Разделение PEN на PE и N

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pupsik, 05.07.10.

  1. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252
    Адрес:
    Пенза
    Схему на форум, и вот для начала рисуночек Вам покажу как должна ничинатся правильная TN TN-C-S..jpg
    Каждый сам выберает свою судьбу...:hello:
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну так прочтите предыдущую страницу хотя бы. А "электрики инженеры" - они одно и то же ксерят, им главное, чтобы киловатты не тырили.


    Еще б изобразить там не "клеммник на дин-рейку", а шину с болтами М6...
     
  3. Ешмаков
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7

    Ешмаков

    Живу здесь

    Ешмаков

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ижевск
    Схему завтра скину.
    По схеме вкратце. Сеть 380, PEN провод прямиком на болт корпуса шкафа металл. 3 фазы в водной автомат,
    С болта PEN, PE на отдельную шинку изолированную, провод уже рабочая N в счетчик, с счетчика 3фазы и N в УЗО. после УЗО N на изолированную шинку.
    Заземляющий контур обустроен с внешней стороны гаража, 3 уголка 40х40х4 по 2м. в биты в землю линейно и сварены мет. шинкой 40х4.
    Шкаф установлен в хоз. блоке гаража.
     
  4. Ешмаков
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7

    Ешмаков

    Живу здесь

    Ешмаков

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ижевск
    Avs7153,
    Предыдущие страницы прочел, кто говорит ТТ кто говорит TN.
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я бы этого не утверждал, плохо читали...

    А если подходить философски: ТТ - нам дают 2 провода, обещая там 220 вольт. Ну, мы то понимаем, что там может оказаться и 0 вольт (ставим генератор) и 380 вольт (ставим защиту) и ноль с фазой могут перепутаться, а мы и этого не боимся! TN* - это когда нам дают 2 провода, мол сделайте из одного 2 и по одному из них мы вас кажется защитим. Даже если дадут 3 провода, не лучше - когда 2, мы хоть знаем что и как разделили...
    Тут на сайте есть раздел юмора с фото линий и столбов.

    [​IMG]
     
  6. Ешмаков
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7

    Ешмаков

    Живу здесь

    Ешмаков

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ижевск
    Avs7153,
    Мне интересно кто и где может перепутать ноль с фазой.
    Я попросил помощи конкретно по моей ситуации.
    Что имеем: Коттеджный поселок переведенный из земель с/х назначений.
    Коммуникации все новые в том числе и ВЛ но с ГОЛЫМИ проводами ноль заземлен. 380В.
    Электрики сказали схему делать по TN.
    От Вас же Avs7153, я ничего вразумительного не услышал.
    Да провода голые НО они на каждой опоре заземлены т. е. ко мне подходит проводник PEN, а не рабочий ноль.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  8. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Только если TN делать - то делить нормально. А не под одним болтом шкафа делить PEN на PE и N. Должно быть две шины, PE и N, соединенные перемычкой. PEN должен приходить на шину PE. На ней же заземление, жила PE кабеля на дом, перемычка на шину N, все это под отдельные зажимы (регламентируется п. 1.7.135 ПУЭ). Счетчик уже с шины N.
     
  9. Ешмаков
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7

    Ешмаков

    Живу здесь

    Ешмаков

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ижевск
    DenBak,
    По вашей схеме по моему получается PEN проводник остается не разделенный на PE и N/
     
  10. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Обоснуйте.
     
  11. Ешмаков
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7

    Ешмаков

    Живу здесь

    Ешмаков

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ижевск
    Да без рисунков сложно вразумить смысл. В общем вечером от сканирую свою схему и выложу сюда.
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Гы! Вы хочете ТНЦС'ов, их есть у меня!

    Untitled-1.gif

    Жирная чёрная точка - болт М6-М8 с гровером.
     
  13. Ешмаков
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7

    Ешмаков

    Живу здесь

    Ешмаков

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ижевск
    Вот схема которую мне дал инженер электрик
     

    Вложения:

  14. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    По поводу этой схемы - распечатать, скомкать и выкинуть.
     
  15. Ешмаков
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7

    Ешмаков

    Живу здесь

    Ешмаков

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ижевск
    Zark,
    А что с ней не то?