1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12

Что надо знать про заземление - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Это ж пол толщины кровельного железа, на котором цинка всего-ничего и даже меньше!
     
    Последнее редактирование модератором: 31.05.18
  2. Горнощитский
    Регистрация:
    28.12.08
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    17

    Горнощитский

    Живу здесь

    Горнощитский

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.08
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Екатеринбург
    Доброе утро ! С праздником соответствующую половину человечества ! А другой знающей половине вопрос.
    1. ВУ с счетчиком висит в гараже дома. На столбе так называемый модем. 3 фазы вводной 32а .Одобрен сетевиками. Жду подключение.
    2. ЗУ буду делать по ТТ. На столбе есть свое заземление или видимость. При мне вгоняли уголок в землю, но забыли приварить катанку к уголку. Приварю сам.
    3. в 4 метрах от дома планирую копать яму под септик 4 метра глубиной. Можно ли по краям этой ямы НЕ ЗАДЕЙСТВУЯ бетонную коробку септика положить пластины 350/700 толщиной 5 ммв кол-ве 4 штук сварить между собой полосой и вывести на верх эту полосу и завести в гараж к щитку ? Допускается ли ввод в гараж к щитку от поверхности выхода стальной полосы МЕДНЫМ проводом ? Если да то какое сечение ?
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.260

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.260
    Адрес:
    Пенза
    Сечение не менее 10мм2 меди либо 16мм2 алюминия.
     
  4. PeterGolf
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    122

    PeterGolf

    Живу здесь

    PeterGolf

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Ломоносов
    Добрый день,

    прошу подсказать чем "заторцевать" медный провод 10 кв. мм для подключения его на болтовое соединение к ЗУ (стальной уголок) ? В магазинах видел наконечники под болт, но непонятно, чем их обжимать, т. к. внешние стенки у них весьма толстые. Неужели паять?
     
  5. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.786

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.786
    Адрес:
    Москва
  6. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    А так соединить?
    присоединение контура заземления.jpg
     
  7. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.536
    Благодарности:
    13.214

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.536
    Благодарности:
    13.214
    Адрес:
    Нерезиновск
  8. PeterGolf
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    122

    PeterGolf

    Живу здесь

    PeterGolf

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Ломоносов
    По ссылке очень понятное видео с процессом опрессовки многожильного медного провода. А такие шестигранники продаются, и какова цена?
     
  9. PeterGolf
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    122

    PeterGolf

    Живу здесь

    PeterGolf

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Ломоносов
  10. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.786

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.786
    Адрес:
    Москва
    Цена высокая. Я для своих 75мм2 просил у знакомых пресс-клещи.
     
  11. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Тогда только обжимать наконечники.
     
  12. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.786

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.786
    Адрес:
    Москва
    Пресс-клещи ПКГу-50 стоят около 1600 рублей. Не сказал-бы что рентабельно - но можно попросить знакомых электриков, это очень ходовой инструмент
     
  13. PeterGolf
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    122

    PeterGolf

    Живу здесь

    PeterGolf

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Ломоносов
    Для обжима пяти концов, действительно нерентабельно :(
    Узнаю у местного электрика
     
  14. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.536
    Благодарности:
    13.214

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.536
    Благодарности:
    13.214
    Адрес:
    Нерезиновск
    Тиски тоже отлично зажимают. ;)
     
  15. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.786

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.786
    Адрес:
    Москва
    Тиски с гексагональными губками? :ogo:
    Смысл обжимки - в равномерности и одновременности.
     
Статус темы:
Закрыта.