    При отгорании нуля на нем смещается потенциал и вместо нуля может достигать в пределе 220 вольт(фазное напряжение). Соответственно между ним и другой фазой может быть в пределе 380 вольт, вот оборудование и выгорает. Заземление нуля в каждом щитке на корпус и на каркас здания выполняет 2 функции: 1. повторное заземление нулевого проводника. 2. выравнивание потенциалом на нулевом проводнике с потенциалом здания.

    Если потенциал этого нуля выровнен с потенциалом здания и коммуникациями, то человеку ничего не грозит, так как нету значимой разницы потенциалов между корпусом прибора и водопроводной трубой. Потенциал на них есть, а вот разницы - нет, поэтому человек в безопасности. Кроме этого, потенциал труб должен быть выравнен в подвале(трубы заземлены).

    По фотографии щитка ничего не понятно, стояка на ней не видно.
    Для защиты оборудования от перенапряжения нужно установить реле максимального напряжения или УЗМ-50(51).
     
  2. Darland
    Регистрация:
    30.07.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Darland

    Участник

    Darland

    Участник

    Регистрация:
    30.07.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Тут как всегда ключевое слово "должен" и наше доверие к тем, кто это "должен" обязан обеспечивать. Тот ужас, который сейчас сделан в щитке - скрутка нулевых алюминиевых проводов, которые кое-как прикручены к щитку не внушает доверия к конструкции.

    Я понимаю, что если потенциал по всей квартире один, то бояться нечего, будь он хоть 1000 вольт от земли!

    Я не уверен, что в доме есть "живая" работающая СУП. Я видел как на ноль внесло фазу и как горели приборы один за другим, а значит на всех щитках была фаза, вплоть до 220 Вольт. И я бы очень не хотел получить ее также на стиралку, но не получить ее на трубу по причине неработающего СУП и прилично поджариться.

    Вопрос, чем тогда плоха идея заземления на трубы? Идея общего потенциала на всем железе будет выполнена.
     
  3. websaurus
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    254

    websaurus

    Сделай Сам

    websaurus

    Сделай Сам

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    254
    Адрес:
    Северный Кавказ
    В этом я с вами согласен, хоть сам живу в частном доме, но недавно менял по просьбе друга его вводные автоматы в 5 этажном доме. Описать состояние электрооборудования можно одним словом ХАОС.
     
  4. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    А где уверенность, что они качественно заземлены? Или что сосед, решивший тырить электричество на них опасный потенциал не пустит?
    Этот потенциал будет на всех корпусах приборов и схватившись за корпус электроприбора и например батарею отопления или газовую трубу, можно получить удар током.
     
  5. Darland
    Регистрация:
    30.07.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Darland

    Участник

    Darland

    Участник

    Регистрация:
    30.07.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Вот я тоже так думал, но с другой стороны, если сосед пустит потенциал на трубу водоснабжения и она окажется не заземлена, то меня также сильно ударит, когда я схвачусь за раковину и батарею (СУП будем считать что нет).
    Ситуация ухудшается только за счет вынесения потенциала на корпуса приборов, но и без них опасность очень высока.

    Начинаю склоняться к варианту №3. Причины простые - чтобы не случилось у нас во всей квартире равные потенциалы. Если авария у меня - отключится УЗО. Если на трубы вынесет потенциал, то хуже для меня от подключенных к ней приборов уже не будет. И так опасно!
     
  6. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    Тогда имеет смысл объединить его с вариантом 2 - с нулем и корпусом этажного щита. Будет схема TN-C-S с системой выравнивания потенциалов. Как раз это и предписывает ПУЭ.
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.023

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.023
    Адрес:
    Москва
    Не кажется ли что будет фигня? Если уж разделять ноль с землей, то в подвале многоэтажного здания на вводе. И потом уже вести отдельный PE из подвала до верхнего этажа? А разделять перед счетчиком квартиры-что-то не то. Исходники к такой варианту в документах и т.п. можно увидеть?
     
  8. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.242
    Благодарности:
    35.730

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.242
    Благодарности:
    35.730
    Адрес:
    Уфа
    Представляете, а УЗО то оказалось неисправным!:(:|::mad: И корпус прибора не заземлен...:(
     
  9. Darland
    Регистрация:
    30.07.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Darland

    Участник

    Darland

    Участник

    Регистрация:
    30.07.09
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Решение кажется красивым и радикальным, но уж очень пугающим! Неизвестно, какой теоретически ток могут выдержать трубы, который пойдет по ним в случае отгорания нуля. А вдруг через разломанную СУП ток перейдет на газовую трубу и что тогда?

    Заземление у нас неразрывное, выполним его 10кой по меди. В теории до 50 ампер сможем прокачать на трубу. Не уверен, что она это переживет.
     
  10. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    Не переживай, большого тока там не будет, более 55 ампер - нереально. Труба выдержит этот ток как минимум с 10 кратным запасом))
    Газовые трубы нельзя включать в СУП, насколько я знаю. Либо отделять входящую трубу диэлектрической вставкой от внутренней разводки, а внутрянка уже включена в СУП.

    Расчет максимального тока, стекающего на землю:
    https://www.forumhouse.ru/threads/72993/page-5#post-1986679
     
  11. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.253

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.253
    Адрес:
    Пенза
    Неужели не понятно:(, что в кирпичном(деревянном) доме нет заземлённого металлического каркаса(к которому приварен щиток)!:( Вот вам для размышления картинки:)], поищите там "землю"(заземлённый ноль) -
     

    Вложения:

    • ВРУ.jpg
    • ВРУ1.jpg
    • ВРУ2.jpg
    • щиток.jpg
    • щиток2.jpg
    • щиток3.jpg
  12. alero
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    27

    alero

    Живу здесь

    alero

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Химки
    Хорошие картинки.. живут же ... По ним можно отслеживать историю угасания электротехнической индустрии в родном отечестве..., в частности в жилищном строительстве...
     
  13. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    Так, проходите мимо, вы как обычно пальцем в небо ткнули. Вы не знаете даже зачем делается система уравнивания потенциалов и как она работает в плане защиты человека от поражения электрическим током. А ваши картинки не говорят ни о чем в данном случае. И предложить свой вариант у вас почему-то не получилось, видать совсем туго с пониманием защитных мер, кроме любимой вами схемы ТТ, которая в данном случае никак не может быть применена.
     
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.253

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.253
    Адрес:
    Пенза
    Спасибо. У нас так 90% населения живёт.:(:)]


    Хорошо ещё не в ж..:|:
    Как Вы можете знать, что знают и видят другие люди? Наверняка Вы ещё и экстрасенс.
    Может предложите в таких щитках применить TN-C-S ? "Заземлить" PE на ноль?
     
  15. sanykrimea
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Харьков
    Так и в панельных нет. Исключение - дома с электроплитами. В них действительно этажные щитки соединяются между собой и контуром заземления стальной арматурой (или трубой).
     