1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Трубы гофрированные из нержавеющей стали

Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.

  1. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Это Вы об этом?
    результаты испытаний.jpg
    Т. е. достаточно подержать трубу в растворе хлорида и нитрида натрия (кстати, о концентрации и температуре ни слова) 14 часов (всего то!), а потом 1 минуту :close: при 20 bar и можно утверждать, что хлор трубе "не вреден совсем"? А в каком случае он был бы "вреден"? Если бы она там растворилась? Как то... не серьезно:|: ...
    Так же, не совсем понятно применение термина "седиментация". Какое отношение имеет "оседание (от лат. sedimentum — оседание) частиц дисперсной фазы в жидкости или газе под действием гравитационного поля или центробежных сил" (взято из Wiki) к "испытанию на стойкость против коррозионного растрескивания"? Ну да бог с ним... может есть какой то особый смысл применить этот термин, мне не известный:flag: ... нельзя же все знать:|: ...
    Но как быть с утверждениями, что хлор способствует разрушению защитной пленки окиси хрома и, стало быть, может быть одной из причин коррозии любой нержавеющей стали?
    Вот здесь (вроде уже давал ссылку где то), например, рассматривается хлор, как одна из причин коррозии нерж. стали. Здесь продавцы нерж. проката утверждают. что хлор, один из злейших врагов нерж. стали. Здесь много об этом сказано (правда формат статьи такой, что не очень удобно читать... ну да кому интересно, прочтет...). Можно набрать в Google "уход за посудой из нержавеющей стали" и посмотреть, какие средства не рекомендуют использовать для ухода за изделиями из этого материала. Например, здесь и здесь советуют отказаться от средств содержащих хлор и аммиак.
    Скажете, это не серьезные источники?... Хорошо...А что будем считать серьезными? Например указания известного производителя, на возможность коррозии нержавеющих труб, которые он сам же и выпускает, и возможных причинах ее вызывающих, подойдут? Вот, например, выдержка из "Технического руководства" (полное руководство можно взять здесь) по продукции итальянской Raccorderie Metalliche, а именно пресс-системы из нерж. стали Inoxpres (кстати, это хороший пример того, как должно выглядеть руководство для потребителя от компании, которая заботится о своем имени и дает не только положительную информация о свое продукции, но говорит и об ограничениях и возможных проблемах в ее применении):
    Стр. 1 из Тех. руководства InoxPRES.jpg Стр. 2 из Тех. руководства InoxPRES.jpg
    Т. е. Ваша труба какая то особенная? Правда, действительно, для повышения устойчивости нерж. сталей при работе в хлор-содержащих средах, их изготавливают с повышенным содержанием молибдена (есть в одной из ссылок выше). Но, во первых, это повышает устойчивость, а не делает ее абсолютной, а во вторых, ни где, из представленных документов, не сказано о особом составе трубы Lavita и особой устойчивости ее к хлору.
    Поэтому, надеюсь не задел Вас:|:, из этого заключения ни чего не видно. :hello:
     
  2. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.487
    Благодарности:
    2.367

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.487
    Благодарности:
    2.367
    Адрес:
    Минск
    Наверное вы правы.
    но и стоимость такого сложного фитинга значительно выше (нет?) стоимости гайки+кольцо+прокладка?
    кроме того очень удобно откручивать накидную (почти американка)(ну это, конечно, не самый важный фактор..ибо не для того всё это делают, чтобы постоянно откручивать).
     
  3. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275
    Адрес:
    Екатеринбург
    Будем объективны.
    Сама методика видимо изложена в соответствующем ГОСТе, ссылка на который должна быть в полной версии протокола.

    Не отменяет высказанных Вами сомнений. Присоединяюсь. Копаете гораздо глубже лично заинтересованного (или не заинтересованного?) продавца.
     
