Что надо знать про заземление - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.910
    Благодарности:
    23.735

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.910
    Благодарности:
    23.735
    Адрес:
    Сейчас СПб
    1. Первое "либо" даже не рассматриваю.
    2. Это верно. Наличие РЕ проводников привело к увеличению пожаров. Обычно из-за ТВ антенн... Но наличие РЕ проводников снизило количество пострадавших от электричества. Так что отказываться от РЕ - безрассудство.
     
  2. Srggr
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    51

    Srggr

    Живу здесь

    Srggr

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Иванов Костя,
    Меня интересует мнения на этом форуме относительно отказа от PE проводника в розетках при схеме ТТ и слабом очаге заземления. (Я не предлагал и не предполагал глобально отказываться от PE).
    Далеко не в каждом доме есть нормальное заземление и существуют сложности с его устройством, обслуживанием и контролем.
    Ваше мнение я услышал, @olegaa2 с Вами согласен, @АСЗюзин1950 как я понял нет. Возможно кто-то еще выскажется.
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256
    Адрес:
    Пенза
    Где вы этой дури то вообще начитались? Ещё ведь нужно понимать КТО эту дурь писал! :aga:
    Даже "хорошее" заземление не отключит эти автоматы.
    Делать трёхпроводку, поставить УЗО, забить хотябы 2х метровый уголок в землю, заземлится на него и не парить мозг форумчанам. :nono:
     
    Последнее редактирование: 17.06.14
  4. Artem333
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    0

    Artem333

    Живу здесь

    Artem333

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте ! У меня такая схема, но только счетчик до разделения РЕN на РЕ и N. Правильно ли это ?
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.910
    Благодарности:
    23.735

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.910
    Благодарности:
    23.735
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Самый распространенный вариант.
     
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256
    Адрес:
    Пенза
    Нет. Разделение должно выполнятся ДО счётчика, но СО в связи с борьбой с воровством электричества плюёт на правила, деньги то важнее...
     
    Последнее редактирование: 25.06.14
  7. Booldozer
    Регистрация:
    20.05.11
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    1.325

    Booldozer

    Живу здесь

    Booldozer

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.11
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    1.325
    Адрес:
    Тольятти
    А можно нестандартный вопрос?

    Можно ли сделать заземление от дома на кондуктор скважины?
    Сама скважина глубокая, обсада пластиковая. Но проход на глубине от 2,5 до 6,5 метров делался при помощи кондуктора из-за наличия плывуна. По моей просьбе буровики кондуктор оставили, его диаметр наверно 250 мм.

    Вот мне такая рацуха в голову пришла :cool:

    Что скажете други?

    Каким кабелем довести от щитка в доме к кондуктору? Мощности - 15 кВт, 380 В. Медного кабеля 2х8 хватит?
    Или лучше полосой из чернушки протянуть?
     
  8. NDmitrenko
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    53

    NDmitrenko

    Живу здесь

    NDmitrenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Москва
    Вы можете использовать кондуктор в качестве заземлителя. Проводник в грунте прокладывать желательно неизолированный. Например, полосу достаточного сечения (если будете использовать из обычной черной стали - подойдет 40х4мм). С полосы на стене здания можете перейти на гибкий провод сечением минимум 10мм2 по меди.
     
  9. Snegoff
    Регистрация:
    21.04.07
    Сообщения:
    1.415
    Благодарности:
    4.715

    Snegoff

    Живу здесь

    Snegoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.07
    Сообщения:
    1.415
    Благодарности:
    4.715
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Приветствую, уважаемые.
    Подскажите по практической реализации заземления:
    Вопрос 1. Можно-ли для контура заземления, вместо металлических уголков (везде пишут про уголки), использовать стальную трубу дюймовку, с толщиной стенки ок 2мм. Есть много такой трубы, чего зря пропадать.
    Вопрос 2. Можно-ли контур заземления организовать непосредственно в месте ввода в дом силового кабеля?

    Питание дома 3Ф 15 кВ. Ввод в дом подземный, кабелем ВВГ 4х10 в трубе ПНД. Система заземления ТТ.

    Спасибо и заранее благодарен за ответы и рекомендации!
     
  10. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.305
    Благодарности:
    12.659

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.305
    Благодарности:
    12.659
    Адрес:
    Пенза
    Тонкая, быстро проржавеет.
    9 беременных женщин собранные вместе не родят 1 ребёнка через месяц. Много трубы помогут создать заземление с хорошими характеристиками, но ... проживёт это заземление недолго.
    Я тоже думал о таком варианте, а потом посчитал и купил бронированный. :um:
    Удачи! :hndshk:
     
  11. deloput3
    Регистрация:
    12.12.13
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    67

    deloput3

    Живу здесь

    deloput3

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.13
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Товарищи, ткните, пж, как НАДО из опыта сделать заземление:
    9квт, 3 фазы, пмж. ДНП, всё новое
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.910
    Благодарности:
    23.735

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.910
    Благодарности:
    23.735
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Если от трансформатора до дома по всем столбам идут изолированние витые провода, то можно любую из систем: ТТ или TN-C-S.

    Если есть пролеты между столбами, где идут голые алюминиевые провода (по старинке), то только систему ТТ.

    Подробные описания и сравнительные характеристики есть в этом разделе.
     
  13. Francale
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    118

    Francale

    Живу здесь

    Francale

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Екатеринбург
    @deloput3, Так, чтобы сопротивление было не более 10 Ом. Это как бы шуткой на шутку.
    Если для этого надо расположить в земле 3 8-ми метровых железяки на расстоянии 11 м друг от друга и связать их через сварку еще одной железякой, то это сделать нелегко. Если достаточно вбить один 32-й уголок на глубину 2 м, то управиться легче. Но тут уж как получится. Лишь бы не более 10 Ом.
    На практике говорят (и даже пишут) достаточно вбить в землю 3 3-х метровых 50-х уголка в линию и чтобы между ними было по 5 м, а затем на глубине 80 см обварить полосой 4-кой шириной 40 мм. Лично я такого не видел, но говорят. Вы читайте тему-то.
     
  14. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.789
    Благодарности:
    449

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.789
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Владимир

    Видимо с кристаллами Сваровски...
     
  15. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    С чего вдруг 10?
     