1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Разделение PEN на PE и N

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.

  1. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.023

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.023
    Адрес:
    Москва
    Не. не, если маленький домик будет питаться от большого - никакого разделения N :)


    Вы лучше рисуйте что хотите - будет удобнее и быстрее.
     
  2. Ешмаков
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7

    Ешмаков

    Живу здесь

    Ешмаков

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ижевск
    Нужна ваша помощь что то я запутался. Имеем ВЛ 380В провода голые. В хоз. блок провел вводной провод под землей АВВГ 4х16 в пэ. трубе. длина кабеля где то около 35м.
    По какой схеме расключать: ТТ?
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252
    Адрес:
    Пенза
    Раз "провода голые" значит ТТ. :hello:
     

    Вложения:

    • ТТ разъяснения.GIF
  4. Ешмаков
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7

    Ешмаков

    Живу здесь

    Ешмаков

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ижевск
  5. slavdon
    Регистрация:
    10.01.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    slavdon

    Участник

    slavdon

    Участник

    Регистрация:
    10.01.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Прошу помощи! К имеющейся ВЛ 220В (провода голые) приходящей на столб подтянули СИПом 2-е фазы.
    По требованию электриков вкопал контур заземления. На столбе щиток с автоматами и счетчиком. По своей неграмотности и ихнему совету вкопал 40 метров ВБбШв 4х6 от столба до дома не разделив PEN на PE и N.
    Как поступить? Сделать возле дома еще один контур заземления и в доме на вводе разделить на PE и N или заземление и ТТ. Часть линии до деревни обновлена СИПом по деревне голые провода. Прошу прощения за безграмотность и заранее спасибо.
     
  6. Belok5
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    18

    Belok5

    Живу здесь

    Belok5

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Объясните пожалуйста еще раз, что у вас сделано. как понял я:
    притянули сип двухжильный до участка.
    вы проложили четырехжильный кабель.
    выполнили у столба повторное заземление (расскажите поподробнее, что и сколько "зарыли")
    еще один вопрос - сколько жил у вас сейчас используется в кабеле, что закопали?
     
  7. slavdon
    Регистрация:
    10.01.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    slavdon

    Участник

    slavdon

    Участник

    Регистрация:
    10.01.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    От трансформатора 1 км до деревни новые столбы с СИПом 380В. По деревне осталось все старое, те 2-а голых провода. До границы моего участка к столбу протянуты по воздуху соответственно 2 старых голых провода + дополнительно 2-е фазы СИПом. На столбе счетчик соответ-но 3-х фазный + автоматы + контур заземления. Все подключено и опломбировано. От столба к дому кабель в земле 4х6.
     
  8. slavdon
    Регистрация:
    10.01.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    slavdon

    Участник

    slavdon

    Участник

    Регистрация:
    10.01.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Кабель закопал 4 жилы по совету местного электрика. После стал штудировать форум понимая что я сделал не правильно.
     
  9. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Я бы вам посоветовал:
    1. Сделать рядом с домом заземление;
    2. Не делить ПЕН;
    3. Сделать систему заземления ТТ.

    Вот только с сечением кабеля вы промахнулись, надо было не менее 10 кв. мм.
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.758
    Благодарности:
    4.580

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.758
    Благодарности:
    4.580
    Адрес:
    Брест
    Подождите, вы сами себе противоречите.
    Требования по 10/16 кв. мм - это требования к ПЕНу, а вы предлагаете ТТ...
     
  11. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    ПЕН я предлагаю просто не делить, а плавно перевести его в нулевой проводник. От этого ПЕН Пеном быть не перестает. Есть только один вопрос, в каком месте он у вас станет нулевым проводником, если на столбе, то вы правы.
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.758
    Благодарности:
    4.580

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.758
    Благодарности:
    4.580
    Адрес:
    Брест
    Ну тут если ставить ТТ, то ПЕНа нет в принципе (поэтому и ТТ).
     
  13. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Спорить бессмысленно:hello:, но от КТП по столбам все равно идет ПЕН.
     
  14. slavdon
    Регистрация:
    10.01.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    slavdon

    Участник

    slavdon

    Участник

    Регистрация:
    10.01.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Значит около дома землю и ТТ?


    Забыл сказать что вообще линия находится в плачевном состоянии. Только от трансформатора до края деревни были заменены столбы, где-то 1 км. Я так понимаю что местные электрики (включая современных инженеров) вообще не не в чем разбираются. Год назад у них на трансформаторе отгорел ноль. Благо никто не сгорел.
     
  15. Ешмаков
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7

    Ешмаков

    Живу здесь

    Ешмаков

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ижевск
    Так присмотрелся к воздушке. Столбы и провода провели нынче как и писал ранее провода голые, на каждой опоре ноль заземлен перемычкой и уходит в сердечник опоры или как его правильно.
    Ходил к электрикам дали схему TN.
    Или все таки ТТ, ходил по соседям у всех сделано ТТ с хлипеньким заземлением, у кого то вообще его нет, как и УЗО то же отсутствует.
    Я же начал делать TN прав ли я и электрики инженеры.