Что надо знать про заземление - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ArturKabirov
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4

    ArturKabirov

    Живу здесь

    ArturKabirov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4
    Не могли бы вы пояснить свою мысль?
     
  2. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Будет не хуже.
    Еще вопросы:
    1. Глубину траншеи 3 метра из каких соображений приняли?
    2. Почему разводку по зданиям ведете с ЩР, а не с ВРУ?
     
  3. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Калининград
    я лично понял что речь про щиты в зданиях, а не от ВЩУ.
     
  4. ArturKabirov
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4

    ArturKabirov

    Живу здесь

    ArturKabirov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4
    Имеется ввиду глубина, на которой будет находится нижний конец уголков, глубина самой траншеи - 70 см.

    В таком случае, получается, кабель между постройками нужно прокладывать без РЕ-жилы, раз у каждого здания будет независимый электрод?

    ВРУ, по моим планам, будет находиться на улице, и это будет скорее ЩУ, чем ВРУ. Сейчас прикреплю схему (тут пытаюсь добиться советов по схеме https://www.forumhouse.ru/threads/299346/). И я пока ещё не реализовываю всё, в этом году будут строиться только коробки построек, а электрика в следующем году. Ну может кабель и заземление в этом году закопаю ещё. Но заранее хочется решить для себя все вопросы к моменту реализации.

    Совершенно верно. То есть как бы получается ВРУ (ЩУ) > ГРЩ > и далее по ЩР.
    В ВРУ не будет вообще никакого заземления, он будет висеть на наружной стене, пластиковый ящик, ввод СИП 2х16, без делений ноля, чистое TN-C
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 30.03.15
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.260

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.260
    Адрес:
    Пенза
    Вы правы. Просто не понятно как то что вы там делаете.
    Вот теперь понятней:hndshk:
     
  6. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Не обязательно без РЕ.

    Ответвления к зданиям проще и экономичнее делать на улице без ущерба качеству и надежности.

    При прокладке в трубе обеспечивается сменяемость линии. В дальнейшем исключается повторное рытье траншеи и нарушение ландшафта территории.
     
  7. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    769

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Кемерово
    в теории - да... в реальной жизни не всё так гладко...;)
     
  8. ArturKabirov
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4

    ArturKabirov

    Живу здесь

    ArturKabirov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4
    Да, но тогда у меня на улице будет не маленький щиток со счётчиком, а огромный щит с автоматами на каждую линию, УЗО, РКН, контакторами и тд. Для меня это недопустимо, так как я считаю, что такие щиты должны находиться в запираемом помещении.

    :) Возможно ли прокладывать кабель 2х10 и 2х4 при предложенном вами варианте заземления? Не пострадает ли безопасность?

    Оно то да, вы совершенно правы. Но сколько пролежит кабель в земле без потери надёжности? 30-40 лет?
     
  9. ArturKabirov
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4

    ArturKabirov

    Живу здесь

    ArturKabirov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4
    Можно условно считать, что по моей схеме ВРУ и ЩР1 это один щит, разделённый на две части, маленькая часть висит на стене наружи, большая часть висит на стене внутри, напротив маленького Расстояние между ними 30 см. :)
     
  10. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Считать можете как вам угодно, только помните, что все отходящие линии за пределы хозпостройки из ЩР вам придется делать проход в стене. К существующим линиям (дом, баня) возможно понадобятся для гаража, септика, наружного освещения, погружного насоса, привода ворот и т. д. и т. п. Не станет ли ваша стена хозпостройки в конечном итоге решетом?

    Такое возможно, но все же желательно от ВРУ РЕ иметь в составе кабеля.
     
  11. ArturKabirov
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4

    ArturKabirov

    Живу здесь

    ArturKabirov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4
    Наврядли, так как стараюсь заранее всё продумывать, плюс вывод отходящих линий через стену (или скорее всего через пол) сделаю трубами бОльшего диаметра, в случае добавления новых линий протяну кабель вместе с уже существующими линиями.

    Для чего, если он ни с одной стороны никуда не будет присоединяться?
     
  12. ArturKabirov
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4

    ArturKabirov

    Живу здесь

    ArturKabirov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4
    @ink_house, не подумайте, что я спорю с вами, я не специалист по электрике, и не считаю себя таким, однако мне необходимо досконально со всем разобраться до начала строительства, соблюдая при этом принцип разумной достаточности, экономии там, где это возможно, при этом чтобы электробезопасность была на необходимом уровне. Вам большое спасибо за ответы.
     
  13. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Это нужно спрашивать тех, кто решил ни куда не присоединять.

    Под фундаментом что ли?
     
  14. yushkin
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.786

    yushkin

    Живу здесь

    yushkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.758
    Благодарности:
    1.786
    Адрес:
    Москва
    @ArturKabirov, а в чем проблема взять бронированный кабель 3x16 для прокладки между зданиями? Разница по цене небольшая чтобы экономить на одном кабеле.
     
  15. ArturKabirov
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4

    ArturKabirov

    Живу здесь

    ArturKabirov

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4
    Так надо присоединять PE всё таки? В таком случае между тремя независимыми электродами у строений всё равно же будет электрическая связь? Зачем тогда отказываться от полосы, соединяющей уголки?

    Все постройки будут на винтовых сваях. Можно будет даже вывести не трубы большего диаметра, а на пару труб больше, для резервных линий. Или что нибудь эдакое использовать :)
     

    Вложения:

    • Roxtec-ComSeal-10_7.jpg