Разделение PEN на PE и N

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы совершенно неправильно понимаете назначение этого УЗО. И таки да, противопожарным его называют зря.
    УЗО на вводе обязано сработать при условии, которое вообще не имеет отношение к людям и прямому прикосновению. А именно, при коротком замыкании фазы на заземление, на заземлённый корпус. Поэтому допустимый номинал этого УЗО в системе TT связан исключительно с сопротивлением заземляющего устройства, и при некоторых вполне реальных условиях может составлять сотни и тысячи миллиампер. Функция защиты человека от косвенного прикосновения при этом будет выполнена полностью.

    Теоретически да. Практически проблема в том, что безопасность системы TN-C-S зависит, в первую очередь, не от Вас (домовладельца), а от организации, обслуживающей всю низковольтную сеть в целом. Ну и от соседей по сети в некоторой степени. И тем, и другим на Вашу личную безопасность может быть глубоко наплевать, и сделать с этим Вы ничего не сможете. "Когда убьют - тогда и приходите жаловаться".
     
  2. Vikotors
    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    1.531
    Благодарности:
    805

    Vikotors

    Живу здесь

    Vikotors

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    1.531
    Благодарности:
    805
    Адрес:
    Московская область
    все я правильно понимаю. от гибели человека оно не защищает. от пожара, кз (с утечкой) в щитке/кабеле и всё. от сюда и название. и что в теории (слово-то какое! в теории, т. е. на практике иначе) я написал - если будет утечка 90мА, то убьет (хотя узо должно отключаться вроде и при половине номинала. но я про теорию же). а вы повторили мою речь, что утечка на практике больше. к чему?

    в ТТ точно так же все " организации, обслуживающей всю низковольтную сеть в целом. Ну и от соседей по сети" Ноль отрезать, фазу в него пустить и пр. и т. д. особенно в однофазной интересно получится если ноль и фазу местами поменять - УЗО стало мусором (оно вроде фазозависимое) - АВ выключил, а тебе нулем еб..ло. у меня 3х фазное и РН (оно такое не даст) и два уровня узо (на водогрее вообще три уровня получилось). это все теории

    меня сейчас интересует конкертика - вот в PEN появилась фаза. что происходит с заземлителями на опорах, с автоматикой трансформатора (он новый, 2019 года установки), моим заземлителем, с корпусами приборов и мной при их касании, с техникой. По моему, трансформатор через долю секунды отключится. Нет разве?

    И что соседи такого могут сделать - свой ядерный реактор подключить к 70 кв. мм СИПу?
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала, читайте определение "косвенного прикосновения". Прекрасно защищает, и не только в системе TT, но и в системе TN с недостаточным током короткого замыкания.

    Система TT глубоко безразлична к потенциалу на приходящих в дом проводах. В частности, она будет совершенно нормально работать и выполнять все функции защиты, если в дом в качестве однофазного подключения 220 вольт приходят два фазных провода от сети 220/127, и нуля на стороне потребителя нет вообще. Встречали такое? Я, возможно, встречал три года назад в столичном городе Таллине.

    Ничего не происходит. Все токи в пределах штатных рабочих. У заземлителей зимой может зеленеть травка от подогрева грунта.
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.093
    Благодарности:
    23.806

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.093
    Благодарности:
    23.806
    Если на PEN появилась фаза, то он перестал быть PEN.
    Вы продолжаете думать, что он PEN, а на самом деле его уже присоединили к фазе или оторвали.
    Поэтому в трансформаторе ничего не отключится. Нет короткого замыкания.
    Ничего не происходит. Они как были, так и имеются...только на них есть фаза.

    Надо понимать физику процесса.
    Если на любой металл, торчащий из земли или подключенный к заземлению, повесить провод с фазой, то автомат не выбьет даже 25 А. Не говоря об автоматах в трансформаторной будке, которые номиналом от 100 А и более.

    Просто не хватит тока.
    Смешно.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.093
    Благодарности:
    23.806

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.093
    Благодарности:
    23.806
    Получается. Причем регулярно.
    А Вы что думаете? В луна-парк пришли?
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.133
    Благодарности:
    26.265

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.133
    Благодарности:
    26.265
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Назад не может, а вот вперёд - ещё как! Переход через максимум - типа было 9000 из 10000, а стало 1000. Хочете сказать, что сетевая вам должна?
     
