    Форумчане, вот тоже на счет заужения хочу спросить. Выход на насосе 1 дюйм. Далее планирую полипропиленом сделать подъем 70 см, затем тройник и перейти на ПНД 32. Полипропиленовая труба 32 мм с толщиной стенки 5,4 мм сильно заузит магистраль? Фитинг на ПНД таким же диаметром внутри, как и ПП труба (примерно 21 мм).
     
  2. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.419
    Благодарности:
    36.011

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.419
    Благодарности:
    36.011
    Адрес:
    Уфа
    @Jviski, а что мешает на выход установить ПНД32?
     
  3. BerQt
    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    419

    BerQt

    Живу здесь

    BerQt

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    хутор Москва
    @Jviski, магистраль от насоса до ввода в дом лучше делать с наименьшим количеством соединением, а в идеале - цельной трубой. Тем более если магистраль закапывается в землю. В применении ПП да еще такого внутреннего диаметра такого диаметра не вижу смысла. Дешевле, практичнее, безопаснее и правильнее установить ПНД32, как посоветовал @Андрей 203.
     
  4. Jviski
    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13

    Jviski

    Живу здесь

    Jviski

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    поселок городского типа Кратово
    Сомнение в надежности фитингов ПНД и то что полипропиленом легче перейти на обратный клапан и кран сливной поставить можно. Вообще если труба заужается фитингом, то в дальнейшем важно ли чтобы внутр. диаметр опять увеличился?

    Вопрос в том, что может купить тонкостенную ПП трубу.

    У меня и так цельная труба - соединения только в колодце и в доме уже над полом планируются.
     
    Последнее редактирование модератором: 24.08.15
  5. BerQt
    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    419

    BerQt

    Живу здесь

    BerQt

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    хутор Москва
    Тогда непонятна суть проблемы с трубой ПП...:|:
     
  6. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.419
    Благодарности:
    36.011

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.419
    Благодарности:
    36.011
    Адрес:
    Уфа
    Никаких сомнений не может быть, кстати фитинги полипропиленовые. :super:
     
  7. Jviski
    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13

    Jviski

    Живу здесь

    Jviski

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    поселок городского типа Кратово
    Вопрос в том, стоит ли покупать ПП трубу с внутр диаметром 26 мм, если имеется с диаметром 21 мм. Длина такой трубы в колодце 70 см. фитинг ПНД внутренний диаметр 21 мм.
     
  8. Jviski
    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13

    Jviski

    Живу здесь

    Jviski

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    поселок городского типа Кратово
    ну еще дело в том, что ПП материал у меня уже есть (кран, тройник и муфты для перехода на ОК и ПНД трубу).
     
  9. BerQt
    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    419

    BerQt

    Живу здесь

    BerQt

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    хутор Москва
    Надежность фитингов ПНД вполне достаточная, даже с запасом: у Вас же в магистрали не будет огромного давления. Да и переход с ПП на ПНД все равно потребует тот же ПНД фитинг. :aga:. В Вашем случае заужение абсолютно неоправдано, так как залог исправно работающего водопровода - максимально однородное сечение магистрали и заужаются только отводы к потребителям, да и то плавно, чтобы не получить гидроудары. Обратный клапан сразу на насос не хотите поставить?
     
  10. Jviski
    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13

    Jviski

    Живу здесь

    Jviski

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    поселок городского типа Кратово
    Он там и будет стоять. Я имею в виду, что если фитинг ПНД заузит до 21 мм будет ли критично заужение трубой длины 70 см?
     
  11. BerQt
    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    419

    BerQt

    Живу здесь

    BerQt

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    хутор Москва
    ИМХО, у компрессионого фитинга для 32-й трубы условный проход заявлен в 28 мм...
     
  12. ivpetrov
    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    5

    ivpetrov

    Живу здесь

    ivpetrov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Читал, что на зиму, если помещение не отапливаемое, и водоснабжение отключено, ГА нужно увозить в тепло, или хотя бы мембрану из него вынимать. А если все же этого не делать, то чем это чревато? И что нужно сделать, чтобы минимизировать последствия? Например можно давление воздуха из ГА стравить и тогда мембрана распрямится и будет в свободном состоянии, может она тогда легче морозы переживет? Кто что скажет?
     
  13. ivpetrov
    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    5

    ivpetrov

    Живу здесь

    ivpetrov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Ну 100 литровый ГА не особенно то удобно к машине для подкачки носить, проще иметь недорогой механический насос ножной или ручной, и подкачивать его по месту. Верхний штуцер удобен тем, что на него можно установить ту же автоматику - РД, РЗСХ, манометр, тем самым сократить количество разрывов трубопровода...
     
  14. Vakula28
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    40

    Vakula28

    Живу здесь

    Vakula28

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    40
    Господа, подскажите, заливали плиту, сразу под ней и до колодца на глубине промерзания кинули ПНД32, но не прокинули электрический кабель, как лучше сейчас подключать насос?
     
  15. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061
    Адрес:
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/97019/ на фото виден насос. 24-х литровый ГА с "нуля" им накачивать где-то 10-15 минут. 100 литровый даже не стал бы ножным накачивать - опыт есть:)]. Гораздо проще вынести к машине и накачать автокомпрессором, или, как сейчас для себя сделал, компьютерный блок питания с врезанным в него гнездом прикуривателя + автокомпрессор. Этим уже можно и по месту накачать. "Плюс" не забывайте о длине шланга насоса. Забавно было наблюдать как заказчики качали 150-ти литровый ГА сначала с рук, потом с двух табуретов, а затем с придвинутого стола (но там сами были "виноваты" в стравливании воздуха - сами и исправляли).:)] и все равно, в итоге, отнесли к машине.
    У Вас свой опыт, у меня - свой. :hello: Мне мой опыт подсказывает что, на первый взгляд, очевидное решение - поставить РД и манометр на верхний штуцер ГА имеет больше минусов, чем плюсов.
     