  4. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Все верно, ссылка бы не помешала. Но так как ее нет, а мне данный ГОСТ неизвестен (все знать нельзя:flag:), то приходится пользоваться теми источниками информации, которые доступны...
    Просто, мне эта тема интересна (люблю "железки":)]) и надеялся, что "напьюсь досыта, припав к источнику" (в смысле, информация из первых рук... ну, или из не совсем первых...)...Надеюсь, что продавец заинтересован, тогда может еще "напьюсь":)] ...:hello:
     
  5. gofra-e
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    24

    gofra-e

    стою свой дом

    gofra-e

    стою свой дом

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Екатеринбург
    Конечно подороже, но соединения под развальцовку у корейских труб идут только до 20го диаметра,
    а мейбис это оооочень дорого. Кроме того, в таком соединении можно применить паранитовую прокладку
    и тогда температура эксплуатации может быть и больше 200гр, но только зачем это в быту?
    Ну и ещё такие соединения есть у кофулсо и лавиты, у гидросты нет таких.
     
  6. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.487
    Благодарности:
    2.367

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.487
    Благодарности:
    2.367
    Адрес:
    Минск
    Я только про бытовое.
    мейбас-это по богатому. я такое не поддерживаю.
    я только про бытовое.
    накидная гайка идет у гофра флекс. паронит люблю. его везде есть.(один раз всегда приходится пережать)
    вы говорите, что у кофулсо тоже есть кольцо-гайка?(не наблюдал-дайте ссылку куда-нибудь)
     
  7. gofra-e
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    24

    gofra-e

    стою свой дом

    gofra-e

    стою свой дом

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ссылку не знаю где найти, на оф сайте нет в каталоге, вы сами позвоните кофулсовцам, у них должны быть.
     
  8. василий 66
    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    2.540

    василий 66

    Живу здесь

    василий 66

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    2.540
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не стал читать все догадки, хотя верную уже выложили. А ответ лежит на первой странице в первых двух фото. Видели цинковые стаканчики батареек проеденые до дыр?
    А гальваническая пара бронза нержавейка? Это просто последствия безграмотного монтажа.
    Ну типа здесь описание процессов http://t22.nm.ru/Fasteners.htm
     
  9. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513
    Адрес:
    Екатеринбург
    Стесняюсь спросить " а как выглядит грамотный монтаж из сегментов фитинга на том-же фото"
     
  10. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Мне то же интересно:um: ... Мне продают нерж. трубу, фитинги к ней... родные... показывают, что куда засунуть и что к чему прикрутить... потом выясняется, что я смонтировал их неправильно... гальваническая пара получилась:faq: ... Нержавейки с латунью... А как правильно собрать то, что предлагает производитель?
    Кстати, фитинги, обычно, латунные, а ссылка привела меня на какой то заблокированный сайт...:hello:
     
  11. василий 66
    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    2.540

    василий 66

    Живу здесь

    василий 66

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    2.540
    Адрес:
    Екатеринбург
    Создание гальванической пары и заполнение системы водой типа электролит вот основная ошибка. Если заказчик хочет именно так то нужно предупредить о том что система выйдет из строя по причине электроэрозии. Естественно чем тонше стенка тем быстрее все выидет из строя.
    Видел скважину в которой насосы типа Родничек умирают за 1,5 года.
     
  12. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    А какая связь между Родничком, с корпусом из алюминиевого сплава, и сочетанием латунь + нержавеющая сталь:faq: ? Что значит "вода электролит"? Не дистиллированную воду из любого источника можно назвать электролитом. И как понять "если заказчик хочет":faq: ? Дело не в желании заказчика... он совсем не обязан разбираться во всех тонкостях сочетания материалов... это проблема подрядчика. А дело тут в том, что сочетание латунь + нержавеющая сталь, это обычное рекомендуемое и выпускаемое производителем соединение... о какой гальванической паре речь? Через латунный переход можно даже медь со обычной сталью соединять (правда можно вспомнить о "правиле направления потока"... но пока забьем на него)... Как Вам, например, СО выполненная из меди со стальными радиаторами и стальным котлом?
    Вообще, если внимательно прочесть тему, то сочетание фитинг/нерж.гофр.труба, выпускаемая многими производителями ни кем под сомнение не ставится. Речь идет о возможных причинах коррозии нержавеющей стали, нерж. гофр. трубы. в частности, и как этого избежать... ну и была попытка "выдавить" из производителя хоть какую то информацию о недопустимых условиях эксплуатации данного вида труб... не очень удачная, правда... по крайне мере пока...:hello:
     
