    Хорошо, если так угодно пусть ребристая плита, но хочу заметить, это не совсем ребристая плита, т.к. содержит в себе большие пролеты без ребер жесткости, тогда как в ребристую плиту ребра закладывают несколько чаще, чем под несущие стены.
    И я всегда за сетку кричал :) Наверно где-то был неправильно понят... :|:


    Вы меня конечно извините, но я про что только-что писал? Путь №2 и еще писал "никому не верить"
     
  2. Babr
    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    215

    Babr

    Аналить...ик-к!!!

    Babr

    Аналить...ик-к!!!

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Россия
    Меньше всего верить хочется Вам. :)] Сплошная демагогия и махание флагом. Хочется самоутвердиться? :)]
     
  3. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.872
    Благодарности:
    18.316

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.872
    Благодарности:
    18.316
    А под какой конструктив там плита? - Вы не обратили внимание? У половины людей плита не под каркасник а под газосиликаты поризованые керамики - Согласитесь что сварная сетка Ф6 в "стяжке" 100мм работать НЕ БУДЕТ. НУжна соответствующая прочность.




    ДА не цепляйтесь Вы к словам..

    Никто ничего не считает. Это Вы почему-то решили что форумчане придают заполняющей части плиты, которую Вы назывете стяжкой, некие волшебные свойства. Толщина этоя "стяжки" вполне объяснима, причем Вами же объяснялась. УШП - это не революционная конструкция.. Это ТЕХНОЛОГИЯ комплексного решения некой суммы вопросов, сведенных вместе в 1 схему. Что в сумме дает результат.. Конечно обсуждать получаемую эффективность в наших условиях довольно трудно. В Европах более менее прозрачно можно рассчитать сумму трудозатрат на эффект реализованного решения и затраченного материала.
     
  4. Vit555
    Регистрация:
    08.04.10
    Сообщения:
    4.775
    Благодарности:
    4.360

    Vit555

    Переехал в свой дом

    Vit555

    Переехал в свой дом

    Регистрация:
    08.04.10
    Сообщения:
    4.775
    Благодарности:
    4.360
    Адрес:
    Калининград
    Есть нюанс, мне уже посчитали фундамент "специалисты", перезакладка по несущей способности фундамента предложенного ими - 4 раза! по материалам одного бетона нужно закапать в 3 раза больше чем я планирую.
    Между прочим они за это денег взяли, что прикажете делать, ещё раз сходить к другим? а потом к третьим, и никому не верить

    ну-ну, вперёд, флаг не забудьте
     
  5. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.872
    Благодарности:
    18.316

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.872
    Благодарности:
    18.316
    СОГЛАСНО РАСЧЕТУ. Зачем ребра там где есть подстилающий слой со своей прочностью. Вы сами мыслите клише. Смотрите шире.



    А на саамом деле это вопрос конкретной конструктивной схемы постройки - под "каркасник" и небольшие пролеты между несущими верт. конструкциями можно и сетку - если дом из "тяжелых" материалов придется делать плоский каркас.
     
  6. angang
    Регистрация:
    27.01.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    105

    angang

    призрак форума

    angang

    призрак форума

    Регистрация:
    27.01.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Тольятти
    :) Ну даже не знаю что на это ответить... Если интересует зачем я это делаю, могу сказать, я за понимание процесса без слепого копирования, обычно если человек не может оппонировать или у него нет доказательств он опускается до оскорблений... как в вашем случае... Я много чего не знаю, но и против заблуждений буду выступать... можете меня убивать
    Обратите внимание, технически грамотные люди еще на меня ни разу не наехали... Я стараюсь аргументировать свою позицию, а чем Вы аргументируете свою?
    Владимир, Бабр флудит :)]
     
  7. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.080
    Благодарности:
    40.728

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.080
    Благодарности:
    40.728
    Адрес:
    Эстония
    Да нет!Как раз Флудите ВЫ! Бабр молча построил ТРИ! фудамента...Сразу поставил на них две бани...и дом! И пьет пиво и ходит в баню! А Вы занимаетесь ...Ладно промолчю... Пойдите, найдите другую тему...И начинайте там копать истину...Я вижу Вы не строитесь...и Вам ЭТО НЕ НАДО! А переливать из пустого в породжнее- хватает кому! Из-за Вас я уже не хочу приходить на свою тему!
     