  7. Vikotors
    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    1.531
    Благодарности:
    805

    Vikotors

    Живу здесь

    Vikotors

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    1.531
    Благодарности:
    805
    Адрес:
    Московская область
    как бензогенератор запускаю - всегда такое встречаю.

    и сети не ищут, где убыток? и где подснежники зимой растут? трава навряд ли им заплатит разницу

    сомнительно, но я не электрик вообще, м. б. вы и правы
     
  8. escapeman
    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    820

    escapeman

    Живу здесь

    escapeman

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    820
    Адрес:
    Видное (МО)
    Подскажите пожалуйста по схеме.
    Подстанция рядом, столбы металлические, щиток на столбе, в щитке объединены нейтраль и заземление, далее разделяются и по СИП идут в первый дом. СИП висит 15 метров 6x16 (3 провода - фаза, один - нейтраль, два - земля) - делал так, что бы не заморачиваться с контуром заземления в первом доме, с учетом металлического столба. На стене СИП переходит на ВВГ 6 квадратов по аналогичной схеме (3х6 - фазы, 1х6 - нейтраль, 2х6 - заземление). Внутри дома стоит щиток, где используется только 1 фаза и через УЗО. До щитка две фазы и нейтраль уходят во второй дом - 40 метров ВВГ 3х6. Во втором доме шина заземления под фундаментом (УШП) - три стальные полосы. В щитке второго дома пока земля отдельно, нейтраль отдельно.
    Вопрос - надо ли еще раз (кроме того, что на щитке на столбе) объединять нейтраль и землю второго дома или так и оставить их разделенными? Все ветки будут защищены УЗО.
    44E3B087-6A44-431D-88AE-2D5591CBB92D.jpeg
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Заземляющее устройство при вводе в дом Вам придётся делать. Без этого земляной провод воздушной прокладки принесёт Вам в дом крупные неприятности во время грозы.
    Контур заземления делать не обязательно. Контур делают вокруг специальных объектов - высоковольтных подстанций, зданий медицинского назначения, и т. п.

    Однозначный ответ есть в правилах:
    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
     
  10. escapeman
    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    820

    escapeman

    Живу здесь

    escapeman

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    820
    Адрес:
    Видное (МО)
    В чем заключаются неприятности? При прямом попадании в "землю"?
    Если это имеет значение: в щитке на столбе УЗИП, городская черта плюс огромные сосны значительно превышающие строения и столбы вокруг. В целом, я планировал заземление у первого дома делать, но уже в следующем сезоне.
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет. Вам вполне хватит наводки от разряда где-то не очень далеко. Мощность принятой электромагнитной наводки пропорциональна площади вертикального замкнутого контура, образованного столбами, воздушным проводом и поверхностью земли.

    От наводки не помогает никак.

    Дык. Желательно успеть до майских гроз.
     
  12. R-118BM3
    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16

    R-118BM3

    Живу здесь

    R-118BM3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16
    У меня аналогичная ситуация - счетчик "Миртек-32" на бетонной опоре рядом с домом, от него трехфазный ввод СИП 4х16 мм2. Сейчас собираю вводной щит и хотел разделить PEN на PE и N в вводном щите перед АВ 25 и УЗО 40А 300мА. А тут такое! Судя по всему до счетчика на опоре нет разделения нулевого провода. И как теперь быть?
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Дать денег монтëру, чтобы сделали так, как надо.
     
  14. R-118BM3
    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16

    R-118BM3

    Живу здесь

    R-118BM3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.19
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    16
    Э, батенька, если бы так, то было бы хорошо. Но тех, кто устанавливал эти счетчики оптом в нашем селе, уже давно не найти (бригада из Таганрога). А нанимать другого чревато тем, что эти "умные" счетчики реагируют на "несанкционированный доступ". При любом вмешательстве мне просто отключат снабжение централизованно. Даже не выходя из кабинета.
    Может перейти на "ТТ"? Потому, как подстанция старая, линия неизолированная, опоры стоят вкривь и вкось (видно, что глубина закапывания минимальная, отсюда и качество заземления опор, если оно и есть).
    А если оставить как есть и разделить ПЕН после счетчика на опоре, чем я рискую? Счетчик -то, походу, не мой. Правда, если он сгорит, то я останусь без электричества надолго, ибо некому...
     
  15. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
    СО обязана обслуживать, поселковые линии - на их балансе. Дорогу к селу простреливают партизаны и не дают техничке подъехать? :)