1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Разделение PEN на PE и N

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.

  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Костя, вынужден доложить, что ты неправ чуть меньше, чем во всех последних постах.
     
  2. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    TN-C, это как раз нейтральный провод 10 квадратов меди, намертво прикрученный к корпусу прибора, и трёхфазное его питание. Всё остальное - варианты самоубийства.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.916
    Благодарности:
    23.736

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.916
    Благодарности:
    23.736
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Обоснование?
     
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А пофиг. В нормативах указаны 4 и 5 миллиметров. А также обязанность хозяина раз в 12 лет откопать заземлитель и проверить его состояние.
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ты же знаешь, обосную.
    1. УДТ играют при TN-C-S вспомогательную роль.
    2. Заземлитель на вводе в МКД играет решающую роль, и спасает даже при обрыве PEN, ибо в МКД проще сбалансировать нагрузки.
    3. Соединить фундамент с СУП может не получиться. В центре Питера, например, фундаменты старых домов вообще не железобетонные.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.916
    Благодарности:
    23.736

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.916
    Благодарности:
    23.736
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Здесь наши мнения совпадают.
    Только непонятно зачем ты мне это написал?
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.916
    Благодарности:
    23.736

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.916
    Благодарности:
    23.736
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Так это замечательно. А то необоснованные вопли утомляют.
    Но только УДТ могут сохранить статус РЕ проводника.
    Без них владельцы квартир могут использовать РЕ в качестве N.
    Спасает на 100% или только сглаживает последствия?
    Но ведь не требуется по фундаменту передать электроэнергию без потерь?
    Надо всего лишь уравнять потенциалы.
    Арматура в этом вопросе не является главным фактором.
    Пусть фундамент будет кирпичный без всякого металла.
    Но ведь он имеет контакт с грунтом и, соответственно, имеет потенциал земли.
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да, УДТ на вводе помогут обезопаситься от кулибиных.
    Нет, заземлитель тоже на 100 процентов не гарантирует.
    Да, нам нужно подтянуть потенциалы конструкций к потенциалу РЕ в доме. Но это возможно сильно не всегда, и самым надёжным способом является контур вокруг дома и лента по фундаменту, как в старые добрые времена. Никого это делать не заставишь.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.916
    Благодарности:
    23.736

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.916
    Благодарности:
    23.736
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Поэтому я и написал про установку УДТ.
    Но, честно говоря, вряд ли это поможет. В этажные щитки лезут все без разрешения. И такой же кулибин может легко удалить УДТ.
    Да и в принципе, при реконструкции не всегда получается поставить УДТ на квартиру.
    Только смягчает последствия. А значит опасность сохраняется.
    Идеальный вариант...полоса по фундаменту + контур вокруг.

    @Eugene47, если подвести итог этого обсуждения, то напрашивается печальный вывод.
    Дело, которое затеял @Zoomov, не принесет ощутимой пользы.
    Во всяком случае, надежда на хороший результат очень мала.
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @GBS electrik,
    Ленту от заземлителя постоянно крепим к фундаменту. А газовую котельную без такой ленты внутри помещения вообще сдать нереально.
     
  11. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256
    Адрес:
    Пенза
    КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ТУТ -
    :aga:
    Присоединяем проводок к кирпичу и получаем СУП! ГЕНИАЛЬНО!
     
    Последнее редактирование: 19.11.23
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.916
    Благодарности:
    23.736

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.916
    Благодарности:
    23.736
    Адрес:
    Сейчас СПб
    В общих чертах...да.
    Нет. СУП - это система.
    Для создания СУП недостаточно проводок присоединить к кирпичу.
    Проводок к кирпичу - это только часть СУП.
     
  13. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256
    Адрес:
    Пенза
    А мы то дураки металл ищем... А оказывается можно просто кирпич и проводок к нему..., наверное просто саморезом прикрутить...:aga::)]
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.916
    Благодарности:
    23.736

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.916
    Благодарности:
    23.736
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Можно прикрутить, если нет металла.
     
  15. Zoomov
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    4

    Zoomov

    Живу здесь

    Zoomov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    4
    А если будет вот так? остается tn-c, но в ВРУ заземлена нейтраль. Какие недостатки и нужен ли СУП?

    заземление 1123 — копия (2).jpg