Электрокотёл для отопления - 1

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем R1111, 09.08.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.901
    Благодарности:
    14.937

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.901
    Благодарности:
    14.937
    Адрес:
    Новая Москва
    Вы про выбор мощности котла? Она рассчитывается от теплопотерь дома, а не от площади. Какие теплопотери по проекту?
     
  2. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.901
    Благодарности:
    14.937

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.901
    Благодарности:
    14.937
    Адрес:
    Новая Москва
    Конкретный котел не посоветую, но лучше его брать с управляющим маломощным входом "для комнатного термостата" - чтобы потом любым реле можно было включать-выключать, например, ночью - он, а днем - пеллетник, который, кстати, тоже лучше брать с таким входом. Или, придется небольшой огородик городить.
    Например, такой:
    Управление двумя котлами "день-ночь".
     
  3. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.901
    Благодарности:
    14.937

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.901
    Благодарности:
    14.937
    Адрес:
    Новая Москва
    Есть дешевое, но любительское решение: обычный электронный таймер за 500 руб и к нему контактор от 25А.
     

    Вложения:

    • 1012307396[1].jpg
  4. uistoka
    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    1.928
    Благодарности:
    1.755

    uistoka

    Живу здесь

    uistoka

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    1.928
    Благодарности:
    1.755
    Адрес:
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Не знаю. Дом из газобетона, стены 400 мм, потолок 2,7м. Перекрытия деревянные, заложенные минватой 200 мм, фундамент УШП.
    По калькулятору считает потери стен 4278, окна 1568, потолки 1800 Итого: 8137. И на инфильтрацию показывает еще 5082
     
  5. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.355
    Благодарности:
    6.936

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.355
    Благодарности:
    6.936
    Адрес:
    Москва
    И вы серьезно сравниваете ЭТО с таймером РЭВ-302
    • 8 независимых программ управления и возможность быстрого переключения между ними для каждой из групп контактов;
    • Реле времени, Реле напряжения, Фотореле,
    цена вопроса 4000 руб в комплекте с фотодатчиком
     
  6. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.901
    Благодарности:
    14.937

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.901
    Благодарности:
    14.937
    Адрес:
    Новая Москва
    Где Вы видели про "серьезно" и про сравнение?
    Есть слова "дешево" и "любительское"...
     
  7. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.901
    Благодарности:
    14.937

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.901
    Благодарности:
    14.937
    Адрес:
    Новая Москва
    Итого - 13 с гаком киловатт. Котлам чаще всего указывают мощность для температуры теплоносителя - 80-85*С. Это воду можно так греть, а пропиленгликоль выше 70 лучше не греть. Я бы взял котел киловатт от 20. И то - если нет ошибок в утеплении и реальные теплопотери соответствуют расчетным.
    "Запас" по мощности нужен еще и потому, что расчет теплопотерь обычно ведется при температуре самой холодной недели (для Москвы, к примеру -28*С). А мороз бывает до -37*С... А также из-за потенциальной деградации утеплителя за годы его жизни.
     
    Последнее редактирование: 02.11.15
  8. Zem73
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    6

    Zem73

    Участник

    Zem73

    Участник

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да мне нужно то, что бы котел включался в 23 выключался в 6, зачем мне "Общая внутренняя память на 1000 независимых таймеров"?
    Мне бы вообще, что то вроде этого
    288644[1].jpg
    Но они все до 3.5 Кв. И не могу сообразить зачем контактор? В котле уже есть один
     
  9. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    Чтобы не лезть в кишочки котла, Вы можете коммутировать либо по вводу (тогда надо скоммутировать 6 кВт - для этого и нужен контактор), либо по датчику температуры. Приведенная Вами Приблуда может управлять контактором. Но учтите, как только исчезнет напряжение в сети - эта штука сбивается. Там стоит двигатель. Нет напряжения и эти "часы" встали.
     
  10. Zem73
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    6

    Zem73

    Участник

    Zem73

    Участник

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Сарычев321,
    Хм, т. е.
    1. беру либо механический либо электрический таймер
    2. беру двужильный кабель, с одной стороный в колодку датчика температуры, с другого конца вилку
    3. На таймеры выставляю часы работы, втыкаю вилку в розетку таймера, таймер приколачиваю к стенке, ни к чему более не подключая
    ?
    Не скажите по какому принципу работате этот датчик температуры воздуха? А то в инструкции скудные
    ЕМПЕРАТУРА”. 7.2.4 При подключении к зажиму клеммному “Датчик температуры воздуха” воздушного датчика температуры схема управления автоматически переключится на совместную работу с этим датчиком. При выборе датчика следует помнить, что при размыкании контакта датчика прибор отключается. Установите регулятор воздушного датчика на отметку необходимой для поддержания в помещении температуры. Ручку регулятора “ТЕМПЕРАТУРА” на панели управления прибора выведите на отметку максимальной температуры. Далее включение и отключение прибора для поддер
     
  11. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    Что значит вилку? Нельзя подавать 220в на вход датчика температуры. Его можно только замкнуть или разомкнуть. Если вход замкнут - котлу дано разрешение работать (включит он при этом ТЭНы или нет - зависит от настройки температуры в котле). Если разомкнут - ни при каких условиях он не включится.
     
  12. Zem73
    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    6

    Zem73

    Участник

    Zem73

    Участник

    Регистрация:
    04.06.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я и не собирался 220 подавать
    , почему то подумал что таймер как реле работает, надо бы его разобрать и посмотреть, есть же там чему замыкать.
    PS
    Либо не колхозить, а действитель поискать дешевый термостат с включением по времени на али
     
  13. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    Да наверняка... Останется только 220 отрезать от этих контактов. Но лучше
     
  14. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.901
    Благодарности:
    14.937

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.901
    Благодарности:
    14.937
    Адрес:
    Новая Москва
    Мех. таймер - не годится, Сарычев написал почему.
    Эл. таймер имеет батарейку и у него при отключении сети время не собьется.
    Но он на выход подает, или - 220В, или - ничего!
    Если же у Вашего котла на вход его контактора можно подавать как раз 220В, то одного таймера Вам хватит. Купите пару в запас, ибо - китайщина, может сдохнуть.
    Это управление - по температуре теплоносителя, а по температуре воздуха в комнате нужен комнатный термостат, который будет управлять таймером. Он же - хронотермостат. Посмотрите еще RT-12-35, но он тоже не дешевый, кажись 3т.р., но зато - то, что надо без колхоза.
     
  15. sokoll
    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    311

    sokoll

    Живу здесь

    sokoll

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Ступино