    Добрый день. Подскажите правильно ли сделано подключение и расключение, как пример розетки?
    Входной кабель 4*6, кабель между щитами 3*6, автоматы показаны условно.
    В первом щите шинка N и PE общая, во втором - разделена
    розетка.png
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    По современным правилам в кабеле 4*6 нет проводника PEN. Минимальное сечение PEN - 16 мм2 алюминия или 10 мм2 меди.
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729
    Нет. для деления нужно 10 мм2
     
  4. vallac
    Регистрация:
    17.06.20
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    vallac

    Участник

    vallac

    Участник

    Регистрация:
    17.06.20
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Не совсем понятно... входной 4*6 (3 фазы и N), заземление к первому щитку - это отдельный провод 1*6 и он присоединяется к нулевой шинке. Туда же, куда подсоединяется и N.
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Вот именно. В кабеле недостаточного сечения имеется N, а не PEN. И его нельзя подключать к заземлению. При таком вводном кабеле нужно либо делать систему TT, либо делить PEN выше, за пределами картинки.
     
  6. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.500
    Благодарности:
    35.317

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.500
    Благодарности:
    35.317
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Откуда входной 4х6 ?
     
  7. vallac
    Регистрация:
    17.06.20
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    vallac

    Участник

    vallac

    Участник

    Регистрация:
    17.06.20
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Это ответвление от СИП 4х16, который идет после счетчика на столбе. Автомата защиты у счетчика нет.
     
  8. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.500
    Благодарности:
    35.317

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.500
    Благодарности:
    35.317
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Понятно.
    Тогда вам написали выше.
     
  9. vallac
    Регистрация:
    17.06.20
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    vallac

    Участник

    vallac

    Участник

    Регистрация:
    17.06.20
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Т. е. получается надо разделить провода N и РЕ?
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Провода медного кабеля прикручены к магистральному СИПу?
    Если так - потребуйте от электрика заменить этот колхоз на отвод тем же СИПом 4*16. Если нереально потребовать - делайте TT, без PEN. Первый щиток при этом должен быть пластиковым, в нём первое УЗО.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.141
    Благодарности:
    26.265

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.141
    Благодарности:
    26.265
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если это временная строительная розетка или розетка для работ на участке, подключать её к РЕ нельзя и не нужно. Поскольку СУП на стройке и участке отсутствует.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/513289/view-image/МБ-ЩО-03.jpg
     
  12. vallac
    Регистрация:
    17.06.20
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    vallac

    Участник

    vallac

    Участник

    Регистрация:
    17.06.20
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    От магистрального СИПа идёт ответвление СИПом в дом и уже от этого ответвления, до дома, идёт ответвление на сарай 4*6. Снаружи его висит щиток и вот надо ли там разделить провода N и РЕ... Где N приходит вместе с фазами, а РЕ это отдельный провод от контура заземления сарая.
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нельзя. Нет там PEN.

    Этот вариант называется "система TT" и требует УЗО в начале кабеля. Безопасность при этом зависит от расстояния между домом и сараем. Сколько метров?
     
  14. vallac
    Регистрация:
    17.06.20
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    vallac

    Участник

    vallac

    Участник

    Регистрация:
    17.06.20
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Если возвращаясь к моей картинке, то там изображено все правильно? N и РЕ не разделяем и во второй шкаф можно привести на разные шинки? И тянуть к розетке отдельно фазу, отдельно N и отдельно РЕ?
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет. Если в первый щиток приходит кабель 4*6, то в первом щитке нельзя соединять N и PE. В пределах картинки у вас нет способа организовать систему заземления TN-C-S.
    Можно только TT, с должным количеством УЗО.