    @tabula rasa, этого будет мало при одной фазе. :um:
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.739

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.739
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Забивать штыри длиной 3 метра в подвале нет необходимости. Лучше забить 4 штыря (по углам) на глубину 1,5 метра. Такой глубины будет достаточно, поскольку грунт в подвале не промерзает и не высыхает.

    Легче всего забивать не уголок и трубу, а стержни. Я обычно применяю круглые d18-20 мм., предварительно заточив болгаркой.
     
  3. tabula rasa
    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.756
    Благодарности:
    6.116

    tabula rasa

    Живу здесь

    tabula rasa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.756
    Благодарности:
    6.116
    Адрес:
    Орел
    По контуру нужно проварить арматурой? Такого же диаметра как стержни? Стержни чем-то обрабатывать перед тем как в землю забить, может для предотвращения коррозии? Провод к контуру заземления как правильно крепить?
    Если решу заземлить стальную ванну, провод от нее тянуть к щитку или можно сразу на контур заземления?
     
  4. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    Да. Да.
    Не нужно, на Ваш век хватит. :)]
    Никак, выводится полоса (приваренная к контуру) выше уровня земли, на её конце болтовое соединение с проводом.
    Лучше в щит на ГЗШ.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.739

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.739
    Адрес:
    Сейчас СПб
    По контуру можно обварить любым металлом. Главное - качество сварки должно быть высоким. Трудно приварить круглое к круглому.

    От ванны провод заземления лучше подсоединить туда, куда подсоединяются провода заземления розеток и светильников ванной комнаты. Т. е. все заземляющие провода, приходящие из одного помещения лучше подключать на одну шину.
     
  6. tabula rasa
    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.756
    Благодарности:
    6.116

    tabula rasa

    Живу здесь

    tabula rasa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.756
    Благодарности:
    6.116
    Адрес:
    Орел
    Посмотрел по таблице, действительно может быть мало (в разных таблицах от 7 до 10 кВт с этим сечением). Когда покупал и монтировал ориентировался прежде всего на советы с форума. Писали, что 6 мм подойдет. Что ж теперь переделывать? Проблематично, но можно, пока совсем внутренней отделкой не закрыл.
     
  7. lyohaha
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    516

    lyohaha

    Живу здесь

    lyohaha

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Питер
    Если на стержни нанести какое то защитное покрытие, то оно послужит не только изоляцией от влаги, но электроизолятором.
    Можно оцинковать, но это, как уже написали, лишнее. :)
     
  8. Ньюби
    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Ньюби

    Участник

    Ньюби

    Участник

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер форумчане. Подскажите по системе заземления TN C S. Имею контур заземления 3 уголка по 3 метра, сварены шиной 5х40. В силу некоторых обстоятельств не могу тянуть шину до ВРЩ, расстояние небольшое до щита метра 1.5 ,но через фбс, контур в подвале. Посему вопрос от контура заземления до щита можно ли тянуть кабелем 16мм 2. Могу и 50 кв мм :) А в щите уже сделать вот такое деление PEN через распределительные блоки. Причем зеленым цветом показан кабелт от блока до контура, при таких условиях верно ли деление и можно ли так делать. mastercity_93906310b36f1a94962f3b61a045c08d.jpeg
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.739

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.739
    Адрес:
    Сейчас СПб
    А шину и не надо. От контура до щитка нужно вести проводом, равным по сечению вводному кабелю.
     
  10. Видалый
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    1.434

    Видалый

    Живу здесь

    Видалый

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    1.434
    Адрес:
    Сибирь
    Сегодня проводил ремонтные работы и прошлось отсоединять провод заземления от шины, вводной фазный АВ был отключен, система TNSC, так вот при отсоединении искрил неплохо зараза ! О чем это говорит, плохой ноль на линии? Может на ТТ перейти или так и должно быть и все в норме?
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.739

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.930
    Благодарности:
    23.739
    Адрес:
    Сейчас СПб
    В данном случае сильное искрение может говорить о плохом состоянии линии. Обычно сильного искрения нет. Действительно можно рекомендовать переход на ТТ.
     
  12. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256
    Адрес:
    Пенза
    Достаточно и 10мм2 по ПУЭ
    Можно.
     
  13. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256
    Адрес:
    Пенза
    Именно так.
    Мы её здесь всем и рекомендуем.
    Так не должно быть, это говорит о том что ноль линии уже давно отгнил и ток шёл через ваше заземление.
     
  14. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.953
    Благодарности:
    6.471

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.953
    Благодарности:
    6.471
    Адрес:
    Россия
    В системе TN-C-S некоторый ток всегда идет через заземление. Без отгнивания нуля.
     
  15. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Буквально вчера из любопытства померял ток повторки на опоре ВЛИ - порядка 130мА, естественно, постоянно меняется.
     