1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Котлы СТС: вопросы и ответы

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем СТС-мастер, 20.07.10.

  1. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    Да.
     
  2. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    Да, насос СО даже не включается. Температура вкл насоса СО-65С. Котел не может нагреть сам себя до такой температуры.
     
  3. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Не понял, котел не набирает 65С ,а ладдомат начинает подачу, с чего бы это?
    ИМХО, нет нормального слоя углей .
     
  4. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180
    Адрес:
    Шатура
    Фото обвязки котла в студию! Кто то накосячил.
     
  5. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    ладдомат не начинает подачу.
    Алгоритмдолжен быть такой: котел набрал 65С, включился ладдомат по малому кругу, прогрелся весь круг на 65С, начинает открываться клапан термостата на большой круг, но на обратке в котел все равно 65С, не ниже.
     
  6. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    Котел САМ не греется, причем обвязка ?
     
  7. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Сказки, откуда деготь тогда? Я вот сейчас, на торфяных брикетах, держу обратку в 55С ,песня ,никакого дегтя и в помине нет. У Вас же есть термометр китайский, вот и замерьте им обратку.
     
  8. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    котел не хочет гореть, уходит в аварию по ДЫМОГАЗАМ. Нет теплосьема или глюк электроники. Я не могу понять. Почему и задал вопрос.
    3 минуты горит 1-2 минуты остывает. оттуда и деготь.
     
  9. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Давайте по порядку
    -какова реальная температура обратки от старта до включения ладдомата
    -какова температура дымогазов с момента включения ладдомата

    Если котел после старта не выходит на режим, а топливо горит в камере загрузки, похоже что слой углей или мал или отстуствует
    На мой взгляд может быть два варианта
    -сервопривод подачи воздуха неправильно отрабатывает уставку
    -электроника чего-то не видит или глючит
    очень уж он вумный, этот котелок.
     
    Последнее редактирование: 15.12.17
  10. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    Имхо, если есть возможность регулировать вторичный воздух, то надо попробовать два крайних варианта, полностью закрыто и полностью открыто, посмотреть какая зависимость при этом дымогазов...
     
  11. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    где находится датчик температуры подачи? Есть ли он вообще? Может нет механического контакта с трубой?
    Если управитель не видит подачи, он дает команду увеличить воздух, так как обратка как бы в норме, опять не видит, опять увеличивет, так и дымогазы растут, до аварийного предела.
     
  12. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    Появилась связь с производителем. Завтра попробуем решить проблему.
    Растопили, 20 мин топки, прогорела стартовая закладка
    ладдомат не включается, температура 55С.
    далее в хронометрическом порядке: догружаем 3-4 полена, через 10 мин - Авария ТДГ=206С, 12мин- горит ТДГ 180С. 15мин- авария ТДГ-206С, 17мин - горит ТДГ183С, 20мин- авария ТДГ 206С... и т. д. Интервал 1-3 мин. Сколько он будет греться до включения насоса СО ?
     
  13. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    нет возможности. управление сервоприводом. Факел вялый.
     
  14. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    Что вы имеете в виду: датчик температуры подачи?
     
  15. Чернигов
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    258

    Чернигов

    Живу здесь

    Чернигов

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Чернигов
    Больше похоже на неисправность одного из датчиков температуры котловой воды или дымогазов там же логика простая работы .-упралением дымососа
    Если бы был не исправен сервопривод то дымосос все равно продолжал бы работать.-при подходе к установленной температуре теплоносителя дымосос начинает сбрасывать обороты если через какое то время температура все равно растет он отключается с дымогазами та же история
    Как советовал Санек надо выключить из схемы работы датчик дымогазов и посмотреть набор температуры на котле.
     
    Последнее редактирование: 15.12.17