1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 33

Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.07.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Принимая во внимание конструктив моего строения :aga: и потребность эпизодического замещения воздуха принял решение с верхней подачей в жилых зонах и верхним забором отработанного в технических (повышенная температура и влажность).
     
  2. 344gm
    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    719

    344gm

    Живу здесь

    344gm

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    719
    Адрес:
    Уфа
    Вы озоном дышать что ли собирались (в смысле в дом нагнетать)? Я то предположил что можно заполнить ГТ (озон заполняет ГТ на некоторое время и потом выдувается воздухом из дома), включается вентилятор на обратку - в дом.
    Кстати любая ультрофиолетовая лампа (кварцевая), они стоят в процедурных, у нас в операционных включенными круглые сутки и тоже продуцируют озон. Пока СЭС никого не закрыло. А наоборот заставляют на 50 кв.м ставить по 4 ламповых озонатора (2 из которых передвижные). Вот это уже считаю действительно лишнее.
    В теме "Самодельные котлы по мотивам Стропува-2" ребята озонатор прикрутили к котлу чтобы усилить КПД котла. Моя печка из газового баллона там тоже в фотоотчете представлена (но это к теме ГТ не относится).

    В любом случае по мне идея ГТ от Sim1 рабочая, воспроизводимая, только я буду делать небольшие корректировки в плане профилактики развития микрорганизмов и грибов. Лично мне лень заниматься дезинфекцией водным раствором хлораминов и т.п. (закачка, откачка, утилизация).
     
  3. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Что предлагаете в плане профилактики , для ленивых.. :aga::aga: :hello:
     
  4. 344gm
    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    719

    344gm

    Живу здесь

    344gm

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.09
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    719
    Адрес:
    Уфа
    Для себя ленивого - озонатор, схему описал выше. Также буду озонировать воду в бассейне (не хочу химию). Свое мнение и аргументы никому не навязываю.:) :aga::aga::hello:
     
  5. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Пока мы разговоры говорим друзья словяне строят ГТ в коммерческих масштабах... :aga: :aga: :super:
    http://www.geoterm.com.ua/?q=node/62
     
  6. Vitman
    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    376

    Vitman

    Живу здесь

    Vitman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Латвия
    Озонатор озонатору рознь . Обычно применяют для обработки поверхностей -они довольно маломощные по озону . Для ГТ необходимо озонатор подающий в ГТ довольно большую концентрацию озона -это подразумевает некоторые серьезные меры бо безопастности при проведении дезинфекции . Обработка водф и воздуха озоном розняться .
     
  7. Dimonat
    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    3.068

    Dimonat

    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда

    Dimonat

    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда

    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    3.068
    Адрес:
    Саранск
    Тут нужно учесть, что главным перемешивателем воздуха в комнате выступает батарея отопления, подогреваемый пол и т.п.
    У меня потолки в квартире высокие 3 метра. Когда клеил потолок очень намучился с перегретым и противным воздухом под потолком. Голова трещала. Зато когда настилал пол, проблем со свежестью воздуха не было. Считаю, что германцы правильно подачу снизу сделали. Ну а уж забирать надо с потолка - однозначно!


    "Белая" зависть? ;) :hello:
     
  8. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Нет, черная реальность... :ogo: С которой "хохлы" столкнулись вплотную... и вовсю делают ТН, ГТ, СБ... и прочее, от чего можно погреться зимой и охладиться летом ... :aga:
    Нас это ждет уже "завтра"...
     
  9. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Молодцы.
    Только с цифрами СОР, у них там перебор явный. 20-30 это пиковые показатели. На пробной трубе получил 3,5 по сезону. Это получается, если вентилятор работает без остановок. Опять-же, из-за того что проба и расход смешной, работал маломощный вентилятор (у слабых вентиляторов, КПД - никакой).
    Выходит, что если применить вентилятор помощнее (с более высоким КПД), и сделать его "вкылы"-"выклы" пооптимистичнее, можно средний СОР поднять раза в 2-3. Дальше дело за КИТом(коэффициент использования тепла) (извиняюсь за аббревиатуры). Вопсщчем - много чего взаимосвязано...
    Опять-же: чего хотим от системы? Если смотреть на неё, как на вентиляционную, то к СОР можно относиться спокойнее:pioner:.
    Просто - радоваться свежему воздуху:).

    :hello:
     
  10. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Я хочу СОР,.. :aga: :aga: :aga:
    Подключил вентилятор 250 м3 через временное реле 2 часа работа - 2 часа "отдых".
    Если судить по дельте температуры реально компенсировать затраты на работу вентилятора можно после падения уличной -5 и ниже. Остальное время придется "платить" за вентиляцию. :faq:
     
  11. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    :)] ...
     
  12. Dimonat
    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    3.068

    Dimonat

    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда

    Dimonat

    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда

    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    1.290
    Благодарности:
    3.068
    Адрес:
    Саранск
    КИТ (коэффициент использования тепла) а СОР?
     
  13. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    СОР.Кратность между затрачиваемой мощностью и получаемой. Вроде так... :|:
    На рисунке график теплового насоса воздух- воздух Mitsubishi MSZ-FD35VA .
    При -20 морозоа тратим электричества 1500 Вт получаем 3000 Вт. СОР = 2. ;)
    Много интересного про СОР и ТН воздух в Финляндии.
    http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=fi&u=http://www.scanoffice.fi/fi/tietoa-laempoepumpuista/ilmalaempoepumpun-ulkoyksikoen-jaeaetaeminen/&ei=kbFNTefiIZGbOv2PmB8&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CCkQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.scanoffice.fi/fi/tietoa-laempoepumpuista/vtt-n-testiraportit/%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26client%3Dfirefox%26hs%3DVTp%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official%26prmd%3Divns

    ГТ в минимуме -27 мороза выход +2 Дельта 29 градусов. Получили 1670 Вт тратим на перекачку воздуха 40 Вт
    Получили СОР = 41.74. ?? :um:
     

    Вложения:

    • 08820_1.jpg
  14. Vitman
    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    376

    Vitman

    Живу здесь

    Vitman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    859
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Латвия
    Не совсем корректно для ГТ указывать СОР , так как получаем всегда только низкотемпературное тепло .Вернее указать можно но это будет вводить публику в заблуждение .Для ТН всегда СОР указывают для некоторых почти стандартно принятых соотношений температур испарения \конденсации ТН .
     
  15. sim1
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166

    sim1

    Живучка

    sim1

    Живучка

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    7.166
    Согласен. :) Но все таки приятно, это себя любимого порадовать... :aga: :aga: :aga:

    Вести с полей: за месяц регулярной работы ГТ средняя температура на выходе понизилась на 1 градус. Насос работает с перерывами 12 часов., В основном дневное время, когда температура уличная повышается.. :super:
     
Статус темы:
Закрыта.