1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Котлы СТС: вопросы и ответы

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем СТС-мастер, 20.07.10.

  1. Sergey62142
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Sergey62142

    Новичок

    Sergey62142

    Новичок

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Заинтересовал котел СТС - ЕТ 18 квт. Есть кто реальные пользователи? Может кто видел в работе?
     
  2. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    Подскажите пожалуйста, Котел отключается по температуре дымогазов 206 С. Температура теплоносителя в основном не доходит до 65 С, то есть насос даже не включается. Работа котла- 3 мин горит, факел вялый ТДГ = 206, выключается на 1-2 мин ТДГ падает ниже 200, включается опять на 3 мин и т. д. Пробовали обороты дымососа от 10 до 100 - разницы не видно. Заглушили канал прямой тяги чтобы исключить подсосы воздуха - разницы нет. Поменяли уплотнитель и отрегулировали дверцы- разницы нет. Дымоход 5 м. чистый, сендвич, такой же диаметр как и выход из котла. Теплообменик, дымосос, заслонка сервопривода, нижняя камера почищены. Стоит подмес ESBE LTC-100 на 65 С (перебран и промыт) и буфер на 1000л. дрова- дуб сухостой. Такое впечатление, что дымогазы идут мимо теплообменника, не греют теплоноситель.
    Чистим котел раз в неделю, дегтя море, печаль...
    Территориально- Харьков.
     
  3. alexmer
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    1.441

    alexmer

    Живу здесь

    alexmer

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Киев
    С момента покупки такая работа, или сначала работал нормально?
    Какая модель котла, какие тепло потери, или котел работает чисто на тепло аккумулятор?
     
  4. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    Уточню-котел запустили в октябре прошлого года без теплоаккумулятора. Котел БТС 18-П. Дом 150 м2 неплохо утеплен. Вначале (2 месяца) котел работал лучше, потом стал работать как сейчас. Зиму промучились, техподдержка сказала, что необходима буферная емкость- поставили.
    Только вся беда в том, что котел не может нагреть даже сам себя до 65 С. - уходит в аварию по дымогазам. Повторюсь- все теплообменные поверхности чистые.
     
  5. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    Очень хотелось бы пообщаться с компетентным человеком, не с менеджером говорящим по инструкции. Если можно тел. в личку.
    P. S. Когда-то общались с СТС-Мастером, крайне положительные впечатления, жаль номер на сохранился.
     
  6. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.550
    Благодарности:
    1.881

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.550
    Благодарности:
    1.881
    Адрес:
    Уфа
    Разве уставка по дымогазам не меняется? Если нет - переставьте термопару в другое место или попробуйте убрать ее совсем.
     
  7. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    Нет, не меняется. Там нет расширенных настроек. Дымосос умрет сразу, если убрать датчик дымогазов. Датчик кстати был перепроверен сторонней термопарой.
    Дымогазы выше 160 градусов в пиролизнике- это перерасход топлива.
     
  8. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.550
    Благодарности:
    1.881

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.550
    Благодарности:
    1.881
    Адрес:
    Уфа
    Сейчас пока не о перерасходе думать надо, а котел на горение настроить. Подвиньте термопару наружу. Ничего с дымососом за 50 гр не случиться. Может у вас расход теплоносителя маленький? Какая температура обратки? Можно дрова попробовать похуже, чтобы сбить температуру дымогазов.
     
  9. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    У котла есть турборежим 250 С. Даже в нем он уходит в аварию, но позже. Для дымососа этот температурный режим является критическим. Котел с большим трудом может нагреть даже сам себя до 65 С. (включение циркуляционного насоса).
    Если загружать 3-4 полена, то котел пытается работать, ТДГ до 200 С., если 1/4 камеры и выше - постоянная авария по ТДГ.
    Конкретно этот котел стоит у друга. Я пользуюсь другим пиролизником, наддувным. Я знаю как должен работать пиролизный котел, в этом случае вообще что-то непонятное.
     
  10. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180
    Адрес:
    Шатура
    А сколько котёл работает на полной загрузке топки? У меня 15П работает от 5 до 8 часов и вырабатывает ориентировочно 100-120 кВт тепла. Он так и должен работать для экономии топлива и чтоб не уйти в "разнос". Дёгтя много от холодной обратки. У вас ладдомат стоит?
     
  11. Саньок
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    485

    Саньок

    Живу здесь

    Саньок

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Полтава
    Такую ситуацию описывали и раньше но в другой теме, проблема была в датчике дымогазов. попробуй его отсоединить и запустить можно без него. дымосос не умрет не переживай.
     
  12. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    Система описана в п. 557. Ладдомат и буфферная емкость стоят. Котел постоянно уходит в аварийный режим по ТДГ и не может нагреть дом это не нормальная работа.
     
  13. Саньок
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    485

    Саньок

    Живу здесь

    Саньок

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Полтава
    Ландомат не насколько не повлечет на те проблемы, разве на долгую жизнь котла.
     
  14. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    Я пробовал вместо датчика дымогазов вставить цифровой термометр, показания схожи.
    Запустить то запустим а как контролировать?
     
  15. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    Полностью согласен.