    Из основания столба то
    У основания столба торчит арматура. К ней привариться? И соединить со своим заземлением. Так?
     
    Последнее редактирование: 15.09.17
  2. artek9
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.697
    Благодарности:
    7.152

    artek9

    Живу здесь

    artek9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.697
    Благодарности:
    7.152
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ээй! Толковые ответы будут от кого?)
    Вообщем скажу сам, может кто кивнет или возразит...
    Щиток с прикрученным на корпус нулем соединяю полосой с арматурой, торчащей из основания столба. Моё заземление от столба далеко, его буду использовать чисто как землю, не соединяя с нулем нигде...
    Рядом со столбом железный забор. Есть вероятность одновременного касания эл. щитка и забора! Щиток с забором соединять полосой?
     
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.220
    Благодарности:
    11.435

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.220
    Благодарности:
    11.435
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Кивнул. Не очень уверенно
     
  4. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.976
    Благодарности:
    6.481

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.976
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Россия
    нет.
     
  5. SudarS
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    1.582
    Благодарности:
    3.928

    SudarS

    Живу здесь

    SudarS

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    1.582
    Благодарности:
    3.928
    Адрес:
    Москва
    просто для справки - по сути, арматурина в столбе предназначена для вторичного заземления собственно столба, брони кабеля, стального ящика (подстраховка на случай, если что не так пойдёт и там окажется потенциал).

    промежуточное заземление необходимо так же при больших расстояниях (более 20м или 30м, по-моему)
     
  6. artek9
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.697
    Благодарности:
    7.152

    artek9

    Живу здесь

    artek9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.697
    Благодарности:
    7.152
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.220
    Благодарности:
    11.435

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.220
    Благодарности:
    11.435
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Для начала уточнить у оратора, что такое
    И
    т. к. нормативные документы не знают таких определений
     
  8. SudarS
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    1.582
    Благодарности:
    3.928

    SudarS

    Живу здесь

    SudarS

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    1.582
    Благодарности:
    3.928
    Адрес:
    Москва
    пуэп7, п. 2.4.38
    да, не знают.
     
  9. artek9
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.697
    Благодарности:
    7.152

    artek9

    Живу здесь

    artek9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.697
    Благодарности:
    7.152
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вообщем щит с прикрученным на корпус нулем соединить с арматурой, торчащей из основания столба? Затем три фазы и ноль заходят в дом, и там уже схема ТТ ... Да? Да?)
     
  10. SudarS
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    1.582
    Благодарности:
    3.928

    SudarS

    Живу здесь

    SudarS

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    1.582
    Благодарности:
    3.928
    Адрес:
    Москва
    Там в щите гребёнка, на неё ноль от входящей линии (сетевики заведут сами), провод (например, тот же сип 16мм2) к арматурине столба (соединение самопрокалывающим зажимом, подходящим под сечение), провод от ящика и ноль на выходящую линию, к себе. а там уже тт.

    если к себе бронекабель - то броню кабеля на ту же гребёнку
     
  11. artek9
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.697
    Благодарности:
    7.152

    artek9

    Живу здесь

    artek9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    3.697
    Благодарности:
    7.152
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ноль заведен на гребёнку. От гребенки на корпус (сделали сетевеки). Мне ноль соеденить с арматуриной, в дом завести четыре жилы (три фазы и ноль). Земля закопана с другой стороны дома, зайдет во внутренний щиток.
    Ясно...
    Вот все таки смущает близость к щитку железного забора (40 см) ...
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.133
    Благодарности:
    26.265

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.133
    Благодарности:
    26.265
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот, глядя на все эти бесконечные дискуссии, назрел у меня вопрос: а где делят PEN космонавты?
    И ответ: при старте.
    Поехали! :)]
     
  13. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    А как быть с этим?
    ГОСТ 30331.1-2013, 312.1.1 Токопроводящие проводники в цепях переменного тока.

    "Примечание 1 - В случае однофазной двухпроводной электрической цепи, которая является ответвлением от трехфазной четырехпроводной электрической цепи, два проводника представляют собой или два фазных проводника, или фазный проводник и нейтральный проводник, или фазный проводник и PEN-проводник".

    А заодно прокомментируйте вот этот рисунок из
    ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия.
    upload_2017-11-30_21-46-9.png
    Рисунок А. 2 - Схема квартирного учетно-группового щитка (использованного в действующем жилом фонде с двухпроводными линиями к светильникам и розеткам и трехпроводной к электрической плите), присоединенного к однофазной двухпроводной распределительной цепи, отходящей от этажного щитка.
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Я уже отвечал.

    Можно выйти на улицу, посмотреть на трамвай, электровоз или поезд метро (кому до чего ближе), и осознать, что не все электрические сети и системы регулируются теми же правилами, что и бытовые и промышленные электросети.

    Впрочем, и ПУЭ прямо разрешают PEN в однофазном ответвлении в конкретных исключительных случаях. В старых нормах разрешалось рабочее зануление стационарных светильников, в новых нормах зануление в сельских домах с однофазным воздушным вводом. Ибо нет правил без исключений.
     
  15. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    Это и не оспаривается, но приведенный ГОСТ 30331.1-2013 в соответствии с п. 11.1. относится не к абстрактным "электрическим сетям и системам", а
    «распространяется на проектирование, монтаж и проверку электрических установок следующих объектов:
    a) жилых зданий;
    b) торговых предприятий;
    c) общественных зданий;
    d) производственных зданий;
    e) сельскохозяйственных и садоводческих строений»
    и т. д.

    То есть Примечание 1 из п. 312.1.1 данного ГОСТ напрямую относится к обсуждаемым нами объектам (жилым домам, садоводческим строениям и т. д.). При этом возможность существования PEN проводника в однофазной цепи не указана как исключение из правил.