1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Сервисные режимы котла Daewoo

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.

  1. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это возможно лишь при использовании редуктора с обратной связью. При простом дросселировании проток ограничивается, но не фиксируется.
     
  2. kovrovec
    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    200

    kovrovec

    Живу здесь

    kovrovec

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Ковров
    Ограничитель ограничивает не напор, а количество проходящей воды. Могу предложить эксперимент. Берете 3-х литровую банку, открываете кран с холодной водой на весь напор, и засекаете сколько воды натечет например за 10 секунд, затем тоже самое делаете с горячей водой. Так вы можете узнать насколько ограничивает ограничитель поток воды, и есть ли смысл его убирать.
     
  3. jenia1970
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    jenia1970

    Участник

    jenia1970

    Участник

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Вентилятор исправный. При включении котла вентилятор работает на больших оборотах, происходит отрыв пламени и котел выключается. Инфракрасный датчик может быть виноват? Если прикрыть вентилятор и подержать немного, через некоторое время обороты падают и до выключения котел работает нормально. Потом все заново.
     
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Нет. Он только регистрирует. Зовите мастера. Как вы без котла 3 недели! :faq:
     
  5. Matroskin04
    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Matroskin04

    Новичок

    Matroskin04

    Новичок

    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. У меня проблема которая поднималась уже здесь неоднократно, но решения её я не увидел (прочитал вроде бы всю ветку-и не одну).
    Не выключается циркуляционный насос, хотя стоит Р0, только иногда на немного выключается. Зимой проблему решил переходом на режим таймера. Теперь хотелось бы до конца решить проблему.
    Вызывал местного специалиста: сказал, что после второго цикла горелки должен насос выключаться (на более ранних моделях было 4 цикла горелки) - проверили автоматика работает и насос останавливается после 2 цикла горелки (время остановки разное -быстрее остывает теплоноситель -быстрее выкл насос)
    Проверяли так: Первый раз. Изначально оставили 1 батарею, вторую перекрыли (всего 2 батареи на площади 30м -1к квартира). Прошло 2 цикла горелки, открываем вторую батарею, теплоноситель остыл (интенсивнее чем всегда) и насос отключается.
    Второй раз. также после второго цикла охлаждали теплоноситель, но уже путём разбавление холодной водой (долили в систему) - остановился значительно быстрее, практически через несколько секунд.
    Вывод, что не выключается в нормальных условиях из-за того, что не остывает вода в обратке -мало отдаётся тепла через батареи. В системе по расчёту всего 10 литров воды.
    Вопрос: каким параметром выставить температуру в обратке (повыше сделать), что бы дельта с момента отключения горелки до момента выключения насоса была меньше.
    Котёл DWG -110MCF, пульт DBR-W31, у местного сервисника нет сервис мануала, и загонятся по этому поводу он очевидно не очень хочет. Режим Р0 в функции 16 проверял по рекомендациям найденным здесь. Порадует мануал с описанием этого пульта на почту Matroskin04@yandex.ru
    P. S. Котёл действительно шумит прилично насосом (на шильдике насоса 85вт, а на сайте запчасть пишут 95Вт к этой модели идёт. У других котлов от 25Вт идёт (3х скоростные) -вообще почти не слышно.
     
  6. Dreamer85
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    287

    Dreamer85

    Живу здесь

    Dreamer85

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    287
    Адрес:
    Сызрань
    Я бы не сказал что шумит очень сильно. у меня у соседей навьен стоит. так он по сильнее будет чем наш.
     
  7. Dreamer85
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    287

    Dreamer85

    Живу здесь

    Dreamer85

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    287
    Адрес:
    Сызрань
    Я все эти проблеммы решил переводом котла по внешней температуре и таймеру. отпала необходимость регулировки температуры, практически пропало дроч...во котла при переходи температуры на один градус, и насос работает только пол часа.
     
  8. kovrovec
    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    200

    kovrovec

    Живу здесь

    kovrovec

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Ковров
    Такого параметра в котле, насколько я знаю, нет. Если судить по описанию, то ваша квартира хорошо утеплена. И поскольку теплопотери у вас маленькие, то и теплоноситель не успевает остывать за то время, что он протекает через радиаторы. Попробуйте понизить температуру теплоносителя, возможно он будет остывать быстрей и насос будет отключаться .
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.666
    Благодарности:
    15.415

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.666
    Благодарности:
    15.415
    Адрес:
    Москва
    если у воздухоотводчика пробка не выкручена, то происходит завоздушивание и насос шумит.
     
  10. Matroskin04
    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Matroskin04

    Новичок

    Matroskin04

    Новичок

    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Попробовал повторить, то что делал сервисник (охладить быстро теплоноситель), эффекта никакого-насос не выключается. Возможно насос останавливался из-за других причин (т.к. в это время "он игрался" всеми кранами у котла и пультом, но в ошибку не выходил. А может сегодня просто жарче в квартире.
    Параметр какой-то должен быть который влияет -когда насосу выключиться -по температуре или по времени (температура и время же влияют на отключение, если только это зашито производителем в прошивку микросхемы), кроме Р0.
    Ortodox Воздухоотводчики стоят 2 -в системе и в котле (откручены пробки).
    Шум насоса конечно относительный, просто маломощный или на меньшей мощности двигатель и шумит меньше. А здесь 85Вт практически без демпфера стоит (глуго прикручен на жесткой резиновой бобышке)-весь корпус вибрирует и дребезжит, на других моделях (может раньше) он на специальных демпферах стоял (под болтами, в чертежах увидел), а теперь удешевили сборку.
    Еще вопрос напрашивается, каков же алгоритм работы насоса в зависимости от цикла горелки, времени работы, температуры теплоносителя. Что влияет на его остановку?
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.666
    Благодарности:
    15.415

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.666
    Благодарности:
    15.415
    Адрес:
    Москва
    Режимы работы. Установка выбега насоса.
    Р0 – Заводской режим, выключение насоса происходит совместно с выключением горелки.
    Р5 – Насос вращается постоянно, вне зависимости от работы горелки.
    Р9 – Вращение насоса происходит согласно временным установкам таймера работы котла .
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это какое то недоразумение. При работе по Т теплоносителя, с завода, насос точно, что не выключается.
     
  13. kovrovec
    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    200

    kovrovec

    Живу здесь

    kovrovec

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Ковров
    Вот информация с мануала. 6.jpg
     
  14. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    @kovrovec, еще раз:
     
  15. Dreamer85
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    287

    Dreamer85

    Живу здесь

    Dreamer85

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    287
    Адрес:
    Сызрань
    У меня на пульте вообще 5 режимов работы насоса