    В описании этого котла есть упоминание об температуре теплоносителя, для ее контроля должен быть датчик.

    При приближении температуры теплоносителя к заданной, вентилятор начинает сбрасывать обороты и полностью останавливается при достижении заданной температуры. Процесс пиролиза прекращается, котел переходит в режим ожидания. Минимальное количество воздуха, поступающее в камеру загрузки не дает затухнуть углям, но и не допускает горения. При понижении температуры теплоносителя автоматика снова включает вентилятор и котел возвращается в режим пиролизного горения.
    Подробнее: https://bts-kotly.com.ua/p253697405-piroliznyj-tverdotoplivnyj-kotel.html
     
  2. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    При достижении установленной температуры (допустим 65 С) сервопривод начинает регулировать заслонкой воздух, заслонка работает. Из этого следует, что датчик температуры теплоносителя рабочий. По его показаниям должны изменяться обороты дымососа?
    Как проверить датчик дымогазов? Вместо него вставляли китайский термометр, показания схожие.
     
  3. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    Это датчик температуры теплоносителя в верхней части котла, основной, обратку электроника не контролирует.
    Если бы не было контакта котел бы кипел, а на контроллере отражалась бы не корректная температура. В данном случае не так.
    Ладно, завтра разберемся. Утро вечера мудренее. Всем спасибо за участие.
     
    Последнее редактирование: 15.12.17
  4. Чернигов
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    258

    Чернигов

    Живу здесь

    Чернигов

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Чернигов
    Проверить датчик дымогазов можно методом научного тыка-убрать его -тогда будет понятно -глючит электроника блока упраления или датчик дымогазов.
     
  5. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    Похоже на высокий избыток воздуха, пробуйте топку с повышенным количеством укладки мелких дров (мелкоколотых), что бы потолще слой углей быстрей сформировался.
     
  6. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    Больше похоже на решение простых задач (нагрев воды) сложными методами,
    спрашивается нахрена вся эта электронная требуха, если котел не может нагреть себя, был бы простой шахтник по типу СДК уже бы грелся человек и радовался жизни...
     
  7. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.550
    Благодарности:
    1.881

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.550
    Благодарности:
    1.881
    Адрес:
    Уфа
    Котел с контроллером по любым параметрам сделает котел под Рт.
    С СДК тоже проблем хватает.
     
  8. GBSS
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    351

    GBSS

    GeoBelSteelService

    GBSS

    GeoBelSteelService

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    351
    Адрес:
    Гомель
    @igorfox, Уважаемый, мой Вам совет. Опустите Т-включения ладдомата до 30-35гр. и повысьте Т-заданую до 84-86гр. и будет Вам счастье. Котел работает на ТА и требует блокировки ЕЦ со старта и лишь при откл. эл. энергии переход на ЕЦ.
     
  9. silverneo
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629

    silverneo

    Живу здесь

    silverneo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629
    Адрес:
    Харьковская обл.
    Igorfox а в сервис обратится не пробовали, СТС дорогие котлы, за такие деньги я бы им уже мозг вынес нафиг.
     
  10. Саньок
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    485

    Саньок

    Живу здесь

    Саньок

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Полтава
    На чем вся эта история закончилась? где пострадавший? почему молчит? типа все просто, забился фильтр и т. д.
     
  11. Чернигов
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    258

    Чернигов

    Живу здесь

    Чернигов

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Чернигов
    Поясните пожалуйста как это связано с прцессом горения в котле под управлением автоматики -кроме времени набора температуры теплоносителя и конденсата.
     
  12. GBSS
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    351

    GBSS

    GeoBelSteelService

    GBSS

    GeoBelSteelService

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    351
    Адрес:
    Гомель
    Котел не может выйти в режим из-за ЕЦ с ТА. Короче эффект "Черной дыры". Обратите внимание на мощь котла и объем ТА.
     
  13. dannaero
    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    201

    dannaero

    Живу здесь

    dannaero

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Киев
    А можно маленький эксперимент:
    перекрыть краном подачу или обратку котла и посмотреть за набором температуры.
    Если температуру набирает резво, значит что-то высасывает тепло из котла...
    У меня СТС-32, давно была похожая проблема, при температуре на улице ниже -5 котёл не выходил на режим, или выходил долго, несколько часов на сухом дубе.
    Оказалось, что на парочке тёплых полов стоял датчик, который включал их циркуляционные насосы при уличной ниже -5.
    И они высасывали тепло из котла...
     
  14. Саньок
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    485

    Саньок

    Живу здесь

    Саньок

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    836
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Полтава
    Ладно два листа исписанный тетради а где суть, где тот что это все заварил, какие результаты с общением с производителем? или так и умрет эта вся писанина?
     
  15. Dr.Law
    Регистрация:
    25.02.09
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    41

    Dr.Law

    Живу здесь

    Dr.Law

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.09
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Одесса
    Мне на все вопросы по котлу отвечали весьма оперативно (стоит СТС-15П).
    Аналогичную ситуацию (перегрев по дымогазам, но вода греется очень медленно) видел при ОЧЕНЬ сырых дровах или если щель-форсунка забита.
    Котел у задавшего вопрос вроде почищен. Дрова точно не мокрые?