1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Разделение PEN на PE и N

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.138
    Благодарности:
    26.265

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.138
    Благодарности:
    26.265
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Написано при абсолютном непонимании смысла написуемого! И это не ново, ну как обычно...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21034/view
     
  2. dc47
    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    271

    dc47

    Живу здесь

    dc47

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Получается они у меня разделены (по схеме, а не по факту) должны быть уже на внутридомовом щите. На щите на столбе, где счётчик заземлена PEN, к дому тоже подходит PEN и при вводе в дом повторно заземляется и разделяется на PE и N, но по факту при вводе PE и N не соединены, а просто N взято от заземления. Я собираюсь восстановить статус кво (как д. б. по проекту) и соединить PE и N на вводе в дом до их разделения. Что не правильно? Ну и проект кроме проектировщиков утверждала куча местных энергетиков, не могут же все ошибаться, или его никто не смотрел? Если смогу, то позже выложу снимок схемы.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.138
    Благодарности:
    26.265

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.138
    Благодарности:
    26.265
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всем пофиг!
     
  4. Сергей 21
    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    Сергей 21

    Участник

    Сергей 21

    Участник

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    CAF05360-CE66-43AF-9A42-2B0767E57F5C.jpeg
    Можно ли при такой компоновки ВЩ, разделить PEN в РЩ?
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Можно. Клеммный блок РБП-95.
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.976
    Благодарности:
    6.481

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.976
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Россия
    Два прокалывающих сжима, и дело в шляпе :hello:
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Тоже вариант.
    П. С. Ёпрст, только сейчас обратил внимание: отходящий тоже СИП...
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.094
    Благодарности:
    23.806

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.094
    Благодарности:
    23.806
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.185
    Благодарности:
    6.728

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.185
    Благодарности:
    6.728
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Два. Второй для повторного заземления и зануления ящика.
     
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.185
    Благодарности:
    6.728

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.185
    Благодарности:
    6.728
    Один на СИПы; землю, панель, дверцу, счетчик на шинку.
    А как два ?
     
  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Оксана, когда крутишь их руками, понимание приходит мгновенно.
    Один сцепляет СИПы. К другому цепляется повторка и прочие ништяки.
     
  13. Сергей 21
    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    Сергей 21

    Участник

    Сергей 21

    Участник

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Узо в ВЩ вместо второго автомата?
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.094
    Благодарности:
    23.806

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.094
    Благодарности:
    23.806
    Если PEN делить в ЩУ, то надо ставить УЗО.
    Вместо второго автомата или рядом с ним.
    Если PEN делить в доме, то УЗО не обязательно.

    Но возник вопрос. Вы к отходящему СИП добавили пятую жилу?
     
  15. Сергей 21
    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    Сергей 21

    Участник

    Сергей 21

    Участник

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Я хочу разделить PEN в промежуточном щитке заодно перейти с СИП на на медный бронированный кабель и под землей завести в дом, получается УЗО надо ставить в этом промежуточном щите?