1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Помогите с фановой трубой

Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.

Метки:
  1. tkv86
    Регистрация:
    01.11.18
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    tkv86

    Участник

    tkv86

    Участник

    Регистрация:
    01.11.18
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, рабочая схема ? Не будет ли срывать гидрозатворы ?
    Смущает большие горизонтальные участки и удаленность унитазов от стояка. (на втором этаже 5 метров от крайнего унитаза)
    Канализация - центральная.
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2020-02-12 в 2.11.29.png
    • Снимок экрана 2020-02-12 в 2.11.48.png
    • Снимок экрана 2020-02-12 в 2.12.09.png
    • Снимок экрана 2020-02-12 в 2.12.29.png
    • Снимок экрана 2020-02-12 в 2.15.06.png
  2. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.878
    Благодарности:
    19.333

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.878
    Благодарности:
    19.333
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Возможно надо будит вакуумные клапана ставить на верхние унитазы. В целом насколько я помню в малоэтажке срыв гз маловероятен, но могут быть проблемы со сливом унитаза из за нехватки воздуха
     
  3. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Москва
    Не будет. С чего? На вертикальном участке фановый на крышу есть.
     
  4. tkv86
    Регистрация:
    01.11.18
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    tkv86

    Участник

    tkv86

    Участник

    Регистрация:
    01.11.18
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Вадим, Евгений, спасибо. С гз все понятно.
    Клапана ставить около каждого унитаза или у самого дальнего будет достаточно ?
     
  5. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.878
    Благодарности:
    19.333

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.878
    Благодарности:
    19.333
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У дальнего должно хватить
     
  6. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.878
    Благодарности:
    19.333

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.878
    Благодарности:
    19.333
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хотя на клапана вроде есть норматив, но я не уверен
     
  7. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Москва
    Да зачем вам там клапана? Лишние деньги и лишние риски появления запаха. При наличии стояка и унитазах на горизонтальном участке не будет там никаких срывов и т. п.
     
  8. tkv86
    Регистрация:
    01.11.18
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    tkv86

    Участник

    tkv86

    Участник

    Регистрация:
    01.11.18
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Спасибо. Сделаю ревизию и люк в конце длинного участка, так что клапан всегда воткнуть туда успею.
    Подскажите еще пожалуйста, будет ли достаточным утепление участка на холодном чердаке двумя слоями утеплителя Порилекс ?
    Думаю первым слоем утеплить 114*13 (114 внутренний диаметр, 13 - слой утеплителя), а поверх него еще таким же но 133*13. Получается 26мм утеплителя. Выход у меня уже смонтирован на кровле, утепленный Vilpe h=500, d=110/160мм.
     

    Вложения:

    • Unknown.jpeg
    • Снимок экрана 2020-02-14 в 15.45.14.png
  9. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Москва
    Вполне. Правда внешний диаметр первого получается 140 мм (114 + 2*13), поэтому 133-й немного не сойдётся. Наверное лучше взять чуть побольше. Там же ключевое - чтобы температура не упала ниже нуля.
     
  10. kostushock
    Регистрация:
    22.01.17
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    61

    kostushock

    Живу здесь

    kostushock

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.17
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    61
    Коллеги, подскажите.

    Одноэтажный частный дом + неутепленный чердак. В доме 2 санузла, в одном только унитаз, в другом унитаз и ванна. Сливаться всё будет в АУ Топас.

    Почитав тему сделал вывод, что можно от каждого СУ вывести вверх фановый стояк, соединить их на чердаке и сделать один проход на крышу (одна труба 110 мм). По утеплению тоже понял, что на неотапливаемом чердаке хватит двух слоёв вспененного утеплителя толщиной 13 мм.

    Всё верно?

    Остались вопросы:

    1. На крышу уже выведена вентиляция из помещений (обычная вент канал, который работает по принципу естественной вытяжки). На каком расстоянии от выхода вентиляции можно устанавливать фановый выход на крыше? Пишут, что или подальше от выхода вентиляции, или поднимать выше выхода вентиляции. Если фановый стояк на крыше будет на расстоянии, скажем, метра два, то обязательно ли поднимать его выше вентиляции?
    2. Какое должно быть сечение прохода в оголовке фанового стояка? Существуют готовые решения типа Vilpe, там уже всё сконфигурировано. Этого сечения достаточно для нормальной работы АУ (и чтобы зимой за счёт сильной тяги АУ не вымораживалась)? Если делать нестандартный проход из жестяного листа и зонтик над ним, то нужно-ли заужать выход из 110 трубы? А то с одной стороны пишут, что если сама канализация 110 мм, то нельзя делать фановый стояк 50 мм (мало). Но ведь если брать готовый оголовок от Vilpe, то его проход будет не больше, чем незауженная канализационная труба 50 мм.
     
  11. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Москва
    Стандартный проход там будет 110 мм
     
  12. kostushock
    Регистрация:
    22.01.17
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    61

    kostushock

    Живу здесь

    kostushock

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.17
    Сообщения:
    363
    Благодарности:
    61
    На вопрос по расстоянию не ответите?

    В оголовке фанового стояка Vilpe сердечник, т. е. проход заужен.

    PS. Разобрался. Vilpe при установке своего колпака на фановый стояк рекомендуют сердечник из колпака выламывать.
     
    Последнее редактирование: 02.03.20
  13. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Москва
    Я не помню точных значений уже. Вроде 1м, но лучше уточнить в нормативной документации. От окон - 4 метра точно.
     
  14. Alex8319
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Alex8319

    Новичок

    Alex8319

    Новичок

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток. У меня такая ситуация... Приобрел двухэтажный дом. Свой скептик рядом с домом. Нет вывода фановой трубы на улицу. Вывести над крышей уже нет возможности. Если выведу через стену на, втором этаже, не выходя выше уровня крышу - чем то чревато? То есть хочу оставить в горизонтальном положении с установкой решетки на внешней стене.
     
  15. Phpclub
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    710

    Phpclub

    Живу здесь

    Phpclub

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    710
    Адрес:
    Поварово
    Приятными запахами деревни, для этого и выводят на крышу + чтоб гидрозатоворы не срывало.