1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Разделение PEN на PE и N

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.

  1. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.949
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.949
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    Судя по задаваемым вопросам, вас к щитовой на пушечный выстрел нельзя подпускать :close:
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Похоже, это подрядчик. Сначала сделай мощный суперкачественный дорогой контур, а потом спроси, а чё это я сделал такое...:flag:
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.586
    Благодарности:
    6.565

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.586
    Благодарности:
    6.565
    Подрядчик работает по наряду. Обычный самонадеянный самостроитель.
     
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    TN-C даже не начнётся в ВРУ, так как Вы забыли соединить его корпус с нейтралью. А дальше ВРУ пойдёт та же двух (четырёх) проводка, что и раньше.
    Да, если Вы ещё с нами: раскидывать по фазе на подъезд есть верх идиотизма, хоть и дёшево. Не ведитесь на это.
     
  5. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    936
    Благодарности:
    278

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    936
    Благодарности:
    278
    Адрес:
    Москва
    Без свежего АТП от сетевиков и внятного проекта всё это очень опасная авантюра. :mad:
    Стоимость восстановления утраченных документов о техприсе 1 тыс руб.
     
    Последнее редактирование: 20.11.23
  6. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    936
    Благодарности:
    278

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    936
    Благодарности:
    278
    Адрес:
    Москва
    Для начала жильцам надо провести ОС и правильно оформить его протокол. На этом ОС надо выбрать "старшего", который вместе с управляшкой должен создать многостраничный ДОКУМЕНТ с названием "техническое заключение по результатам обследования технического состояния инженерных систем МКД по адресу ...".
    Это заключение, протокол ОС и АТП нужно вкинуть районным властям после чего они будут обязаны выделить деньги на разработку проекта реконструкции.
    :um:
     
    Последнее редактирование: 20.11.23
  7. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    936
    Благодарности:
    278

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    936
    Благодарности:
    278
    Адрес:
    Москва
    Сделают как миленькие, если в проекте будет прописано.
    Снимок экрана 2023-11-20 042106.jpg
     
  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.169
    Благодарности:
    11.418

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.169
    Благодарности:
    11.418
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    И в ФКР. Но это уже для юр. раздела
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.916
    Благодарности:
    23.736

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.916
    Благодарности:
    23.736
    Адрес:
    Сейчас СПб
    СУП нужна всегда. Это основа безопасности.
    По поводу недостатков этой схемы - она бесполезна. Или почти бесполезна.

    В первую очередь надо ответить на главный вопрос: какую цель преследует человек, делающий заземление?
     
  10. Zoomov
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    4

    Zoomov

    Живу здесь

    Zoomov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    4
    @Zoomov,
    В последнем сообщении с приведенной схемой была мысль использовать сделанный заземлитель "типа как" повторное заземление на столбах используется. Вроде бы я на каких-то ресурсах видел, что даже при tn-c, с сохранением двухпроводки, в вру используется заземлитель, поэтому задал вопрос и привел схему в этом направлении. Все еще хочу получить более развернутый ответ по поводу схемы.

    Корпус ВРУ на данный момент с нейтралью не соединен.

    По поводу раскидки фаз по подъездам - по всем не скажу, но в один, например, на данный момент заведены 2 фазы, левая сторона квартир висит на одной, правая на второй. Все квартиры, естественно, потребляют по разному. Мне кажется никто не заморачивался как-то перераспределять нагрузки.

    По шагам, приведенным господином НЛО-151217 попробую...

    Конечная цель - перевести квартиру на корректно работающую трехпроводку.
     
    Последнее редактирование: 20.11.23
  11. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    936
    Благодарности:
    278

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    936
    Благодарности:
    278
    Адрес:
    Москва
    ПУЭ 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
     
  12. Zoomov
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    4

    Zoomov

    Живу здесь

    Zoomov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    4
    вопрос о добавлении только лишь заземлителя ноля в ВРУ, ровно такого же, как и на столбе, отуда он пришел, только более качественного, т. к. у столба просто круглая арматурка вбитая в землю.
     
  13. Zoomov
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    4

    Zoomov

    Живу здесь

    Zoomov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    4
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

    Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

    Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
     
  14. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    936
    Благодарности:
    278

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    936
    Благодарности:
    278
    Адрес:
    Москва
    Для жилых зданий кроме требований 1 раздела нужно выполнить ещё и требования главы 7.1.
    А там в 7.1.87 сказано "Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов", из чего строго говоря следует, что "частичная" реконструкция в МКД невозможна.
     
  15. Zoomov
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    4

    Zoomov

    Живу здесь

    Zoomov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    4
    7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    - основной (магистральный) защитный проводник;
    - основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    - стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    - металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    Ок, должна быть СУП, но ее не было там и нет.
    Как 7.1.87 отменяет 1.7.61, согласно которому, насколько я понимаю, можно добавить точно такой же заземлитель ноля, как и тот, который у столба, от которого он пришел?
    речь не идет о добавлении третьего провода PE в систему по пути от ВРУ до подъездов.
    Ноль соединился на столбе с арматурой в землю, затем вошел в ВРУ МКД, там соединился с арматурой в землю, затем пошел нулём с фазами дальше по подъездам и квартирам так же, как он и шел до этого.