    Когда по пути, то да... Только с заземлением надо объединять не в щитке, а в грунте. И заземление должно быть качественным.

    Штырь на крыше высотой 2 метра будет защищать только часть крыши радиусом 2 метра. Если крыша больше этого круга, то лучше применить тросовую систему, заземлив трос с обоих сторон дома.
     
  2. Chasm
    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    140

    Chasm

    Живу там

    Chasm

    Живу там

    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Иванов Костя, Да, я о тросе и думал, спасибо.
    Но это не основное, т. к. в моём районе молнии - редкое дело, да и много вышек разных рядом, если что.

    Но у меня основной вопрос всё же про заземление.
    Парвильно ли я задумал его? (контур->провод->шина->розетки)
     
  3. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Москва
    @Chasm, А отдельно вводной щит с УЗО где-то будет?
     
  4. Chasm
    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    140

    Chasm

    Живу там

    Chasm

    Живу там

    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Deep,
    1. Вводной щит с УЗО на 300 мА, рубильником и автоматом на столбе.
    2. От щита в дом - ВЛ из СИПа.
    3. В доме щит с УЗО, ДИФами и автоматами на нужные группы.
     
  5. Yuriy73
    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    5.317

    Yuriy73

    Живу здесь

    Yuriy73

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    5.317
    Адрес:
    Ульяновск
    @Chasm, по описанию у вас получается система заземления ТТ. Это когда "земля" только личная и не соединяется нигде с нулем. Обязательное условие безопасности в этом случае последовательное наличие УЗО или дифавтоматов не менее 2-х...
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.919
    Благодарности:
    23.738

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.919
    Благодарности:
    23.738
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Принцип правильный.
     
  7. Chasm
    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    140

    Chasm

    Живу там

    Chasm

    Живу там

    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  8. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    @Chasm, Все не читал, а что читал то не соответствует НТД.
     
  9. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Москва
    @Chasm, сейчас мы тут на пальцах дадим совет по ТТ, УЗО и тд... Нарисуйте схему. Два щита, куда планируете вести землю, как подключать. Просто если нет понимания в системах заземления, то лучшее нарисовать. Хуже точно не будет.
     
  10. Chasm
    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    140

    Chasm

    Живу там

    Chasm

    Живу там

    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Deep, Извините, схемы давать не буду, так как считаю, что ответы пользователей @Yuriy73, @Иванов Костя, вполне отвечают на мои вопросы. Короче говоря, мне нужно было всего лишь узнать, правильный ли принцип я выбрал. С технической стороны буду дальше пытаться разобраться самостоятельно.
     
  11. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Москва
    @Chasm, да что Вы, свою голову другому не приделаешь...
     
  12. Francale
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    118

    Francale

    Живу здесь

    Francale

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вопросы по пунктам.
    2. Что значит "дифы и узо на нужные группы"? Что вы называете дифами и узо, что такое нужные группы? Или правильнее спросить: "Какае группы у вас не нужные?"
    3. Так у вас заземляющая шина или нулевая?
    Короче, схему в студию!
     
  13. Chasm
    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    140

    Chasm

    Живу там

    Chasm

    Живу там

    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Deep, извините, совершенно ни чем не хотел вас обидеть. Простите если так вышло, наверное как-то не так сказал.

    @Francale, Зачем схема? Прошу считать схему распределения фазы и нейтрали заведомо верной, с одним уточнением. Нейтраль и земля не соединены.
    Вопрос был об организации самого заземления.
    Повторюсь снова. Контур->провод->шина->кабели->розетки/светильники.
    Это получилась схема ТТ? Я правильно понял?
     
  14. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Москва
    @Chasm, да что Вы, я не обижаюсь).
    Вкратце тогда: для тех линий, которые не защищены диф защитой землю не подключайте. Материал щитов - пластик. Кабель заземления вводите отдельно от питания, и во второй щит (который не на столбе).
     
  15. Yuriy73
    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    5.317

    Yuriy73

    Живу здесь

    Yuriy73

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    5.317
    Адрес:
    Ульяновск
    Я бы добавил еще, после контура вставить приваренную полосу 5х40 до дома, а затем в коробочке сделать переход на медный провод 10кв.мм. и дальше по тексту. Основное отличие системы ТТ, то что земля не соединяется с нулем (нейтралью). Если соединили, то получается система TN-C или TN-C-S, но здесь свои заморочки.
    Для индивидуального домостроения, когда нет уверенности в хорошем состоянии внешних внешних электролиний и трансформаторных подстанций, рекомендуют систему ТТ.
    Так что определяйтесь, какую систему берете и копайте про неё как правильно организовать...
     