1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12

Что надо знать про заземление - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. komodd
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    111

    komodd

    Живу здесь

    komodd

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Россия
    А какой провод лучше использовать для соединения арматуры и щу? ПВ1 (ПУВ) или ПВ3?
     
  2. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    ПУВ, т. е. моножилу.
     
  3. borouhin
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    26

    borouhin

    Живу здесь

    borouhin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Долго читал тему, запутался, рискну спросить. Если ответ на подобный вопрос уже был - прошу прощения. Просто у большинства воздушные линии, а у меня только подземные, вот и хочется понять, есть ли существенная разница в организации повторного заземления при схеме TN-C-S.

    Ситуация — частный дом, трёхфазное питание:
    - ТП менее, чем в километре от дома, от неё подземный четырёхжильный кабель (3 фазы + PEN, толстенный алюминий, на глаз не меньше 300 мм2) до уличного щитка;
    - в уличном щитке общий автомат на 2 дома, после него 2 счётчика, после них по автомату на каждый дом, и одна здоровенная шина PEN; повторного заземления нет (если не считать таковым то, что заземлённый на эту шину металлический корпус щитка на металлических же ножках стоит в земле);
    - к шине PEN уличного щитка 2-мя разными болтами прикручены 2 разных проводника вводного кабеля; соответственно, дом к улчиному щитку подключён уже 5-тижильным подземным кабелем ВБбШв 5*10 длиной около 40 метров;
    - повторного заземления на вводе в дом нет; в домашнем щитке изолированные друг от друга шины N и PE; двойная дифзащита (по селективному УЗО 100mA на каждую фазу, т. к. трёхфазных потребителей нет, + по УЗО 30 или 10 mA на каждую линию).

    Вроде как, учитывая, что все линии подземные, повторное заземление необязательно. К тому же, все линии довольно короткие и абсолютно новые. Но терзают смутные сомнения, не стоит ли всё же оганизовать повторное заземление.

    В связи с чем вопросы:

    а) нужно связываться с повторным заземлением или в данном случае это лишнее?

    б) если делать повторное заземление у ввода в дом - как правильно:
    — вариант 1: оставить только один проводник PEN от уличного щитка, к нему подключить шину N, к ней - шину PE, а к ней — повторное заземление;
    — вариант 2: то же самое, но оставить 2 проводника от шины PEN уличного щитка до шины N домашнего щитка (по принципу - от лишнего сечения хуже не будет);
    — вариант 3: не объединять в домашнем щитке разделённые в уличном PE и N, а просто повторное заземление подключить к шине PE домашнего щитка?
    Вариант "забить на разделение PEN и сделать ТТ" рассматриваю, конечно, если есть веские аргументы, но в крайнем случае.

    Заранее благодарю за мотивированные рекомендации.
     
  4. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841
    Адрес:
    Клин
    Чтобы получить заданное сопротивление заземлителя нужно либо три штыря по 2,5-3м либо один 6-8м. Выбирайте.
     
  5. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.794
    Благодарности:
    15.571
    Адрес:
    Москва
    @KorbenDalas, зачем так категорично? Надо знать свои грунты, уровень УГВ и глубину промерзания.
     
  6. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    один двенадцатиметровый штырь всяко лучше - секас. :aga::hndshk:
     
  7. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.841
    Адрес:
    Клин
    Это в идеале.
    На практике делают а потом замеряют в лучшем случае. Большинство не замеряет даже.
     
  8. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    один рабочий, второй резервный, третий про запас. это минимум. Из рекламы (про практику): "каждая третья женщина в России сделала аборт и т. д." Дай бог, чтобы эти штыри никогда "не порвались":aga:
     
  9. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Ну да! :hndshk:
    А автор коммента раздает советы применительно к своему опыту строительства дома в Подмосковье. Но забывает при этом, что у нас здесь не только глинистые грунты, а еще песчаные и торфяные (возможно, что-то еще есть, но я не почвовед). Кмк, все-таки использование именно сборных штыревых заземлителей показано только в случае отсутствия свободного места на участке. И часто без них никуда. Но вот что будет дальше - ХЗ, поскольку при соединении секций резьбой возникает определенная лотерея...
     
  10. komodd
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    111

    komodd

    Живу здесь

    komodd

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Россия
    Сварщики говорят невозможно приварить медный провод ПУВ к арматуре. Как лучше соединить тогда? К арматуре приварить стальную полосу, а к полосе закрутить провод медный? или болт приварить к арматуре?
     
  11. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.255
    Адрес:
    Пенза
    Правильно говорят:aga:
    Если бы Вы читали данную тему то видели бы раз 10 уже это решение - Выход Заземления.jpg
     
  12. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.331
    Благодарности:
    5.653

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.331
    Благодарности:
    5.653
    Адрес:
    Волгоград
    ... или пол-штыря в 13...20 метров? ;)

    У себя планирую шесть уголков 40х40х4,0 по 1,5 метра на глубине заложения плиты цоколя - 2,5 метра. И по периметру обваренных полосой.
     
  13. SergeyK22
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    31

    SergeyK22

    Живу здесь

    SergeyK22

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Чеховский район
    Еще раз позволю себе уточнить про расстояние от фундамента. Пишут, что заземление (контур или рядное) должно быть расположено не менее чем в 1м от фундамента.
    К каким фундаментам это применимо? Вероятно, для полнозаглубленной ленты или дома с подвалом это актуально. А для МЗФЛ? Или как в моем случае свайно-ростверкового?
    Сам склоняюсь к трех штыревому рядному. Допустимо ли располагать его под отмосткой?
    Спасибо.
     
  14. HukoJlau
    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    HukoJlau

    Участник

    HukoJlau

    Участник

    Регистрация:
    04.11.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    В дом заходят три фазы и ноль. Хочу завести их в четырёхполюсный дифавтомат 40А/300мА, после которого ноль (N) приварить к оцинкованной обсадной трубе скважины в 20 метрах от электрощита и фундамента дома. Затем этот ноль (N) и три фазы завести в электросчётчик, затем подключить реле контроля фаз и дифавтоматы на каждую фазу на розетки и освщение. Так же есть ещё одна скважина в 2 метрах от электрощита и фундамента дома, со стальной обсадной трубой, в которой установлен насос БЦПП для водоснабжения дома и бани, на эту трубу хочу приварить заземление (PE). Сделать так, чтоб (N) и (PE) между собой не замыкались. Есть ли смысл делать такую схему? Спасибо.
     
  15. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Калининград
    PEN делится до первого коммутационного аппарата.
    в вашей схеме узо будет работать не до конца правильно
     
Статус темы:
Закрыта.