  8. aziat
    Регистрация:
    20.09.08
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    313

    aziat

    Живу здесь

    aziat

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.08
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Россия
    Ну вроде с УШВ понятно стало. Хорошая весчь.
    Согласен со всеми, нужно грамотно рассчитать только. Здесь кончено нужен спец. однозначно.
    Вот перехожу к стенам и вижу, что на всех рисунках блок стеновой кладется на край плиты.
    А ведь пирог стены такой (часто): облицовочный кирпич 0,12 + утеплитель 0,05 + вентзазор 0,03-0,05. И только затем блок. Не пойму на что опираются эти 0,22? На воздух? если сдвигать пирог внутрь плиты, то блок не будет совпадать с ребром.
    Я правильно понимаю что от края плиты нужно отступать на 0,22?
    Или плиту с ребром делать на 0,22 больше?
    Может это и было, но я не понял.
     
  9. maratela
    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    452

    maratela

    Живу здесь

    maratela

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    452
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я думаю не наехали только потому, что знают поговорку про то, что не пахнет пока не трогают.
     
  10. Weest
    Регистрация:
    08.01.10
    Сообщения:
    1.791
    Благодарности:
    5.660

    Weest

    Олег

    Weest

    Олег

    Регистрация:
    08.01.10
    Сообщения:
    1.791
    Благодарности:
    5.660
    Адрес:
    где-то за городом
    Наверное в вас не видят адекватного собеседника..
     
  11. aziat
    Регистрация:
    20.09.08
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    313

    aziat

    Живу здесь

    aziat

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.08
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Россия
    ну не ругайтесь.
    Кто то грамотнее, кто то менее, у кого то грамотность заменяет опыт, у кого наоборот.
    Я вот не строитель, да и сопромат уже подзабыл конечно.
    Вот читаю все мнения. Вроде и тут все правильно и тут все правильно.
    Знаете как сложно разобраться чайнику?
     
  12. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850
    Адрес:
    Можайск
    Баус год назад всё Владимира спрашивал и спрашивал..
     
  13. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.872
    Благодарности:
    18.316

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.872
    Благодарности:
    18.316
    Было.. в 5 или 4й части. обсуждали как облицовку опирать на плиту. По мне так больше к этому приспособлена "финская" плита. Технически посложней, но задачу решает. Немцы, видел в 1 книге имеют систему полок и креплений - получается как-бы навесной фасад. Но вообще - прежде чем принимать некую схему стоит учесть констркутивные и технические возможности.. а не "женить слона и комара". Учитывайте все ж специфику.
    Вообще - же господам "пытливым умам" я все же рекомендую настоятельно набраться терпения, орешков и пивасика, и потратить день на просмотр всех частей этого "сериала" под названием "обсуждение УШП" - Завести папочку, куда навыдергивать оставленные форумчанами схемки и рисунки, ссылки на сайты, руководства, накопипастить в вордовский файл наиболее ценные советы и т.д. И информацию организует и понимание в порядок приводит.. Я поступил именно так.. Зато все под рукой. :)

    Чертеж от Кубарика если память не изменяет.
     

    Вложения:

    • ff5ea89fc869.jpg
  14. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.495
    Благодарности:
    12.850
    Адрес:
    Можайск
    Или же посмотрите как строили baus и msleo.
    Они вроде ничего не отступали.
     
  15. kubarik
    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    2.500

    kubarik

    Архи-проектант

    kubarik

    Архи-проектант

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    2.500
    Адрес:
    Tallinn
    Чертеж, приведенный выше, выкладывал я... так строят у финнов, но в случае с облицовкой фасада кирпичем я не советую никогда никому делать утепленную плиту с ребрами жесткости.

    Если хочется иметь "кирпичный" фасад и при этом сделать плиту, то есть варианты с клинкерной фасадной плиткой под кирпич, есть еще термоклинкер, который и утепляет и делает вид, как будто отделка снаружи кирпичем.
     
Статус темы: