вот этим
    ?
    Так в ИЖС в большинстве случаев ЭПУ потребителя - это участок!
    И вводным устройством как раз и является ЩУ с вводным автоматом!
    Не стоит буквально принимать ту ересь, которая понаписана в ПУЭ. Тем более, что ПУЭ носит рекомендательный характер! И к частнику вообще никаким боком не относится.
     
  14. ErrorApple
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    17

    ErrorApple

    Живу здесь

    ErrorApple

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Екатеринбург
    Народ. Подскажите. Перечитал кучу информации и запутался окончательно.
    Новая трансформаторная подстанция и провода сип по столбам, через несколько столбов заземление идет.
    Счетчик на доме, напрямую входит сип. Уже все опломбированно.
    На фото пока времянку в дом кинул 2.5квадрата.
    Что будет если подключу заземление к шине где сейчас нейтраль и потом разделю его на PE и N?
    В одном месте читал что все нормально раз через вводной автомат PEN не проходит, в другом что счетчик будет искажать показания (почему?), в третьем что соеденение на счетчике не выдержит.
    image.jpeg
     
  15. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577
    Адрес:
    Москва
    Вторую такую же шину берите, провода зачищайте длиннее и во вторую шину (пусть прямо на проводах висит. Сюда же и заземление повторное.
    Только что-то у Вас провода между вводным и счётчиком тонковаты! Там должно быть 6 или 10 мм2.
    И на подводах снизу должны стоять гермовводы!
     

    Вложения:

    • post-19560-0-27524200-1451310730[1].jpg