1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12

Что надо знать про заземление - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841
    Адрес:
    Клин
    вы вправе видеть то что хотите видеть,
    я привел там картинку заземлителя для молниеприемника.
    Вот вам другой источник https://uddk.ru/netstats/stroy/conductor.html

    Она подходит для обычного заземления или нет ?
    ris146.jpg
     
  2. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.949
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.949
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    Те же яйца, только в профиль. И откуда люди откапывают все это? Читайте более вменяемые источники, например РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003 .
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.920
    Благодарности:
    23.738

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.920
    Благодарности:
    23.738
    Адрес:
    Сейчас СПб
    В чем разница между частным и не частным домами в вопросе электробезопасности?
     
  4. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841
    Адрес:
    Клин
    суть все та же: заземлитель такой же как для электроустановок ?
     
  5. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841
    Адрес:
    Клин
    Вы и сами знаете ответ.
    В чем разница между Камазом и Жигулями ?
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.920
    Благодарности:
    23.738

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.920
    Благодарности:
    23.738
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Нет, я не понимаю о какой разнице Вы говорите.
    Между Камазом и Жигулями тоже разницы не вижу... В обеих машинах имеется практически одинаковый набор электрооборудования: провода, предохранители, фары и обогреватели. Обе машины имеют металлический корпус. В чем разница? с точки зрения электрики?
     
  7. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841
    Адрес:
    Клин
    не с точки зрения электрики, а с точки зрения функционала.
    Назначение этих машин разное, грузоподъёмность.
    Хотя и та и другая ездят.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.920
    Благодарности:
    23.738

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.920
    Благодарности:
    23.738
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Но мы же обсуждаем не планировку зданий, не этажность...
     
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256
    Адрес:
    Пенза
    Если мне не изменяет память то для молниезащиты сопротивление заземлителя должно быть не более 10 Ом, для электроустановки достаточно и 30 Ом.
     
  10. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841
    Адрес:
    Клин
    там всего то требуют 2 штыря по 2-3 м :)]
     
  11. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841
    Адрес:
    Клин
    поэтому для частного дома достаточно 1 штыря 6м длиной. Для цеха на заводе - такого недостаточно, верно ?
     
  12. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256
    Адрес:
    Пенза
    Кто требует то? :aga: Какой то непонятный сайт... Я могу вам найти сайт где требуют простое ведро закопать для заземления:)]
     
  13. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256
    Адрес:
    Пенза
  14. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Может быть проще взять 6-ти метровую арматуру и "марусю" - 5 минут приятных телодвижений с марусей и у вас за 5 долларов прекрасный штыревой заземлитель.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.920
    Благодарности:
    23.738

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.920
    Благодарности:
    23.738
    Адрес:
    Сейчас СПб
    На основании каких данных Вы делаете такой вывод?
     
Статус темы:
Закрыта.