1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Помогите с фановой трубой

Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.

Метки:
  1. TanyRubic
    Регистрация:
    08.10.16
    Сообщения:
    393
    Благодарности:
    218

    TanyRubic

    Живу здесь

    TanyRubic

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.16
    Сообщения:
    393
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Череповец
    Здравствуйте! Правильно ли расположен Ф. Стояк? Все подключения на одной линии. Унитаз подключен через крестовину к стояку.
     

    Вложения:

    • стояк.jpg
    • утизаз.jpg
    Последнее редактирование: 05.12.20
  2. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Москва
    Вполне. А что смущает?
     
  3. Denissbor
    Регистрация:
    26.07.20
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    4

    Denissbor

    Участник

    Denissbor

    Участник

    Регистрация:
    26.07.20
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ленинградская область
    Добрый день!
    Прошу совета по фановым трубам.
    Имеем одноэтажный дом, 2 точки сброса в канализацию (на схеме №1 и №2), назначение точек указано рядом.
    Вся труба ф110мм.
    Это уже смонтировано по факту.
    Вопрос
    Учитывая длину "лежаков", необходимо подымать две фановые трубы? Или будет достаточно какой-либо одной?
     

    Вложения:

    • 1.png
  4. Denissbor
    Регистрация:
    26.07.20
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    4

    Denissbor

    Участник

    Denissbor

    Участник

    Регистрация:
    26.07.20
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ленинградская область
    Не могу отредактировать сообщение, "новичок";),
    поэтому дополню, для полноты картины:
    -уклоны в рамках 15-18 мм на 1 метр
    -все повороты на 90* выполнены с помощью двух отводов по 45*

    Спасибо заранее:hello:
     
  5. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Москва
    Одной, №2 (которая в санузле)
     
  6. Denissbor
    Регистрация:
    26.07.20
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    4

    Denissbor

    Участник

    Denissbor

    Участник

    Регистрация:
    26.07.20
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ленинградская область
    Евгений, чисто для технического интереса, почему рекомендуете №2, из-за бОльшего объема возможного залпового сброса?
     
  7. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Москва
    Да. Плюс меньшая часть магистрали останется без сквозной вентиляции.
     
  8. 1967Виктор
    Регистрация:
    04.01.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    1967Виктор

    Новичок

    1967Виктор

    Новичок

    Регистрация:
    04.01.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! Можно ли фановую трубу вывести в вентиляционный короб? Двухэтажный частный дом
     
  9. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.803
    Благодарности:
    12.137

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.803
    Благодарности:
    12.137
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте!

    Вентиляционную часть фанового стояка можно провести в едином вентиляционном коробе, при этом стояк должен быть на 10 см выше, чем вентиляционные каналы.

    На всякий случай скажу, что совмещать вентиляцию канализации и вентиляцию помещений в одном вентиляционном канале (воздуховоде) не рекомендуется (запрещается).
     
  10. VillA
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    17

    VillA

    Живу здесь

    VillA

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Арзамас
    Здравствуйте!
    Подскажите, нужно ли делать две фановых трубы на крыше, или можно объединить две трубы от унитазов на холодном чердаке и сделать один выход на крыше. Схему прилагаю. Дом одноэтажный. Место установки унитазов отметил.
    upload_2021-3-7_15-43-22.png
     
  11. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Москва
    На холодном чердаке можно объединять только если эксплуатация в тёплое время года.
     
  12. VillA
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    17

    VillA

    Живу здесь

    VillA

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Арзамас
    Т. е., необходимо делать две отдельные проходки через крышу, верно?
     
  13. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Москва
    или объединять в отапливаемом объёме
     
  14. VillA
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    17

    VillA

    Живу здесь

    VillA

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Арзамас
  15. snlavrinchik
    Регистрация:
    09.04.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    snlavrinchik

    Новичок

    snlavrinchik

    Новичок

    Регистрация:
    09.04.20
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Добрый день!
    У меня фановая труба проходит рядом с вентканалом. Подскажите, пожалуйста, какой вариант на ваш взгляд лучше:

    1. Вывести фановую трубу через кровлю в одном коробе с вентканалом, но загнуть ее в сторону на полметра ниже края вентканала. Тогда фановая труба будет максимально прямой, но для нее не выполняется правило высоты вентканалов/дымоходов относительно конька. И возможно обмерзание края фановой трубы, так как она заканчивается горизонтальным участком.

    2. Вывести фановую трубу через кровлю в одном коробе с вентканалом и продолжить ее на полметра выше края вентканала. Тогда фановая труба будет максимально прямой, для нее выполняется правило высоты вентканалов/дымоходов относительно конька. Обмерзание края фановой трубы менее вероятно.

    3. Сделать изгиб фановой трубы на чердаке и вывести ее отдельной проходкой на противоположном скате кровли. Расстояние от фановой трубы до вентканала получится около 2 метров. Для фановой трубы выполняется правило высоты вентканалов/дымоходов относительно конька, но она имеет изломы.

    спасибо!