  13. василий 66
    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    2.540

    василий 66

    Живу здесь

    василий 66

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    2.540
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вода по составу бывает такой что алюминевые насосы превращаются в хлам. При проектировании различных систем нужно учитывать все факторы. Чудесные свойства нержавеющей гофры прекрасно расписаны в рекламе. ТОЛЩИНА стенки трубы 0,3мм НО ЭТО НЕРЖАВЕИКА и она типа не ржавеет а электроэрозия это такая чуш что при небольшой разнице потенциалов на нее не стоит обращать внимания.
    Да вот только мы живем в реальном мире где сочетание многих незначительных факторов приводит к значительному результату. http://9val.com.ua/index.php?show_aux_page=10 на рисунке видно насколько бывает разным потенциал у нержавейки из этого делайте вывод. Типа там морская вода и поэтому происходят разрушения а у нас наверное все заливают системы дистилированои водой!
    Здесь http://www.gofra-m.ru/otoplenie/ Наша технология - высокая надежность системы, ее долговечность, НИЗКАЯ стоимость материалов и монтажа. Труба и фитинги изготовлены в Ю. Корее.

    Хим состав трубы и фитингов у разых производителей может быть раличным и от этого зависит разность потенциалов.
    А если говорить про сталь то толщина стенки трубы от 2х ММ и никто не обращяет внимания на раковины глубиной 1мм при стенке 3мм.
     
  14. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.080
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Что то... как то... разговор не в ту сторону...
    Судя по этому
    Вы представитель производителя "Joong-Won Flexible" (производитель указан в протоколе испытаний, выложенном на сайте, на который Вы дали ссылку)? Если так, тогда может Вы ответите на вопрос, который задал здесь (пост 51), ответ на который должен звучать примерно так, как изложил здесь (пост 90).
    Только, должен сказать, что интересует не Ваше личное мнение, ни мнение специалистов Вашей фирмы (если она Ваша, конечно), ни ссылки на какие то другие источники информации... Все это любой желающий в состоянии "нарыть" самостоятельно, воспользовавшись поиском. Так же не отсылайте, пожалуйста, к выложенным на сайте, ссылку на который Вы дали, сертификатам, протоколам и т. д. Там информации еще меньше, чем у Lavita.
    В общем, интересует именно рекомендации производителя, оформленные каким нибудь документом, на который можно было бы ссылаться, как например у итальянской Raccorderie Metalliche, выдержку из которого приводил выше. Если такой документ есть, было бы интересно ознакомится:super:. Если нет... на нет и суда нет, значит и обсуждать, особо, не чего:close::son: ...
    P. S. Насмешил протокол испытаний:)]
    протокол.jpg
    Я понимаю, что рынок:flag: ... все специалисты во всем... но телевизоры то тут причем:faq: ? Они трубу на прочность проверяли бросаясь на нее телевизорами:ogo::faq::)] ? Утрирую:|:, конечно, но у Lavita, испытания проводила, все таки профильная организация, а не центр, по сертификации... чайников или утюгов...:hello:
     
  15. василий 66
    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    2.540

    василий 66

    Живу здесь

    василий 66

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.09
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    2.540
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я не представляю ни одну фирму. А вам точно ни один производитель и продавец не предоставит отрицательные стороны качества и применения гофрированой нержавеики. Ответ о разрушении для меня очевиден а вы и дальше можете продолжать искать причины.